vladec 7 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Надо ограничивать пусковые токи электрооборудования, ищем трехфазные коммурующие дросели на номинальные токи 40А и 80А на фазу. Подскажите недорогие и не вносящие больших потерь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 14 июня, 2012 Опубликовано 14 июня, 2012 · Жалоба Я так понимаю, что не коммутирующие, а токоограничивающие? Посмотрите, может, здесь есть h_ttp://www.elhand.pl/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба injener -спасибо за ссылку. Приведенные там - не совсем те, токоограничивающие дроссели. Нам нужны 3-х или однофазные дроссели для ограничения именно пускового тока, в момент включения питания заряжающего реактивные элементы устройства. Для предотвращения выбивания автоматов и подгорания пускателей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба Обычная практика для таких токов — зарядить конденсатор медленно через резистор, замыкаемый в конце этого процесса контактами реле или электронным компонентом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба Согласен с предыдущим постом. Обычно существуют специальные зарядные цепочки как для батарей конденсаторов, так и для мощных трансформаторов. Это и дешевле, и меньше по габаритам. Я вначале думал, что Вам необходим токоограничивающий реактор для бестрансформаторного выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба С медленным зарядом мы пробовали, но у нас начались проблемы с реле, на такие большие токи, слышал, что есть специальные индуктивности, вот и хочу найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба Поставте твердотельное реле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 15 июня, 2012 Опубликовано 15 июня, 2012 · Жалоба Поставте твердотельное реле Шутка неудачна, ПМСМ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 июня, 2012 Опубликовано 16 июня, 2012 · Жалоба но у нас начались проблемы с реле Какие? У меня, например, проблема всегда одна: если сделано неустойчиво по ЭМС, а переделывать никто не позволит, всё костылями развлекаемся, то реле, управление которым зависит от контроллера, в конце концов, выгорает из-за искрения контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба Твердотельное реле (тиристор или семистор) не проходит из за дополнительных потерь мощности, которые надо еще и рассеивать. Реле же горят даже не из за искрения, а вообще не вполне понятно почему, учитывая, что они не переключаются под нагрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба А в какой момент они отключаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба А в какой момент они отключаются? Дросель не снижает пусковые токи. Он всего навсего снижает скорость нарастания тока dI/dt часто ставится последовательно с тиристорами. Исрение на контактах только усиливает. Для уменьшения искрения используются RC цепочки а при больших токах специальные конструкционные меры в самих реле. (форма токоподвода, дополнительное магнитное поле, и тп) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба To Plain, включаются реле на холостом ходу, когда нагрузка еще не скоммутирована, а отключается по отключению от сети, так что коммутации под нагрузкой нет, при этом все равно горят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба У вентильного выпрямителя время удержания очень мало и любой провал входного ниже порога должен отрабатываться таймером как полное выключение на безопасный период, с обратным начальному порядком коммутации всех цепей, т.е. сразу отключить нагрузку от ёмкости, и только после паузы на дребезг отключить зарядное реле. Ещё вариант — шунтировать контакты на время их гарантированного переключения ключами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба При существенных провалах входного напряжения нагрузка отключается, шунтировать же нет смысла, поскольку нет переключения под нагрузкой, кроме того контакты зашунтированы 10 Ом зарядным резистором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться