kovigor 6 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Многие знают, о чем я. Клапан, перекрывающий подачу газа, удерживается в открытом состоянии током, даваемым термопарой. Горит пламя - есть ток. Не горит - термопара остывает и клапан перекрывает газ. Мне интересно, как сделан сам электромагнит в клапане. Огромное количество витков из очень тонкого провода ? Я попробовал запитать от термопары обычное реле со множеством витков, но так и не смог обнаружить появления у него магнитных свойств, сколько ни грел термопару. Кто - нибудь разбирал такой клапан ? Просто интересно, что там за электромагнит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Такой клапан имеет принципиальное отличие от реле - он срабатывает только в одну сторону, как курок в оружии. Поэтому сила может быть на пару порядков меньше. Т.е. открывая кран Вы взводите пружину, а клапан всего лишь освобождает эту пружину. Кстати, подобные хитрости используются в электромагнитном клапане для воды - само давление воды используется для переключения клапана, поэтому при низком давлении клапан не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Поэтому сила может быть на пару порядков меньше. И все же. Шайбочка висит на длинной нитке. Подношу к ней запитанное от раскаленной термопары реле. Никакой реакции. Реле исправное, конечно же. Вот я и спрашиваю, что за электромагнит стоит в клапане, раз он такой чувствительный ? Сколько там витков ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Там как раз немного витков в катушке. Токи приличные, чуть ли не сотни миллиампер. Посмотрите амперметром ток КЗ термопары в нагретом состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Термопара обеспечивает ток удержания (он довольно мал) но не может дать ток форсирования для открытия клапана. В котлах термопара с сравнительно толстыми проводами и большой площадью контакта в спае, может где-то в десятки раз больше чем типичная термопара от мультиметра (а она в этот самый мультиметр дает порядка 1мА). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Давно как-то заинтересовался этим вопросом, но данных не нашел. Пришел к выводу, что скорее всего там микровольты, микроомы (толстые провода) и амперы. Те обычным мультиметром не померить. Изменено 17 июля, 2018 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Почему не померить? Если отодрать термопару от клапана , воткнуть в миллиамперметровый вход и погреть зажигалкой. В доисторические времена так делались передаправляемые керосином )) батарейки для радиоприемников ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 135 17 июля, 2018 Опубликовано 17 июля, 2018 · Жалоба Видел лет 20 назад у приятеля клапан на газовой колонке 50-лохматого года. В качестве обмотки - витков 6-8 медного прутка диаметром миллиметров 6. А может и не медного. А может и все 8. Можно предположить, какие токи там выдает термопара. А напряжение мизрное, разумеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Почему не померить? Померил. Раскалил зажигалкой термопару от мультиметра до красного каления. ~350 мкА (!). Немного, мягко говоря. Так что вопрос остается открытым ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Померил. Чем померил. И на каком пределе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба > ~350 мкА (!). Немного, мягко говоря. У меня ТП от аппы, видимо, немного получше - 1.5 мА в начале покраснения. Сопротивление 9Ом. Термопара с в точно в десять раз меньшим сопротивлением и точно в десять раз большей площадью спая даст точно (ну почти ) ) в десять раз больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Чем померил. И на каком пределе. Мультиметром DT-838 на пределе 2000 мкА. Термопара типа "K" ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Если память не подводит, у этих мультиметров на миллиамперных пределах внутреннее сопротивление единицы-десятки Ом, следовательно - ток короткого замыкания измерить не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба ... у этих мультиметров на миллиамперных пределах внутреннее сопротивление единицы-десятки Ом, следовательно - ток короткого замыкания измерить не получится. Померил на пределе 200 мА. Получилось 2.4 мА ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Если память не подводит, у этих мультиметров на миллиамперных пределах внутреннее сопротивление единицы-десятки Ом, следовательно - ток короткого замыкания измерить не получится. Надо измерить ЭДС термопары и ее сопротивление, по ним можно вычислить ток короткого замыкания или ток на низкоомную нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться