prst 0 1 апреля, 2008 Опубликовано 1 апреля, 2008 · Жалоба Приветствую Коллеги! У меня проблема с reset на blackfin 532(533) После старта программы - не реагирует на Reset у меня 2 одинаковые платы с чипами в LQFP-176 1 blackfin 532 2 blackfin 533 запуcкается и начинает выполняться программа (+u-boot). так вот когда нажимаю на кнопку RESET - то blackfin 532(533) не реагирует смотрел осцилограффом - сигнал на reset приходит гарантировано с супервизора, супервизор - MCP100-315DI/TO, кнопка ресета стоит после супервизора, прямо на пине RESET на землю. При нажатии на кнопку RESET (даже на этапе когда blackfin 532(533) только загружается) сбрасывается и подвисает, тоесть не перегружается. Спасает только снятие питания такое проявляется на 2х платах. какие есть регистры которые за reset отвечают - может в них чтото не то записано? но тогда если это регистры - не стыкуется с этапом загрузки... Схема включения супервизора и RESET вроде правильная. что это может быть? куда копать? . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALKA 0 1 апреля, 2008 Опубликовано 1 апреля, 2008 · Жалоба там, как мне помнится, RESET должен удерживаться в течении 2000 тактов генератора. так вот, если у тебя кнопка на самом Resete висит, то после отпускания, может происходить дребезг, и может не выдерживаться 2000 тактов генератора... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба У меня проблема с reset на blackfin 532(533) что это может быть? куда копать? Загруженная прога может именить регистр SYSCR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться