borodach 16 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, -=Женек=- said: А можно еще вопрос. В рассматриваемом случае помехи, это то, что идет обратно в сеть и видно на осциллограмме? Или то, что, так сказать, излучается в эфир? Осциллографом не увидите. Оценить можно, отдав на испытания в лабораторию, или косвенно - по количеству синяков на теле от разгневанных соседей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 17 минут назад, -=Женек=- сказал: помехи, это то, что идет обратно в сеть и видно на осциллограмме? То, что по проводам - это кондуктивные помехи, а то, что излучается в эфир, так и называется - излучаемые помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 25 минут назад, -=Женек=- сказал: Или же нужно смотреть броски тока? Гармоники тока. Примитивным цифровым осциллографом можно увидеть штук десять гармоник, что будет отправной точкой для осмысления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Wim, знаете же, что бесполезно это. Анализатор спектра с эмс-опцией я б ещё понял. И эквивалент сети тоже не на коленке делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 8 минут назад, borodach сказал: эквивалент сети тоже не на коленке делается Не совсем на коленке, но как-то делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 39 минут назад, -=Женек=- сказал: В рассматриваемом случае помехи, это то, что идет обратно в сеть и видно на осциллограмме? Или то, что, так сказать, излучается в эфир? Я к тому, как практически проверить их наличие и оценить эффективность предпринятых мер борьбы? Пока что я смотрел их примитивно, через оптопару со сдвоенным светодиодом, подключенным в сеть. Каких-то шумов не заметил. Или же нужно смотреть броски тока? Фазовый регулятор создает 2 вида помех: излучаемые в эфир и передаваемые по сети. Вам нужно соответствовать EN 55015 в части излучения в эфир и EN61000-3-2 в части гармонических составляющих потребляемого от сети тока. Я моделировал в Ltspice. Давить помехи фазового регулятора тяжело. Импульс тока при открытии симистора вызывает звон в помехоподавляющих дросселях за счет паразитной емкости и помехоподавляющие цепи начинают излучать на частотах собственного резонанса т.е в добавок к помехам десятки-сотни кГц получаем единицы МГц. Для соблюдения EN61000-3-2 надо давить 3, 5 и (7) гармонику (высшие обычно не проблема). Третью (150Гц) фиг задавишь. Искажения потребляемого от сети тока можно посмотреть трансформатором тока подключенным к аудиовходу ПК. Смотреть спектр. Но проще анализатором качества сети (если есть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба да можно взять и наш гост 51319 и собрать по схеме оттуда, но работать будет только если под рукой есть нафаршированная КИО мастерская, чтобы можно было выровнять импеданс заградительных катушек в соответствии с требованиями графиков Иначе - пустое дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Уважаемый wim, вы писали, что делали фапч на cd4046. А не осталось у вас схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 4 минуты назад, -=Женек=- сказал: Уважаемый wim, вы писали, что делали фапч на cd4046. А не осталось у вас схемы? В вашем случае не нужен фапч. Фапч убирает дрожание сигнала детектора перехода через 0. Убирать дрожание надо при регулировке освещения потому что на лампах мощностью 40-60Вт оно видно глазом и раздражает. Для ИК нагревателя небольшое дрожание совершенно фиолетово. Вблизи нулевой мощности когда есть риск перескочить на следующий период вы наверно работать не будете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Уважаемый Plain, а можно немного поподробнее про механизм возникновения этой помехи? Вот началась у меня новая полуволна, мне необходимо включить лампу, скажем на 80% временного отрезка, на нисходящей части полуволны. Вот я включил, напряжение выросло, до скольки-то десятков вольт и начало плавно снижаться. А дальше процесс идет о механизму, не зависящему от стабильности частоты, то есть дошло дело до нуля, симмистор закрылся и .... откуда возникает помеха? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 29 минут назад, -=Женек=- сказал: откуда возникает помеха? Так у Вас момент включения будет привязан к импульсу перехода через ноль. А он гуляет "туда-сюда" по времени. Это приводит к расширению спектра помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба 37 minutes ago, _3m said: В вашем случае не нужен фапч. Фапч убирает дрожание сигнала детектора перехода через 0. Убирать дрожание надо при регулировке освещения потому что на лампах мощностью 40-60Вт оно видно глазом и раздражает. Для ИК нагревателя небольшое дрожание совершенно фиолетово. Вблизи нулевой мощности когда есть риск перескочить на следующий период вы наверно работать не будете. Вопрос в другом - если буду работать в диапазоне 20-80 (временной отрезок в этом случае количественно будет еще уже 6 minutes ago, wim said: Так у Вас момент включения будет привязан к импульсу перехода через ноль. А он гуляет "туда-сюда" по времени. Это приводит к расширению спектра помех. То есть тот факт, что задав скажем 50% мощности и пытаясь включить симмистор спустя 5 мсек, я на деле буду его включать на 4.9-5.1 мсек и это само по себе будет приводить к побочным явлениям? То есть, нужно просто выдержать интервал между нулем и моментом включения, а значит точно его измерить? Тогда причем здесь платка ФАПЧ, если у меня есть контроллер, который во-первых, определяет момент перехода через ноль, во-вторых выдает управляющий сигнал, в-третьих может что-то посчитать. Для чего нужна отдельная микросхема? Чего не может сделать контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Только что, -=Женек=- сказал: это само по себе будет приводить к побочным явлениям? Не верите? LTspice мог бы помочь просветлению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Женек=- 0 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Да на даче я сейчас, до понедельника. А вопрос в голове засел. Я то его поставлю, но могу я повопрошать? Хорошо, предположим, я стабилизировал детекцию нуля. Добился включения симмистора через строго равные промежутки времени. А если опорная частота будет нестабильна? Тогда ведь время работы симмистора тоже будет плясать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 14 июня, 2019 Опубликовано 14 июня, 2019 · Жалоба Только что, -=Женек=- сказал: А если опорная частота будет нестабильна? Частота сети? Или у Вас дом от дизель-генератора запитан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться