Конечно же просто так от него не отстану, пока не найду корень зла ...)
-
Подключил дебагер OpenOCD, и вся отладка заработала как нужно. Как и предполагалось дебагер в iar не айс ...
-
Не понял почему глупость. Сделано именно как рекомендует производитель iar: https://www.iar.com/support/tech-notes/general/execute-in-ram-after-copying-from-flashrom-v5.20-and-later/
-
Я про iar, копирует весь код строкой (файл icf): initialize by copy { readonly, readwrite };
-
Всё бы хорошо ... Закат в ручную вот почему, в коде ни одна функция не имеет идентификатора __ramfunc. Весь код средством линкера копируется в ram. В eclipse, поставил точки в коде и всё. А тут надо бубен доставать, наверное ...
-
Опять закат солнца в ручную ...
-
Добрый день. Программа загрузчика, средствами линкера, перенесены в RAM. Проблем нет, всё работает как нужно. Но, отлаживать в IARе средствами Breakpoint, не получается, он не понимает, что код переехал в RAM. В Eclipse с этим никаких вопросов нет, всё штатно. Есть ли какие настройки ? Или IAR этого не умеет ?
-
Совершенно верно! Если бы не было кубов и подобной чепухи, таких вопросов и не появлялось т.к. при работе с регистрами ты полностью контролируешь действия.
-
Пора этот кубострой в раздел ардуинщиков переводить ...
-
Если задача мониторить работу, как следствие надежность общей системы, логично использовать автономное питание сопроцессора. Посмотрите в сторону STM8 серии L, одного элемента питания, например 18650, хватает на 10 лет работы.
-
1. Какая задача схемы, что будет делать? Питание батарея ? 2. Понятно 3. Понятно
-
Я имею в виду то, чтобы порекомендовать нужный MCU, нужно озвучить: 1. В какой проект планируется, какое питание 2. Технология монтажа 3. Предполагаемые объёмы покупки
-
Из-за разброса "хотелок" цена будет гулять ±100. MCU нужно выбирать по параметрам исходя из задач проекта. Ценовая политика поставщиков MCU, определяется тоже проектом, т.е. объёмами.
-
Относительная влажность – это отношение текущей абсолютной влажности к максимально возможной при текущей температуре воздуха. Следовательно, с изменением температуры относительная влажность меняется. Если воздух начать охлаждать, то в какой-то момент относительная влажность может стать равной 100% - значение температуры, при которой это происходит, называют точкой росы.
-