Тип входа АЦП. Подключение NTC термистора.

Доброе время суток!

В аналоговой схемотехнике я только теоретик, поэтому камни просьба не кидать.

Имеется следующая задача: Измерение температуры NTC термистора. Схема должна быть гальванически развязана.

Решение:

Последовательный резистивный делитель -> АЦП -> Изолятор цифровых сигналов -> ПЛИС

Вопрос в выборе АЦП, а точнее какой подобрать тип входа.

Я определился что мне будет достаточно 12 бит, SAR, интерфейс SPI. Но какой тип входа?

Что мы имеем:
Single ended - он же несимметричный вход. Снимаем данные с сигнала относительно потенциала земли. Шум будет присутствовать только на положительном проводе.
Данное АЦП подходит для решение моей задачи.

Differential - дифференциальный. Измерение происходит как разность напряжений между двумя проводами. То есть в данном случае диапазон измерений может плавать как и выше земли, так и ниже. Вроде как устойчивость к помехам и шуму выше, чем у Single ended.
В моём случае земля может являться вторым проводом, соответственно данное АЦП тоже подходит для моей задачи.

Pseudo-Differential. Псевдо-дифференциальный. В данном случае измерение происходит относительно какого-то опорного напряжения, заведенного на инвертированных вход (IN-).
Я так понимаю это не мой случай.

Соответственно для решения моей задачи подойдет либо Single ended или Differential вход, верно? 

Просьба прокомментировать мои выводы, буду рад любым уточнениям, спасибо!


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, cooller90 сказал:

Я определился что мне будет достаточно 12 бит

NTC термистором Вы собираетесь измерять температуру в каком диапазоне? Как пришли к 12 бит? Почему, скажем, 10-ти не достаточно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 hours ago, cooller90 said:

Просьба прокомментировать мои выводы, буду рад любым уточнениям, спасибо!

Набросайте схему. Может быть Вам ратиометрический способ измерения использовать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, haker_fox сказал:

 ратиометрический способ 

По-русски это называется "логометрический". :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

12 минут назад, wim сказал:

"логометрический".

Спасибо, не знал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

23 minutes ago, wim said:

По-русски это называется "логометрический". :biggrin:

Спасибо. Я за чистоту русского языка. Но термин "ратиометрический" настолько часто слышно, что я подумал о его заимствовании.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, haker_fox сказал:

термин "ратиометрический" настолько часто слышно

Потому что люди, которые знали, что такое логометр, ушли на пенсию, а новому поколению гугл любезно подсовывает побуквенный "перевод".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

12 hours ago, Herz said:

NTC термистором Вы собираетесь измерять температуру в каком диапазоне? Как пришли к 12 бит? Почему, скажем, 10-ти не достаточно?

Термистор имеет диапазон от 30 до 100 С. В моем случае он будет работать 90% времени в участке наверное 50-70, но в ТЗ просят учесть весть диапазон, поэтому от линеризации характеристики я отказался. 

Решение будет следующее, согласно формуле изменения сопротивления термистора я получу диапазон значений его номинала от температуры, сопоставлю с уровнем напряжения АЦП и эту табличку подгружу в ПЛИС.

 

Как я пришел к 12 бит. Сверх точности от меня не требуют, достаточно целых чисел. Согласно схеме при 2к последовательно изменение будет в диапазоне 2.2В - 0.66В. Шум по питанию около 7мВ, поэтому 4 бита отбрасываю (при 12 бит шаг 0.3мВ, при 10 бит 1.5мВ) получаю 1.54/256=60mV мой шаг измерения. Точность получается 100 С - 30 С = 70/256=0.2 градуса моя точность.

Схемку прилагаю.

 

Ратиометрический, он же логометрический как подсказывают коллеги изучил, но в этом проекте хотел бы остановиться на АЦП.

 

Схема NTC.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

5 минут назад, cooller90 сказал:

Точность получается 100 С - 30 С = 70/256=0.2 градуса моя точность.

 

 

У NTC очень нелинейная характеристика, но в данном случае это не страшно. В точке, близкой к середине диапазона ADC, разрешение (но не точность !) будет наилучшим. Насколько я помню, у меня с 12-битным ADC там получалось лучше 0.1C. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

31 minutes ago, cooller90 said:

Схемку прилагаю.

На вашей схеме не видно куда подключено опорное напряжение АЦП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

52 минуты назад, cooller90 сказал:

Ратиометрический, он же логометрический как подсказывают коллеги изучил, но в этом проекте хотел бы остановиться на АЦП.

Вы, вероятно, удивитесь, но в показанной схеме Вы как раз его и используете. :biggrin:

54 минуты назад, cooller90 сказал:

0.2 градуса моя точность

Не получится. Потому что напряжение 2,2 В это 170 ед. кода АЦП и ему соответствует 100 гр. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, cooller90 сказал:

Шум по питанию около 7мВ, поэтому 4 бита отбрасываю

Непонятная логика. Причём тут шум по питанию? Почему отбрасываю? Кстати, температура - медленно изменяющаяся величина, как правило. Поэтому у Вас наверняка есть возможность для оверсэмплинга.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Оверсемплинг вряд ли что даст без дополнительного дизеринга - у 12-битных при грамотной разводке может даже младший бит не дрожать (только на границах значений).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 hour ago, Herz said:

Непонятная логика. Причём тут шум по питанию? Почему отбрасываю? Кстати, температура - медленно изменяющаяся величина, как правило. Поэтому у Вас наверняка есть возможность для оверсэмплинга.

Логика следующая. В делителе имеем напряжение 3.3В, с пульсациями около 7мВ (согласно даташиту на источник). В измеряемой точке будут те же пульсации в виде 7мВ.

В 10 битном АЦП шаг будет 1.5мВ, а значит я буду видеть изменения только каждого 5го бита, верно? Ведь 1.5мВ*4=6мВ <- лежит в диапазоне пульсаций.

Например напряжение в измеряемой точке изменилось в следующем диапазоне:

2.007...2.000...1.993В. 10-ти битный АЦП может чувствовать все до 1.5мВ. Его диапазон будет следующий: 2.0015...2.003...2.0045В. Но у меня никогда такого точно напряжения в данной точке не будет, потому что пульсация всегда будет 7мВ.

А значит и нет смысла их использовать.

Или я неправильно рассуждаю?