Citizen777 0 4 ноября, 2016 Опубликовано 4 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день! В устройстве контроля изоляции необходимо реализовать функцию обнаружения фазы с наибольшим током утечки (с наименьшим сопротивлением изоляции). По какому принципу это можно реализовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба По принципу сравнения, если RisoA>RisoB, то если RisoB>RisoC и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба По принципу сравнения, если RisoA>RisoB, то если RisoB>RisoC и т.д. а как RisoA, RisoB, RisoC промерять проще всего? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба У вас же устройство контроля изоляции, оно должно выдавать готовое сопротивление изоляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба Утечкой по постоянке (изоляция) или утечкой на частоте сети (50 гц)? А то ведь именно по этому параметру УЗО срабатывают, что при несимметричной проводке добавляет огромных проблем электрикам. Искать- только три токовых трансформатора по всем фазам и измеритель полного импеданса на 50 гц, и возможно гармониках сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба У вас же устройство контроля изоляции, оно должно выдавать готовое сопротивление изоляции. У меня устройство не измеряет сопротивление изоляции, а реагирует на пороги срабатывания. 100кОм - предупредительный порог 30 кОм - аварийный порог, при котором устройство должно сработать. Но стала задача, реализовать функцию определения фазы с наибольшей утечкой, с последующим шунтированием этой фазы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба У меня устройство не измеряет сопротивление изоляции, а реагирует на пороги срабатывания. К сожалению телепатически я не могу узнать что такое "пороги срабатывания" и от чего они срабатывают :( Могу только предположить, что у вас где-то выходит напряжение пропорциональное сопротивлению изоляции каждой фазы, тогда надо делать схему которая сравнивает эти напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Измерения ведутся непрерывно и под нагрузкой, как УЗО? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Измерения ведутся непрерывно и под нагрузкой, как УЗО? да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 7 ноября, 2016 Опубликовано 7 ноября, 2016 · Жалоба Я бы попробовал примерно так - сигнал утечки берется с общего синфазного трансформатора, и интегрируется по времени (с постоянной много больше периода) с напряжением каждой из фаз. По идее, это и будет сигнал тока утечки по каждой фазе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться