Ищем подрядчика для разработки ПО для трехфазного активного фильтра гармоник

Приборостроительное предприятие г. Ижевск ищет подрядчика для разработки ПО

на систему управления трехфазным активным фильтром гармоник сети электропитания.

Назначение активного фильтра:

Приведение качества сети электропитания к показателям стандартов ГОСТ13109 и IEEE 519 (касательно гармонических искажений) при работе совместно с частотными преобразователями.

Краткие технические характеристики и требования:

Напряжение сети 380В 50Гц;

Выходной Ток фильтра – 200А;

Подавление до 50-ой гармоники;

Подавление до 20-ти гармоник одновременно;

Генерирование реактивной мощности и контроль коэффициента мощности;

Распределение токовой нагрузки между фазами;

Связь с контроллером верхнего уровня по ModBusу;

DSP управляющего контроллера TMS320F28335.

 

Требуется разработать ПО для макета до 30А, затем промасштабировать ПО для опытного образца 200А. ПО должно быть разработано для уже существующего контроллера с использованием уже существующих сервисных программных модулей таких как модуль Modbus, модуль обработки аварий, ведение архива, модуль связи с пультом управления и т.д.

Предполагаемые этапы работы:

1.Разработка базовых алгоритмов на макетном образце

2.Отладка ПО на опытном образце 200А и сдача работы на стенде заказчика

3.Подконтрольная эксплуатация изделия в течении 3 месяцев с исправлением выявленных недочетов.

Выполнение первого этапа может быть на усмотрение исполнителя либо у себя либо на территории заказчика. Выполнение второго этапа строго на предприятии заказчика.

Контроллер, макет и опытный образец представляет заказчик.

Бюджет проекта 800 тыс. руб., возможна коррекция бюджета в зависимости от сроков разработки и объема работы.

 

Требования к исполнителю:

Успешный опыт разработки ПО для преобразователей частоты с векторным управлением.

 

Проект ТЗ направим по запросу заинтересованным кандидатам, удовлетворяющим вышеприведенному требованию.

 

Вопросы, предложения прошу направлять на [email protected]

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! А при чем тут ГОСТ 13109? Может вас больше интересует ГОСТ 51317.3.4-2006 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А..."? Или вы рассчитываете на мягкую сеть, которую собираетесь продавливать 200А-ым активным фильтром с целью приведения напряжения сети к норме? Или же только компенсировать вносимые частотными преобразователями искажения?

Изменено пользователем ISK2010

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Или же только компенсировать вносимые частотными преобразователями искажения?

 

Прежде всего устранение загрязнения сети порождаемое частотными преобразователями, а точнее устранение гармоник тока вносимых выпрямителями преобразователей, т.е. для трехфазных выпрямителей необходимо компенсировать гармоники с номерами 5, 7, 9 и т.д.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стесняюсь спросить, сам фильтр уже готов? Вам только программы не хватает?

Сам фильтр не готов, но есть представление о том каким он должен быть и имеются в наличии основные модули фильтра (IGBT инвертор, платы системы управления, датчики и т.д.). Работа сначала выполняется на маломощном макете, по результатам которой уточняются требования к опытному образцу. Требования к макету фильтра согласуются на этапе переговоров с исполнителем в принципе для макета тоже все есть, собрать в течении месяца не проблема.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для выполнения этого задания необходимо продумывать сам частотный преобразователь, в частности -управление cos ф, или ставить переключаемые LC фильтры.

Если Вы погасите 3, 5 гармоники, то о 50-й можете забыть.

Определитесь, чего Вы хотите.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Требования к исполнителю:

Успешный опыт разработки ПО для преобразователей частоты с векторным управлением.

А векторное управление вообще каким боком к этому девайсу? Фильтр в себя АД включает?

Я ещё понимаю опыт написания цифрового управления для ККМ или для DC/AC...

 

Тогда почему именно TMS320F28335?

Потому-что управление силой нужно внедрить в:

ПО должно быть разработано для уже существующего контроллера с использованием уже существующих сервисных программных модулей таких как модуль Modbus, модуль обработки аварий, ведение архива, модуль связи с пультом управления и т.д.

Я тоже считаю, что управление силой это первоочередная задача, и к этому управлению надо все остальное прикручивать. У Вас там RTOS стоит? Не будет ли такого что пока МК будет модбасить, вся сила погорит?

 

Вообще в корне неправильный подход (разработка с ног на голову ставится) сначала нужно силу сделать (хорошо бы смоделирать, и 30А не слабые мощности), потом исходя из потребностей силы + запас на все остальное брать процессор, писать управление силой + все защиты, ограны и т.п.. А всё остальные модули по остаточному принцыпу: КЗ на 200А это не сбой архива...

 

Вообще тема интересная, но если только рядом жить.

 

Сам фильтр не готов, но есть представление о том каким он должен быть и имеются в наличии основные модули фильтра (IGBT инвертор, платы системы управления, датчики и т.д.).

Есть прототип/аналог?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бюджет 800 тыс - очень мало для такого проекта. Даже на оплату труда разработчика не хватит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бюджет 800 тыс - очень мало для такого проекта. Даже на оплату труда разработчика не хватит.

Я понял это деньги только на зарплату программисту.

Все остальное типа есть или будет силами заказчика.

 

Ибо, сам девайс в мелкой серии будет стоить дороже чем 800тыщ.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бюджет 800 тыс - очень мало для такого проекта. Даже на оплату труда разработчика не хватит.

Очень мало,если пересчитать обьём работы то микро ,а теперь посчитайте издержки помимо зарплаты.

Сразу видно сэкономить хотят,типа депминг от профессионалов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для выполнения этого задания необходимо продумывать сам частотный преобразователь, в частности -управление cos ф, или ставить переключаемые LC фильтры.

Если Вы погасите 3, 5 гармоники, то о 50-й можете забыть.

Определитесь, чего Вы хотите.

 

Топикстартер написал же "АКТИВНЫЙ фильтр гармоник"

 

А векторное управление вообще каким боком к этому девайсу? Фильтр в себя АД включает?

 

Самым прямым. Или вы считатете что вектора придумали исключительно для АД?

 

Тогда почему именно TMS320F28335?

 

В принципе очень неплохой контроллер, именно для промышленных устройств.

 

Сам активно пользую 28х серию, считаю, что для этой темы лучший выбор.

 

Хотя наверно можно было и на другом контроллере сделать (тут у каждого разработчика свои приоритеты)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гармоники легче убрать в частотнике, чем потом фильтровать.

 

Скорее даже правильнее, «убрать в частотнике».

Но есть много действующих объектов на которых уже установлены частотники без ККМ.

Да и не только частотные преобразователи являются генераторами гармоник в сети.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...