Есть устройство, питаемое от импульсного ИП.

Носит звание " гальванически развязанного".

Заказчик потребовал измерять напряжение сети.

Пара мегомных резисторов (делитель) подключенные напрямую к 220 вольт лишат звание "гальванически развязанного" устройства в целом?

Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?

(А других дешевых способов измерить 220 вольт с точностью до вольта так и не придумал).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Есть устройство, питаемое от импульсного ИП.

Носит звание " гальванически развязанного".

Заказчик потребовал измерять напряжение сети.

Пара мегомных резисторов (делитель) подключенные напрямую к 220 вольт лишат звание "гальванически развязанного" устройства в целом?

Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?

(А других дешевых способов измерить 220 вольт с точностью до вольта так и не придумал).

 

Я бы не обращал внимания на слова :)

 

Два фактора требуют гальванической развязки - безопасность и устойчивость работы.

 

По безопасности: в каждой стране есть требования по разделению первичной и вторичной цепи и подключением резисторов Вы их скорее всего нарушаете. Стандартная проверка - это проверка на пробой (обычно 1 кВ 1 мин), сопротивление изоляции (и для США и Европы - тип элементов UL, VDE, и проч). Кстати, если Вы сделали прибор, и не проверили КАЖДЫЙ экземпляр на пробой, Вы рискуете своей свободой.

 

Второе - это влияние на собственно работоспособность. Если прибор автономный, повезло, а если нет, то резко увеличивается риск отказа.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут вопрос восновонм в безопасности. В многих стандартах нормируется допустимый ток утечки с фазового провода на корпус прибора.

Например в большинстве импульсных БП стоит между первичкой и вторичкой Y конденатор. Обычно 1000 - 3300pF. Так вот его расчитывают таким образом, чтобы 50Hz ток утечки на корпус не превышал 3мА(кажется). Я думаю что если поставить резистор >1MOhm то ток также не превысит этот предел.

 

Хотя, строго говоря, надо прежде всего определится со стандартом под который подпадает данное устройство, а дальше все будет ясно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Жаль. Значит заказчик за допонительную функцию еще на пару баксов раскошелится.

Парой баксов может не обойтись. Гальванической связью считается связь по постоянному току. Вопросы безопасности, хоть и приоритетны, но теоретически вторичны. Поэтому конденсатор достаточной ёмкости чтобы убить человека (в силу пропускаемого тока), строго говоря, гальваническую развязку не нарушает. Парадокс, однако. :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мерять напряжение с гальваноразвязкой в пару баксов легко.

(Другое дело, что жалко и пары).

 

Насколько я знаю из определения, от входа к выходу не должно быть пути электрическому току. Тогда - гальваноразвязано.

Просто надеялся, что не должно быть не до конца пути. А так, сотню другую микроампер можно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Мерять напряжение с гальваноразвязкой в пару баксов легко.

(Другое дело, что жалко и пары).

 

Насколько я знаю из определения, от входа к выходу не должно быть пути электрическому току. Тогда - гальваноразвязано.

Просто надеялся, что не должно быть не до конца пути. А так, сотню другую микроампер можно...

 

так поставить трансформатор - он не пару баксов стоит

Share this post


Link to post
Share on other sites
так поставить трансформатор - он не пару баксов стоит

А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка.

Share this post


Link to post
Share on other sites
А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка.

 

 

 

У вас же уже есть трансформатор (силовой в БП). Добавьте к нему пиковый детектор на вторичной стороне и вопрос решен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
У вас же уже есть трансформатор (силовой в БП). Добавьте к нему пиковый детектор на вторичной стороне и вопрос решен.

 

так вопрос не решить - магнитодвижущая сила сердечника нагружена - при этом отношение витков перв ко вторичной не равно отношению напряжений

Share this post


Link to post
Share on other sites
так вопрос не решить - магнитодвижущая сила сердечника нагружена - при этом отношение витков перв ко вторичной не равно отношению напряжений

При неизменной нагрузке напряжение на вторичной пропорционально напряжению на первичной, этого более чем достаточно. А то, что оно не равно отношению витков, никого не волнует. Тем более, что отношение витков как таковое скорей всего никому неизвестно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

постоянная нагрузка это что-то из области резисторов

все остальные нагрузки переменные в том числе зависящие от напряжения в сети, которое меняется, и которое надо мерить.

 

ко всему ещё и бп у них импульсный так что транс придётся отдельный поставить

Share this post


Link to post
Share on other sites
Гальванической связью считается связь по постоянному току.
Это кто так считает?

 

Поэтому конденсатор достаточной ёмкости чтобы убить человека (в силу пропускаемого тока), строго говоря, гальваническую развязку не нарушает.
Как же не нарушает, если ток пропускает? Сопротивление конденсатора переменному току вовсе не бесконечная величина = 1/(2*Pi*F*С). Т.е. конденсатор осуществляет непосредственное соединение двух участков электрической сети переменного тока, поэтому гальваноразвязкой быть не может.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this