Vlas 0 December 28, 2012 Posted December 28, 2012 · Report post Блок питания (дальше - БП) выполнен в корпусе под DIN-рейку, но основание металлическое, предполагается его заземление. К этому основанию (через теплопроводящую прокладку) крепятся транзисторы силового ключа и выпрямителя. Сейчас в результате применения различных мер (установка силового ключа в пластмассовом корпусе, соединение основания через керамический кондер с "горячей" землей, керамические конденсаторы в силовом фильтре) помехи в диапазоне от 0.15 Мгц до 30 МГц не превышают 60 дБ. Прикол в следующем: есть две точки в верхней части диапазона (для ясности - около 24 и 29 МГц), где помеха завышена (около 68 дБ) и уровень ее флуктуирует, боюсь, не впишемся. Когда я прислоняю БП основанием к корпусу эквивалента сети, помеха уходит. Больше ничего (экранирование трансформатора, заземление через ВЧ-дроссель, даже экранирование всего девайса) не помогает. Т.е., как я на сейчас понимаю, я получаю наводку от силового ключа на основание и земляной провод (длиной 1 м, по ГОСТу) и прямой контакт с "эталонной землей" ее исключает. Есть ли какие-нибудь рекомендации, ибо я уже зашился :smile3046: ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
polyakovav 0 December 29, 2012 Posted December 29, 2012 · Report post Можно попробовать намотать провода питания на большое ферритовое кольцо М2000 (именно два провода, чтобы не подмагничивало). На этих частотах обычно помогает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 6 December 29, 2012 Posted December 29, 2012 · Report post Можно попробовать намотать провода питания на большое ферритовое кольцо М2000 (именно два провода, чтобы не подмагничивало). На этих частотах обычно помогает. ПМСМ здесь это не поможет. ТС четко обозначил проблему - ток помехи протекает с силового ключа через паразитную ёмкость на заземлённый радиатор. В обход всяких фильтров и колечек. Можно попробовать поставить экран между ключом и радиатором, как здесь ( Fig. 12): http://www.dei.unipd.it/~pel/Articoli/1998...c/Intelec98.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlas 0 December 29, 2012 Posted December 29, 2012 · Report post Можно попробовать поставить экран между ключом и радиатором, как здесь ( Fig. 12): http://www.dei.unipd.it/~pel/Articoli/1998...c/Intelec98.pdf Транзистор (пластмассовый) - кусок медной ленты - прокдадка - радиатор...Ну тоже вариант. Похоже, что придется увеличивать гейт резистанс (кстати, сделал уже, единственное что - зашунтировал диодом для незамедления закрывания. Уберу диод ). Надо будет внимательно посмотреть, как это ударит по КПД. Тепло там есть куда отводить. Спасибо, докУмент мне понравился :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlas 0 January 17, 2013 Posted January 17, 2013 · Report post Вобщем, докладываю, если кому пригодится. Экранная обмотка (одна, между вторичкой и наружным слоем первички) помогла ощутимо, около 10 дБ снижение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 6 January 18, 2013 Posted January 18, 2013 · Report post Экранная обмотка (одна, между вторичкой и наружным слоем первички) помогла ощутимо, около 10 дБ снижение. А куда Вы подключили экран? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vlas 0 January 21, 2013 Posted January 21, 2013 · Report post А куда Вы подключили экран? На "горячую" землю. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sidy 1 January 27, 2013 Posted January 27, 2013 (edited) · Report post Задам вопрос в эту тему по поводу измерения кондуктивных помех. Как измерить напряжение синфазной помехи понятно: измеряем напряжение между фазой и землей и между нейтралью и землей (см. рис.). А как измерить напряжение дифференциальной помехи? Edited January 27, 2013 by sidy Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 6 January 28, 2013 Posted January 28, 2013 · Report post Как измерить напряжение синфазной помехи ... как измерить напряжение дифференциальной помехи? С помощью эквивалента сети мы измеряем суммарно синфазную и дифференциальную составляющие помехи. Чтобы их разделить, нужно два широкополосных трансформатора (см., напр., В. Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника, http://ir.ntut.edu.tw/ir/retrieve/29016/10...2006-10_2p.pdf). Кроме того, нужно иметь либо два эквивалента сети, либо вскрывать один и подключаться внутри. ПМСМ, если не для научной работы, это лишнее - можно же посмотреть помехи отдельно на фазном и нулевом проводнике - синфазная составляющая у них одинаковая, разница будет только в дифференциальной. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
sidy 1 January 28, 2013 Posted January 28, 2013 · Report post А если к примеру подсоединить один канал осциллографа между землей и фазой, а второй между землей и нейтралью, и смотреть сумму/разность каналов, то получим дифференциальную составляющую? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 6 January 28, 2013 Posted January 28, 2013 · Report post А если к примеру подсоединить один канал осциллографа между землей и фазой, а второй между землей и нейтралью, и смотреть сумму/разность каналов, то получим дифференциальную составляющую? ПМСМ погрешность будет большая, ведь дифференциальная составляющая в каждом канале будет вместе с неизвестно какой синфазной. И в итоге - что это даёт? Ведь чтобы интерпретировать результаты, нужен спектр помехи. Цифровой осциллограф с FFT подходящим для измерений ЭМС будет стоить как анализатор спектра. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shf_05 0 January 28, 2013 Posted January 28, 2013 · Report post посмотрите эту пдфку, там есть как измерять - через трансф. http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=74235 это поможет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 6 January 28, 2013 Posted January 28, 2013 · Report post это поможет? Трансф. нужен с двухсоткратным перекрытием по частоте и неравномерностью АЧХ не более 1 дБ. ПМСМ это не так просто сделать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
shf_05 0 February 3, 2013 Posted February 3, 2013 · Report post http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sec...cationNotes.pdf вот случайно проглядывая пдфки увидел примерчик стр.6., кстати и в презентации тоже опсиано как мотать трансф. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...