tmtlib 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба Как справляться с кратковременными surge есть много материалов. Просто ради интереса стало, как сделать такую схему, которая бы справлялась с длительными катаклизмами? Моё предложение №1 Поставить параллельно входу резистор с размыкающим дальнейшую схему реле. Как только превысит, к примеру, 40В - контакты разомкнутся. Минусы - медленная скорость срабатывания. Предложение №2 Поставить огромный конденсатор перед реле. Предложение №3 Кроме реле что-то в голову ничего не приходит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба Посмотрите у Bournce - у них была целая подборка их девайсов для таких целей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tmtlib 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба что-то нашёл, буду смотреть =) http://www.bourns.com/ProductFamily.aspx?n...rcuitprotection Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба Если вход позволяет поставить последовательный резистор кОм на 25-30 (2 Вт), то дополнив его сапрессором, получаете простейшую защиту. Если нельзя ставить резистор - то используя восстанавливающийся предохранитель + сапрессор + резистор кратковременной защиты можно сделать то же самое, но подороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба Это все хорошо описано в книге "Защита пехотинца от прямого попадания гаубичного снаряда". Б. Мюнхаузен. собрание соч. Франкфурт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 · Жалоба Как справляться с кратковременными surge есть много материалов. Просто ради интереса стало, как сделать такую схему, которая бы справлялась с длительными катаклизмами. Берите сразу 380В х фазы. Еще есть обычные 10000В и другие КАТАКЛИЗМЫ. А как насчет кончика света 21-го декабря? Есть идеи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 · Жалоба У меня был случай, когда я делал защиту интерфейса с 12В уровнями сигнала от попадания сети 220В. Интерфейс называется DALI . Устройства работают с лампами освещения, сетевые провода лежат вперемешку с интерфейсными, всю проводку делают обычные электрики. У интерфейса нет специального разъема, провода прикручиваются через терминалы "под винт", как и сетевые. Почти наверняка электрики рано или поздно перепутают провода и прикрутят к терминалам DALI сетевой провод. Поэтому на выход я ставил полевик на 350В, а сигнал управления на него глушился, если напряжение на исток-сток превышало 50В. Ну и опторазвязка, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться