Starichok51 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) · Жалоба мне уже приходилось давать ссылки на свои программы, поэтому решил создать тему со всеми моими программами, чтобы не отправлять людей на другие форумы. не могу согласиться с теми, кто скажет, что ему программы не нужны, что он сам, по формулам, может сделать расчет. ведь, с помощью программы можно быстро исследовать много вариантов расчета и выбрать оптимальный вариант. Booster - расчет дросселя повышающего / понижающего / инвертирующего преобразователя. BoosterRing - расчет дросселя повышающего / понижающего / инвертирующего преобразователя на кольцах из порошкового материала. CalcGRI - расчет дросселя групповой стабилизации. CalcPFC - расчет дросселя корректора коэффициента мощности. CalcPFCRingCores - расчет дросселя корректора коэффициента мощности на кольцах из порошкового материала. ExcellentIT - расчет импульсного трансформатора двухтактного преобразователя. Flyback - программа расчета трансформатора обратноходового преобразователя. плюс в этом же архиве Flyback-Invert - программа расчета трансформатора обратноходового преобрзователя - обратный расчет. FlybackRing - программа расчета трансформатора обратноходового преобразователя на кольцах из порошкового материала. Forward - расчет трансформатора однотактного прямоходового преобразователя. Inductor - программа расчета дросселя. InductorRing - расчет дросселя на кольцах из порошкового материала. ResonantSMPS - программа расчета трансформатора резонансного преобразователя. RingFerriteExtraSoft - расчет импульсного трансформатора двухтактного преобразователя на ферритовых кольцах. Trans50Hz - расчет сетевого силового ("железного") трансформатора. в программе ExcellentIT тоже есть ферритовые кольца, но я сделал дополноительно программу RingFerriteExtraSoft исключительно для колец. так как на кольцах есть возможность рассчитать укладку проводов и даже спрогнозировать температуру нагрева трансформатора, что гораздо сложнее сделать для сердечников любой другой формы. Booster_5100_.rar BoosterRing_2200_.rar CalcGRI_1000_.rar CalcPFC_1000_.rar CalcPFCRingCores_1100_.rar ExcellentIT_7200_.rar Flyback_6100_.rar Forward_3000_.rar Inductor_5200_.rar InductorRing_4100_.rar Trans50Hz_3700_.rar RingFerriteExtraSoft_2000_.rar FreqUC3842_45_3000_.rar FlybackRing_3100_.rar ResonantSMPS_2100_.rar Forward_6.11.rar Изменено 21 декабря, 2015 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Какие-то обновления есть или они всегда в перманентном состоянии обновления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба программы на всех форумах всегда обновляются. сюда выложил самые последние версии. кстати, старые (предыдущие) версии я даже у себя не храню. практически на всех форумах я могу править первый пост, и туда выкладывать новые версии. здесь у меня нет возможно редактировать старые посты. обновления придется выкладывать в теме. если есть такая возможность, то прошу модераторов дать мне доступ к теме с правом редактировать первый пост. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба так как на кольцах есть возможность рассчитать укладку проводов и даже спрогнозировать температуру нагрева трансформатора, что гораздо сложнее сделать для сердечников любой другой формы. Это что-то новое :rolleyes: Как правило все приличные фирмы изготовители сердечников на каждый типо-размер дают величину теплового сопротивления. Вот, как раз, на кольцах спрогнозировать перегрев сложнее, поскольку сердечник закрыт от внешнего мира обмоткой и изоляцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x-men 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Несколько раз проводил расчет для колец Металинка используя фирменную программу и вашу InductorRing. Результаты расчетов совпадали практически один в один. В вашей интерфейс намного удобнее. Спасибо за создание некоммерческих программ для электроники! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Трехфазные 50герцовики не считаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба Как правило все приличные фирмы изготовители сердечников на каждый типо-размер дают величину теплового сопротивления.Я сравнивал тепловые сопротивления, которые дает Epcos, с реально измеренными - ну очень большие расхождения. Приемлемую точность можно получить при расчете по эмпирической формуле, приведенной здесь: Predicting Temperature Rise of Ferrite Cored Transformers Для колец это тоже работает - Magnetic в своем каталоге приводит значения площади поверхности без обмотки и с заполнением 40%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба на 3 фазы не делал программу. Magnetics в своей документации приводит формулу расчета перегрева (превышения температуры) в зависимости от площади поверхности и выделяемой мощности. и еще от одного зарубежного производителя есть такая же формула. правда у них немного разный показатель степени в формуле. у Magnetics меньше, соответственно, их формула дает меньше перегрев. в некоторых, более ранних программах остался коэф-т от Magnetics (0,833), а в некоторых применил другой коэф-т (0,9). так что, никакой "отсебятины", все на основе данных производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) · Жалоба Я сравнивал тепловые сопротивления, которые дает Epcos, с реально измеренными - ну очень большие расхождения. Расхождения в какую сторону? На сколько °С? У нас получалось в плюс, до 5 - 7°С. Это нормально, поскольку нельзя соблюсти все условия, при которых делаются тесты (или расчёты). И, опять же, как измерить (точно! :rolleyes:) реальные потери в трансформаторе :rolleyes: Изменено 15 января, 2014 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба как измерить (точно! :rolleyes:) реальные потери в трансформаторе :rolleyes:На постоянном токе. Результаты расчета нагрева по двум формулам и экспериментальные данные для E25 и ETD34 (звездочки - расчетные значения по данным Epcos): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 · Жалоба вот, у меня применена нижняя формула. в одних случаях с показателем 0,833, а других случаях с показателем 0,9. так что, извиняюсь заранее за подобное расхождение в разных программах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) · Жалоба .... с помощью программы можно быстро исследовать много вариантов расчета и выбрать оптимальный вариант. Совершенно с Вами согласен :1111493779: некоторыми успешно пользовался (Forward, Flyback, Booster), правда для начала пересчитывал и другими методами. Спасибо за Вашу работу! Как-то возник вопрос к программе "Расчет RCD клампера(1100)", результаты показались не вполне корректными, но копать времени не было и вопрос так и завис, а в текущей публикации она и вовсе не приводится. Может быть поясните в чем причина? Изменено 15 января, 2014 пользователем _gari Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 16 января, 2014 Опубликовано 16 января, 2014 (изменено) · Жалоба в текущей публикации программа Расчет RCD клампера уже интегрирована в программы Flyback и Flyback-Invert. забыл вчера еще одну программу выложить. пока есть возможность редактировать первый пост, добавил туда программу FlybackRing - программа расчета трансформатора обратноходового преобразователя на кольцах из порошкового материала. эта программа, скорее всего, для экстрималов. в ней нет расчета обмоток по сопротивлению и мощности, соответственно, нет расчета по температуре. поэтому с ней надо работать очень аккуратно. и только с очень бошьшой неразрывностью тока, чтобы получать не слишком большие потери в сердечнике. Изменено 16 января, 2014 пользователем Starichok51 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба выложил новую версию ExcellentIT(7300).rar. обнаружил и исправил ошибку, появившуюся в ходе переделки программы на стандартные диаметры проводов. эта ошибка проявлялась только для пуш-пулла при расчете коэффициента заполнения окна. выложил новую версию InductorRing(4200).rar. небольшое полезное добавление в результатах расчета. ExcellentIT_7300_.rar InductorRing_4200_.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тавр 0 17 февраля, 2014 Опубликовано 17 февраля, 2014 · Жалоба Извините за возможно глупый вопрос. Как учитывается материал сердечника в трансе 50 Гц? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться