Jump to content

    
Sign in to follow this  
ingeneer1

почему трансформатор греется

Recommended Posts

Два трансформатора соединены последовательно и посажены на 380 В (номинальное напряжение трансформаторов 230В). Один трансформатор 230/24В другой 230/6В. Почему греется трансформатор 230/24В и не греется 230/6В ?

post-41089-1280848052.jpg

Edited by ingeneer1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не будут они греться только на холостом ходу и при условии. что первичные обмотки у них конструктивно одинаковы (трансформаторы на одну и ту же мощность рассчитаны).

Как только Вы начнете нагружать один из них не той же мощностью, что и другой - последовательное соединение даст о себе знать - один начнет греться.

Потому, такое решение - по последовательному включению первичек - вообще сомнительно. Так допустимо включать только ОДИНАКОВЫЕ трансформаторы при условии, что вторички тоже соединены либо последовательно, либо параллельно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, вариант решения - взять одинаковые трансформаторы (на одинаковую мощность, одного производителя, одинакового внешнего вида) и включить последовательно и первички и вторички.

Т.е. будет два трансформатора на 3 В , которые в сумме дадут 6, и два на 12, которые в сумме дадут 24.

 

Параллельно включать нельзя. Даже у самых одинаковых трансформаторов окажется разное количество витков в обмотках, и будет КЗ

Share this post


Link to post
Share on other sites
Параллельно включать нельзя. Даже у самых одинаковых трансформаторов окажется разное количество витков в обмотках, и будет КЗ

 

кз конечно будет, только не такое что прям всё разогреется и сгорит. а если 6 вольт выпрямляются после, то можно объеденить после выпрямителя.

 

соединяли обмотки параллельно, правда на накал и анод ламп, и ничего не грелось. трансформаторы были тса 360. и вообще из чего следует, что в обмотках разное количество витков?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соединять так трансформаторы очень неблагодарное дело.

Во первых, что собираетесь снимать по напряжению? Даже если трансформаторы "проделились" между собой на первичных обмотках, то на входе каждого будет по 190 вольт. Это 86 процентов от номинала, а если заложить что сеть может просесть на 10% то получим 78 процентов. Или 4,95 вольт действующего при 380 вольт входного или 4,46 вольта при 10 процентном провале.

Теперь про последовательное соединение. Цепь будет делиться в зависимости от полных сопротивлений первичных обмоток трансформатора (причем индуктивная состовляющая в лидерах) + параллельное сопротивление нагрузки умноженное на квадрат коэффициента трансформации из этого следует что нагрузоки трансформаторов должны быть всегда связаны одним и тем же соотношением.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А напряжение на первичках каждого в отдельности измеряли ? Наверняка на одном больше чем 230в. Или перегрузка по номинальной мощности , короткое замыкание в витках обмоток, причин много.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Параллельно включать нельзя. Даже у самых одинаковых трансформаторов окажется разное количество витков в обмотках, и будет КЗ

Нет разное количество витков скомпенсируется разным падением напряжения на на пнрвичных обмотках.

При БЛИЗКИХ параметрах трансформаторов допустимы три варианта

Последовательно первички -паралельно вторички.

Последовательно первички - последовательно вторички.

Паралельно первички - последовательно вторички.

 

Вариант паралельно первички - паралельно вторички эквивалентен наличию короткозамкнутой обмотки с количеством витков равным разности витков вторичных или первичных юбмоток (взаимно компенсируются с учетом коэффициента трансформации).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...