сообщение Jul 18 2017, 21:14
Сообщение #16


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 206
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867



Цитата(Trump @ Jul 18 2017, 15:27) *
Компаратор ни на что и на за что не отвечает - это забота проектировщика.
Компаратор (если мы говорим о МС) - это специальный ОУ, спроектированный так, чтобы обеспечить наиболее быстрое переключения выхода (баз входа в насыщение) при оговоренном уровне входного сигнала.
Я же не зря Вам показал, на примере LM139, что компаратор вполне может использоваться как усилитель.

Операционный усилитель выполняет математическую функцию, напряжение на его выходе может принимать любые промежуточные значения, ограниченные источниками питания. Почитайте для чего он был создан и почему называется операционным.
А если у Вашего компаратора тоже имеются промежуточные значения, то это говорит лишь о его неидеальности. Переведите корень слова Comparator.

Сообщение отредактировал LII - Jul 19 2017, 00:15


--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Trump
сообщение Jul 18 2017, 23:45
Сообщение #17


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 12-05-17
Пользователь №: 97 032



Цитата(LII @ Jul 18 2017, 21:14) *
Компаратор отвечает

Компаратор ни на что и на за что не отвечает - это забота проектировщика.
Компаратор (если мы говорим о МС) - это специальный ОУ, спроектированный так, чтобы обеспечить наиболее быстрое переключения выхода (баз входа в насыщение) при оговоренном уровне входного сигнала.
Я же не зря Вам показал, на примере LM139, что компаратор вполне может использоваться как усилитель.

Сообщение отредактировал Trump - Jul 18 2017, 23:47
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LII
сообщение Jul 19 2017, 00:24
Сообщение #18


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 206
Регистрация: 30-01-07
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867



Прошу прощения, запутался в редактировании и мой ответ оказался выше вопроса..

Цитата(shide_3 @ Jul 18 2017, 19:05) *
ну а почему не использовать компаратор для преобразования сигнала 150 милливольт в уровень, понятный микроконтроллеру (то бишь 3,3 В)?
датчик вот этот -- https://www.adinstruments.com/products/refl...ve-drop-counter

Конечно можно использовать компаратор, я же не против самого метода, я против некорректной формулировки. Компаратор не усиливает сигнал как усилитель, он выдает логические уровни 0 и 1. Если этот уровень Вас устраивает, то почему бы и нет.

Сообщение отредактировал LII - Jul 19 2017, 00:18


--------------------
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Jul 19 2017, 08:12
Сообщение #19


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 012
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Цитата
Компаратор (если мы говорим о МС) - это специальный ОУ

Компаратор это не ОУ, другое дело, что его можно сделать из ОУ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shide_3
сообщение Jul 19 2017, 13:52
Сообщение #20


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 313
Регистрация: 27-04-10
Пользователь №: 56 923



прошу еще дать совет по такому вопросу. Требуется подключить релюшку к микроконтроллеру, стоит ли поставить оптопару (для дополнительной защиты МК), или достаточно просто транзистор, ну и разумеется защитный диод параллельно реле?
просто с оптопарой дополнительная сложность, там рекомендованный ток 10 мА (4N35), а МК способен выдать только 2 мА

Сообщение отредактировал shide_3 - Jul 19 2017, 13:54
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Jul 19 2017, 13:59
Сообщение #21


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 369
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(shide_3 @ Jul 19 2017, 17:52) *
Требуется подключить релюшку к микроконтроллеру, стоит ли поставить оптопару (для дополнительной защиты МК), или достаточно просто транзистор, ну и разумеется защитный диод параллельно реле?

защиты МК от чего? Если источник питания релюшки способен выдать сигнал, который может повредить МК, например, через общий провод - надо ставить оптопару.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shide_3
сообщение Jul 19 2017, 15:03
Сообщение #22


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 313
Регистрация: 27-04-10
Пользователь №: 56 923



Цитата(novikovfb @ Jul 19 2017, 16:59) *
защиты МК от чего? Если источник питания релюшки способен выдать сигнал, который может повредить МК, например, через общий провод - надо ставить оптопару.

ну, я имел ввиду для защиты от самоиндукции реле. А питание МК получается через стабилизатор из питания релюшки, так что МК с релюшкой все равно связаны по питанию
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Jul 19 2017, 18:45
Сообщение #23


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 369
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(shide_3 @ Jul 19 2017, 19:03) *
ну, я имел ввиду для защиты от самоиндукции реле. А питание МК получается через стабилизатор из питания релюшки, так что МК с релюшкой все равно связаны по питанию

Там нет никаких чудес и магии:
Самоиндукция обмотки дает плавное нарастание тока при подаче напряжения и плавное снижение при снижении напряжения до нуля. Если попытаться оборвать ток - возникнет ЭДС самоиндукции, равное L*dI/dt, где L - индуктивность (Гн), dI - изменение тока (А), dt - время, за которое изменился ток (с). Чтобы ток спадал плавно - ставят обратновключенный диод параллельно обмотке - при отключении ключа ток пойдет через этот диод и напряжение на ключе составит Uп+1 В, где Uп - напряжение питания, 1 В - прямое падение напряжения на диоде (бывает - меньше, но редко бывает больше). При снижении тока диод сам закроется. Вот если диод подключить трехметровыми проводами, а транзистор закрывать за 10 нс - может и повыбивать всё в округе, начиная с транзистора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение Jul 20 2017, 09:22
Сообщение #24


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 012
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Если питание реле пятивольтовое, а управляющий контакт микроконтроллера толерантен к пяти вольтам, то самое удобное для подключения реле использовать один p-n-p транзистор с двумя резисторами в базе -- один задающий базовый ток при нуле на контакт микроконтроллера, второй большой на эмиттер, что бы не случалось режима оборванной базы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Jul 20 2017, 09:34
Сообщение #25


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 369
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(vladec @ Jul 20 2017, 13:22) *
Если питание реле пятивольтовое, а управляющий контакт микроконтроллера толерантен к пяти вольтам, то самое удобное для подключения реле использовать один p-n-p транзистор с двумя резисторами в базе -- один задающий базовый ток при нуле на контакт микроконтроллера, второй большой на эмиттер, что бы не случалось режима оборванной базы.

Чем это лучше npn транзистора? Диод на обмотку надо ставить в обоих случаях. Через npn транзистор можно коммутировать реле с любым рабочим напряжением, главное, чтобы общий провод был у обоих источников общим.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shide_3
сообщение Jul 20 2017, 15:26
Сообщение #26


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 313
Регистрация: 27-04-10
Пользователь №: 56 923



ну, то есть выходит, оптопару все-же лучше поставить?