Gerret 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поставили тут задачку придумать (разработать) трехфазный стабилизатор напряжения на 60кВт. Причем входное напряжение по каждой фазе может плавать от 170 до 350 В Не спрашивайте откуда такое, сам в шоке... Нужно чтобы на выходе мы имели нормальные 3 фазы по 220В 50Гц , ну и все остальное чтобы было как можно ближе к идеалу. Мне самому еще ни разу не приходилось разрабатывать силовую электронику, ткните носом откуда начать копать и какие подводные камни меня ожидают? Возможно ли сделать данный агрегат по принципу Выпрямитель - Инвертор? P.S. Прошу сильно не пинать и не кидаться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба 1. Каково быстродействие? Может быть, просто использовать управляемый ЛАТР? Такие есть 2. Стабилизаторы действительно выполняют по схеме выпрямитель-инвертор. Тут скорее всего, дешевле для Вас купить готовый (APC, Socomec). У сокомека недавно брали ИБП на 60кВт. Цена примерно 20000 евро была. Но там были специфические требования по коррекции коэффициента мощности. Если нет опыта в силовой электронике - ищите готовые решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Если быстродействие и качество выходного напряжения не критичны, то либо ЛАТР с приводом от электродвигателя, либо трансформатор с несколькими отводами вторичной обмотки и переключением между ними. Если требования к качеству выходного напряжения жесткие, то либо готовый АБП, либо выпрямитель - инвертор для электропривода. У Сименса и АББ есть трехфазные выпрямители повышающие напряжение до 600 - 700В на шине постоянного тока, от этой шины работает инвертор. Схема хороша рекуперацией энергии в сеть, буде возникнет надобность. Без опыта похожих разработок реально сделать только по варианту с ЛАТР/трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба 60 кВт ЛАТР? Может, кому-то из присутствующих и посчастливилось видеть такие, мне - нет. Мне самому еще ни разу не приходилось разрабатывать силовую электронику, ткните носом откуда начать копать и какие подводные камни меня ожидают? Все, какие только бывают. Осваивать силовую электронику, начиная с такой задачи - нонсенс. Разве что на её решение у Вас есть лет пять минимум и хороший бюджет. Я не собираюсь "пинать и кидаться", но похоже, что над Вами просто пошутили, предложив заведомо невыполнимую задачу. Особенно, если в курсе об отсутствии опыта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба 60 квт автотрансформаторы не допускают регулировки под нагрузкой- подвижный контакт крякнет сразу. Проблему решает по-старинке автотрансформатор и насыщающийся дроссель с управлением обмотки подмагничивания постоянны током, но глубина регулировки максимум +-20%. Кстати, стабилизация по фазам раздельная или все одинаковые? А то перекос межфазный резко увеличит размер сердечника трансформатора. Может для простоты систему мотор-генератор слепить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба 60 кВт ЛАТР? Может, кому-то из присутствующих и посчастливилось видеть такие, мне - нет. На 60кВА своими глазами видеть не приходилось. Где-то на 20кВА лично при мне меньше недели назад включали на "Светлане". Ну и если в Яндекс зайти, то http://www.generatorplus.ru/category/tryohfaznye-latry/ http://tes-cz.ru/avtotransformatory-obschaya-informaciya Кстати, может быть решение задачи? http://www.stabitek.ru/cat/1192076762/1192.../1192625574.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerret 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Требования в основном сводятся к тому, чтобы вне зависимости от того, что твориться на входе, на выходе всегда было чисто и хорошо. А вход там просто жуткий... стабильно в сети сейчас 250В по каждой фазе. В выходные и ночью бывает до 280В, плюс кратковременные скачки до 350В видели. Главная проблема - сгорающие с завидной регулярностью блоки питания аппаратуры. Спасибо всем откликнувшимся, будем думать... P.S. А сколько может стоить разработка такого изделия (хотя бы порядок)? И сколько это может занять времени у опытного человека (группы)? Изменено 11 марта, 2013 пользователем Gerret Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба P.S. А сколько может стоить разработка такого изделия (хотя бы порядок)? И сколько это может занять времени у опытного человека (группы)? Вряд ли это задача для одиночки, группы. Здесь необходимы испытательная база и производство, 60кВт - дело нешуточное. В зависимости от конкретных требований, от 4 млн. руб. и полугода времени до выставления первого образца. Это если у фирмы есть похожие изделия, если нет, то дольше и дороже. На цену будут сильно влиять условия закупок. Один разговор - единичное изделие. Другой разговор обязательство выкупать 100 изделий в год в течение трех - пяти лет. Мне, почему то кажется, что заказ у Вас разовый на небольшое количество изделий, следовательно, разработку Вы оплатите полностью, плюс стоимость изготовления и прибыль. Так что может оказаться дешевле использовать стандартное. http://iadt.siemens.ru/products/motors_dri...amics_s/S120CM/ Взять моторный модуль и модуль питания Basic или Active. Active предпочтительней, т. к. у него напряжение на шине постоянного тока меньше зависит от проблем на входе. Дальше Вам надо будет настроить его один раз, возможно, нанять для этого специалиста. Или же смотреть готовые стабилизаторы или агрегаты бесперебойного питания. Здесь надо внимательно изучать характеристики и доставать вопросами техподдержку производителя, какие гарантии они могут Вам предоставить. Считайте, что выйдет дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Покупайте готовый ИБП без блока аккумуляторов у АРС, Socomec, Moller и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MK2 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Главная проблема - сгорающие с завидной регулярностью блоки питания аппаратуры. А блоки питания импульсные?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Покупайте готовый ИБП без блока аккумуляторов у АРС, Socomec, Moller и т.д. У них есть модели, которые при 280В фазного будут работать от сети, а не пытаться найти аккумулятор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Покупайте готовый ИБП без блока аккумуляторов у АРС, Socomec, Moller и т.д. Речь в теме о том, чтобы добить убитую сеть, а у перечисленных что-то не видно требуемого в данном случае однофазного 60 кВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerret 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба NGK, спасибо за развернутый ответ! Действительно задача разовая... и сумма от 4 млн руб. как-то страшновато смотрится :) А блоки питания импульсные?? Да импульсные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 14 марта, 2013 Опубликовано 14 марта, 2013 · Жалоба NGK, спасибо за развернутый ответ! Действительно задача разовая... и сумма от 4 млн руб. как-то страшновато смотрится :) А что у вас за объект, от какой сети, подстанции питается? М. б. проще поменять трансформатор на подстанции, чтоб именно ваш цех питался от нормального напряжения? По-хорошему, перед тем, как искать решение, стоит сделать три вещи, по результатам которых вполне может поменяться ТЗ 1. Разобраться с состоянием подстанции и подводящих силовых кабелей. 2. Разобраться с состоянием электропроводки на самом объекте. 3. Пригласить аудитора, или взять в аренду прибор, фиксирующей события с силовой сети и провесит ее мониторинг за неделю. Есть и относительно дешевые приборы у Флюка, можно их купить. После этого уже уточнять задачу и способы ее решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться