Вопрос по датчику тока T60404-N4644-X053

Recommended Posts

sidy

Добрый день в описании на датчик тока T60404-N4644-X053 приводятся следующие параметры:

Positive supply current, Negative supply current и Supply current at rated current. Для меня не понятен последний параметр - Потребялемый ток при номинальном токе. Т.е. получается что ток питающий датчик растет с ростом измеряемого тока?

И еще 4 вывод по схеме допускается не подключать?

4644-X053-1516825.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plain

Схема создаёт выходной ток 1/2000 входного — естественно, этот ток берётся из источника питания.

 

Про выв.4 имеется ввиду, что он внутри подтянут делителем и его можно не подключать к общему проводу двуполярного источника питания.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sidy
5 hours ago, Plain said:

Схема создаёт выходной ток 1/2000 входного — естественно, этот ток берётся из источника питания.

 

Про выв.4 имеется ввиду, что он внутри подтянут делителем и его можно не подключать к общему проводу двуполярного источника питания.

Спасибо. Т.е. если я правильно понял все датчики тока на эффекте Холла потребляют измеренный выходной ток от источника питания датчика?

Share this post


Link to post
Share on other sites

rkit
57 minutes ago, sidy said:

Т.е. если я правильно понял все датчики тока на эффекте Холла потребляют измеренный выходной ток от источника питания датчика?

Нет. Откуда вообще такой вывод  вылез? И это не датчик холла, это комбинированный датчик холл+трансформатор.

Share this post


Link to post
Share on other sites

sidy
13 часов назад, rkit сказал:

Нет. Откуда вообще такой вывод  вылез? И это не датчик холла, это комбинированный датчик холл+трансформатор.

Постоянный ток он может передавать?

Т.е. если взять к примеру датчик тока lt 300 s/sp-49 то он не будет потреблять измеренный выходной ток от источника питания?

 

Добавлю: В описании на lt 300 s/sp-49 сказано, что ток потребления 28 мА + Is. Но не сказано что такое Is.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Plain

Тот же самый "closed loop" тип датчика, измеряет постоянный, переменный, пульсирующий, импульсный ток, что написано в первом же абзаце титула, Is — secondary, а номинал тока вообще — это тоже его среднее значение.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Herz
13 часов назад, sidy сказал:

то он не будет потреблять измеренный выходной ток от источника питания?

Как понимать эту фразу? Зачем датчику потреблять "измеренный" ток?

Share this post


Link to post
Share on other sites

sidy
48 minutes ago, Herz said:

Как понимать эту фразу? Зачем датчику потреблять "измеренный" ток?

Тут наверное правильней будет сказать: потреблять ток пропорциональный измеряемому току.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.