Vasily_ 54 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Ugene сказал: Это стандартная схема для подключения внешнего преобразователя USB-UART Нет. Ибо ресету там делать нечего. 6 минут назад, Ugene сказал: Уточните что именно неправильно? Уточняю. Зачем у вас выведен ресет через конденсатор на DTR? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ugene 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба Когда загружается прошивка в атмегу, то ее необходимо перед этим сбросить, DTR тянет ногу вниз и через конденсатор на короткое время просаживает ресет на землю, после чего идет прошивка меги. Это копия ардуино. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Ugene сказал: DTR тянет ногу вниз и через конденсатор Конденсатор должен сидеть на земле. Читайте даташит там все есть. 9 минут назад, Ugene сказал: Это копия ардуино. Наверное китайского. 9 минут назад, Ugene сказал: Когда загружается прошивка в атмегу, то ее необходимо перед этим сбросить Это делается и без ресета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ugene 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Vasily_ said: Конденсатор должен сидеть на земле. Читайте даташит там все есть. То есть DTR должен напрямую подключаться к ресету? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Ugene сказал: То есть DTR должен напрямую подключаться к ресету? Хотя бы через резистор. Перепишите загрузчик, и ресет вам не понадобится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ugene 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Vasily_ said: Хотя бы через резистор. Перепишите загрузчик, и ресет вам не понадобится. Насколько рационально переписывать загрузчик, отлаживать код этого загрузчика, чтобы заменить конденсатор на резистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 30 минут назад, Ugene сказал: Это копия ардуино. Не сочти за грубость, но это все объясняет. Наверняка в коде для динамического вывода на индикатор и не только используется delay или подобные конструкции-задержки. В схеме лишние u3, т.е. GRID1-GRID4 подключить к портам - на детальках сэкономите и код проще будет. Можно, с натяжкой, убрать и q1-q4, r12, r14, r16, r18 (не надо), лишние с3, с8, с10, от u2 так же можно избавиться. 15 минут назад, Ugene сказал: То есть DTR должен напрямую подключаться к ресету? Да, лучше через резистор, конденсатор на землю должен быть подключен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, Ugene сказал: Насколько рационально переписывать загрузчик Это решать только вам. Работа с регистрами тоже не правильная, должен быть задействован вход OE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ugene 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 1 minute ago, bzx said: Не сочти за грубость, но это все объясняет. Наверняка в коде для динамического вывода на индикатор и не только используется delay или подобные конструкции-задержки. В схеме лишние u3, q1-q4, r12, r14, r16, r18, т.е. GRID1-GRID4 подключить к портам - на детальках сэкономите и код проще будет. Не вижу грубости. Я за конструктивное обсуждение. В моем коде я использовал таймер каждую миллисекунду, и по прерыванию делал вывод на дисплей. В итоге частота скорее всего была 250 герц для каждой цифры. (правда не проверял). У исполнителя тоже не было делеев, но вывод был просто в теле программы, в результате чего интервалы между выводом на экран были различные. Транзисторы нельзя убирать, они обеспечивают суммарный ток цифры. Пин атмеги органичен 20мА, если не ошибаюсь. U3 тоже нельзя убрать, я показал не всю схему, а только вывод на дисплей. На оставшихся пинах сидет светодиоды и другая периферия. 6 minutes ago, Vasily_ said: Работа с регистрами тоже не правильная, должен быть задействован вход OE. Согласен, что можно использовать OE. На первом образце без ОЕ проверил яркость, ее оказалось достаточно, так и оставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Ugene сказал: Пин атмеги органичен 20мА, если не ошибаюсь. Ошибаетесь, 100 на пин и 200 на порт... если не ошибаюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, stells сказал: 100 на пин и 200 на порт... если не ошибаюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
__Alexander 0 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 · Жалоба 11 hours ago, Vasily_ said: Наверное китайского. Любого. Все платы ардуины сделаны по такой схеме, и китайские и американские. DTR идет через 0.1мкФ на ресет без всякой земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 · Жалоба 13 минут назад, __Alexander сказал: DTR идет через 0.1мкФ на ресет без всякой земли. Круто, похоже у топик стартера и загрузчик от ардуины, что не удивительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 · Жалоба А как неправильное свечение индикатора соотносится с конденсатором на dtr и загрузчиком от ардуины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 8 марта, 2021 Опубликовано 8 марта, 2021 · Жалоба 27 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал: А как неправильное свечение индикатора соотносится с конденсатором на dtr и загрузчиком от ардуины? Это имеет отношение к уровню разработки. А с конденсатором на dtr, глюки гарантированны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться