Jump to content

    

Подключение варистора и двух пускателей

13 hours ago, alexvu said:

Тут, наверное, как раз обмотка контактора не будет давать выбросов, т.к. коммутируется симистором и выключается в нуле тока.

А если сетевое питание отключится в максимуме напряжения? Правильная схема защиты должна работать в т.ч. и при аварийных ситуациях.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, wim сказал:

А если сетевое питание отключится в максимуме напряжения? Правильная схема защиты должна работать в т.ч. и при аварийных ситуациях. 

Согласен, хотя... правильная защита делается под определенные требования и нормы. А в данном случае - просто принимаются какие-то минимальные меры.

Кстати, если именно сеть отключится, то ток с катушки пойдет на другие параллельные потребители, ту же схему управления хотя бы, а у нее уже есть варистор.

Но могут прийти выбросы с других мощных нагрузок, и тут уже возвращаемся к вопросу норм и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я определился. Буду использовать на каждую катушку по отдельному варистору.

Всем Большое спасибо за помощь!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тогда уж и с оптроном определитесь, потому как на нём будет 400 В из электросети плюс 400 В на варисторе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Т.е. в цепи катушки правильно подключать варистор параллельно симистору, а не катушке?

А почему из сети 400, а не 300?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this