zulu 0 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Всем привет! Если к одному из выводов незаземленного мощного трансформатора на 15 кВольт дотронутся рукой, насколько это опасно, как расчитать? Считаем, что стоим на земле (смотрите прикрепленное изображение). Изменено 10 августа, 2011 пользователем Денис v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 · Жалоба Почему человечек на коленках? Ему уже плохо стало? :) Такое прикосновение опасно емкостным током. Это эквивалентно замыканию верхнего (по рисунку) зажима обмотки на чемлю через емкость которую имеет изображенная обмотка относительно земли. Также ещё возможна емкостная составляющая от другой обмотки. Только в той схеме будет не заземление наглухо, а с ещё дополительным ЭДС от той обмотки. На этой обмотке также возможно накопление статического заряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zulu 0 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Почему человечек на коленках? Ему уже плохо стало? :) Такое прикосновение опасно емкостным током. Это эквивалентно замыканию верхнего (по рисунку) зажима обмотки на чемлю через емкость которую имеет изображенная обмотка относительно земли. Также ещё возможна емкостная составляющая от другой обмотки. Только в той схеме будет не заземление наглухо, а с ещё дополительным ЭДС от той обмотки. На этой обмотке также возможно накопление статического заряда. На коленки он встал чтобы дотянуться до нижнего конца обмотки :laughing: Мне очень важно узнать, насколько опасно случайное прикосновение, к терминалу такой незаземленной обмотки. Проектирую "на коленках" высоковольтный источник переменного напряжения, и пытаюсь понять как обеспечить безопасность для персонала. Трансформатор находится в прочном металлическом корпусе, и если нижний вывод трансформатора соеденить с корпусом, а сам корпус заземлить, то надо подумать что случиться, если человек дотронется до корпуса когда на нем земли не окажется. При первом касании, сначала через человека уйдет статический заряд, это будет неприятно, но и не смертельно, а после этого через тело пойдет переменное напряжение. Вопрос какой величины будет ток, если трансформатор и его нагрузка не заземлены? Будет ли? Наверно надо просто заменить человека резистором и померить на нем напряжение... будет ли это объективной оценкой опасности? :laughing: Изменено 10 августа, 2011 пользователем Денис v Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zulu 0 11 августа, 2011 Опубликовано 11 августа, 2011 · Жалоба Нагрузка то же экранирована. Насколько опасен будет такой ящик? Будет ли течь переменный ток через провод заземления (человека)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 28 августа, 2011 Опубликовано 28 августа, 2011 · Жалоба Нагрузка то же экранирована. Насколько опасен будет такой ящик? Будет ли течь переменный ток через провод заземления (человека)? Частоту не указали. Ток переменный течь будет. Также необходимо дорисовать первичную обмотку, чтобы проследить все емкостные связи. Что за устройство делаете? Медицинский аппарат? P.S. Для расчётов можно взять, что емкостная связь человек - сеть в первом приближении порядка 10...20 пФ. Даже если человек не имеет контакта с землёй, в случае касания потечёт переменный ток, а контур замкнётся через паразитную ёмкость. (Если стоя на диэлектрике коснуться фазы 220 В, особенно наружной стороной кисти руки, там где сосуды, можно почувствовать покалывание, вызванное прохождением переменного тока через емкостную связь человек-земля. И это при 220 В.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alipapa 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Измерьте ток замыкания на землю, если будет больше 10-20 мА - считайте ящик опасным и примите меры, исключающие возможность прикосновения, а также поставьте защиту на принципе разности токов (аналогично тому, как это сделано в УЗО). Ну и дополнительные средства защиты типа резинового коврика тоже лишними не будут. Изменено 20 февраля, 2012 пользователем Alipapa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться