Перейти к содержанию
    

почему трансформатор греется

Два трансформатора соединены последовательно и посажены на 380 В (номинальное напряжение трансформаторов 230В). Один трансформатор 230/24В другой 230/6В. Почему греется трансформатор 230/24В и не греется 230/6В ?

post-41089-1280848052.jpg

Изменено пользователем ingeneer1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не будут они греться только на холостом ходу и при условии. что первичные обмотки у них конструктивно одинаковы (трансформаторы на одну и ту же мощность рассчитаны).

Как только Вы начнете нагружать один из них не той же мощностью, что и другой - последовательное соединение даст о себе знать - один начнет греться.

Потому, такое решение - по последовательному включению первичек - вообще сомнительно. Так допустимо включать только ОДИНАКОВЫЕ трансформаторы при условии, что вторички тоже соединены либо последовательно, либо параллельно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, вариант решения - взять одинаковые трансформаторы (на одинаковую мощность, одного производителя, одинакового внешнего вида) и включить последовательно и первички и вторички.

Т.е. будет два трансформатора на 3 В , которые в сумме дадут 6, и два на 12, которые в сумме дадут 24.

 

Параллельно включать нельзя. Даже у самых одинаковых трансформаторов окажется разное количество витков в обмотках, и будет КЗ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Параллельно включать нельзя. Даже у самых одинаковых трансформаторов окажется разное количество витков в обмотках, и будет КЗ

 

кз конечно будет, только не такое что прям всё разогреется и сгорит. а если 6 вольт выпрямляются после, то можно объеденить после выпрямителя.

 

соединяли обмотки параллельно, правда на накал и анод ламп, и ничего не грелось. трансформаторы были тса 360. и вообще из чего следует, что в обмотках разное количество витков?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Соединять так трансформаторы очень неблагодарное дело.

Во первых, что собираетесь снимать по напряжению? Даже если трансформаторы "проделились" между собой на первичных обмотках, то на входе каждого будет по 190 вольт. Это 86 процентов от номинала, а если заложить что сеть может просесть на 10% то получим 78 процентов. Или 4,95 вольт действующего при 380 вольт входного или 4,46 вольта при 10 процентном провале.

Теперь про последовательное соединение. Цепь будет делиться в зависимости от полных сопротивлений первичных обмоток трансформатора (причем индуктивная состовляющая в лидерах) + параллельное сопротивление нагрузки умноженное на квадрат коэффициента трансформации из этого следует что нагрузоки трансформаторов должны быть всегда связаны одним и тем же соотношением.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А напряжение на первичках каждого в отдельности измеряли ? Наверняка на одном больше чем 230в. Или перегрузка по номинальной мощности , короткое замыкание в витках обмоток, причин много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Параллельно включать нельзя. Даже у самых одинаковых трансформаторов окажется разное количество витков в обмотках, и будет КЗ

Нет разное количество витков скомпенсируется разным падением напряжения на на пнрвичных обмотках.

При БЛИЗКИХ параметрах трансформаторов допустимы три варианта

Последовательно первички -паралельно вторички.

Последовательно первички - последовательно вторички.

Паралельно первички - последовательно вторички.

 

Вариант паралельно первички - паралельно вторички эквивалентен наличию короткозамкнутой обмотки с количеством витков равным разности витков вторичных или первичных юбмоток (взаимно компенсируются с учетом коэффициента трансформации).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...