torovec 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Потребовалось ставить один из выходов EPM3064 в z-состояние. Пишу на AHDL. Попробывав ставить выход в z-состояние операцией присваивания, потерпел неудачу. Пришлось использовать примитив TRI. Считаю это извратом.:) Собственно вопрос: в AHDL z-состояние можно поставить только через TRI (LPM_BUS_TRI )? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Потребовалось ставить один из выходов EPM3064 в z-состояние. Пишу на AHDL. Попробывав ставить выход в z-состояние операцией присваивания, потерпел неудачу. Пришлось использовать примитив TRI. Считаю это извратом.:) Собственно вопрос: в AHDL z-состояние можно поставить только через TRI (LPM_BUS_TRI )? Да, только через TRI. LPM вовсе не обязателен, LPM как раз изврат. А вот TRI это не изврат. Это разновидность выходной ячейки. Как и OPNDRN например. P.S. Во всех "взрослых" системах, то есть при разработке заказных микросхем, при использовании абсолютно любого языка описания аппаратуры, точно также ставятся выходные ячейки, как и тут, в AHDL. А присваивания z-состояний не прокатывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться