Перейти к содержанию
    

Какую топологию выбрать

дано - входное напряжение постоянное 350-850В (должен выдерживать кратковременные выбросы более 1200В)

выходное напряжение постоянное стабилизированное 225В

мощность 150ВТ

 

окр. среда -40....+45 только пассивное охлаждение, как следствие особое внимание на кпд.

 

склоняюсь к классическому полумосту (в случае перенапряжения 2 закрытых ключа выдержат более 2кВ) на uc1825 и igbt + снабберы без потерь на ключах. управление шим.

 

правильно понимаю, что на такое напряжение лучше резонансный полумост с частотным управлением не делать ?

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если Вы собираетесь ставить последовательно с трансформатором "классического полумоста" разделительный конденсатор, то сочетание с мс uc1825, если использовать current mode, без особых ухищрений работать не будет, если в режиме voltage mode - пожалуйста.

При использовании current mode есть конфликт постоянства ампер-секунд для поддержания постоянного напряжения на разделительном конденсаторе и вольт-секунд для нормальной работы трансформатора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

есть опыт использования 1825. речь не о том.

стоит ли с делать классический шим полумост + снабберы без потерь, либо есть более лучшая топология ?

 

 

поглядываю на резонансный полумост на ucc25600, но будет ли он выгоднее при рабочем напряжении 350-850В и 1200В igbt ?

опыта с резонансным полумостом нет.

 

есть опыт с квазирезонансым мостом на uc2895, но мост тут явно избыточен.

Изменено пользователем isc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

LLC - с горяча... и питание в широких пределах и внутренние диоды ключей норовят свинью подложить...

TTF, он же "косой", предлагаю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

LLC - с горяча... и питание в широких пределах и внутренние диоды ключей норовят свинью подложить...

 

Если я правильно помню, Вы когда-то показывали документ с LLC на кулмосах с частотой 1 МГц. Так что, как обычно, готовить нужно правильно. На косом, скорее всего, сложнее

 

как следствие особое внимание на кпд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда- трёхуровневый на полевиках

 

Трехуровнерый LLC или однотакт?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

phase-shift

https://docs.google.com/viewer?url=patentim...s/US6353547.pdf

Изменено пользователем НЕХ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

входное напряжение постоянное 350-850В (должен выдерживать кратковременные выбросы более 1200В)

выходное напряжение постоянное стабилизированное 225В

мощность 150ВТ

Например, питаемый током пуш-пул, т.е. понижающий стабилизатор последовательно с пуш-пулом.

 

В качестве понижающего можно взять любой контроллер PFC, работающий в режиме CRM (BCM, TCM и т.п.), т.е. резонансном DCM.

 

Пуш-пул здесь простой модулятор трансформатора, т.е. генератор меандра, поэтому собирается, например, на обыкновенной логике и т.п.

 

Помимо прочих преимуществ, все ключи нижние.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

http://www.power-e.ru/2009_5_74.php

(последняя схема)

 

только выходной выпрямитель бывает удачнее по схеме с удвоением напряжения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

олжен выдерживать кратковременные выбросы более 1200В

Можно сделать так:

198fdff31817t.jpg

Понятно, что ключи и диоды желательно выбрать поновее, а выходное напряжение 250В легко снижается до нужного изменением номиналов делителя цепи ОС. ;)

Изменено пользователем vanyusha

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как не верти, а 4 ключа вынь да положь -

http://www.dianyuan.com/bbs/u/79/2403401248882098.pdf

обратноходовый

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

4 ключа вынь да положь

Если не городить входной ограничитель выбросов, то да. А с ограничителем, (в виде простейшего линейного ограничителя или навороченного бакбустового ККМ-а) можно обойтись и парой ключнй на 1200 вольт, с учётом коэфф. нагрузки по напряжению при работе от 850 вольт. При этом, топология однотактного моста с расширенным Кзап, с моей точки зрения, будет наиболее эффективной при заявленной топикстартером выходной мощности и диапазоне питания.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а как запускаться будем ?

от чего запитать контроллер поначалу ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...