VitEl 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Требуется разработка источника с питанием от 1ф. сети 220В. На выходе стабилизированное 220В постоянного тока. Мощность на выходе источника питания 600Вт. Питание от сети не высокого качества от 160В до 270В, номинальное напряжение 220-230В. Гальваническая развязка не обязательна. Точность стабилизации выходного напряжения не хуже 1%. Охлаждение естественной конвекцией. Кстати, забыл упомянуть - стандартные защиты - от КЗ, перезгрузка по току, перегрев. Защита от низкого и высокого напряжения по входу питания. Необходима: 1. Рабочая принципиальная схема. 2. Подбор компонентов. 3. Печатная плата, файлы трассировки платы. 4. Рабочее устройство (плата). 5. Описание работы устройства. Оплачиваются компоненты, изготовление платы. Изменено 27 декабря, 2017 пользователем VitEl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба ... Оплачиваются компоненты, изготовление платы. По моему в перечень нужно добавить составление Т.З. - нет температурных диапазонов работы устройства, диапазон нагрузок, ЭМИ и т.д. Также добавить к оплате разработку ТЗ, Документиации и собственно изделия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Точность стабилизации выходного напряжения не хуже 1% Если под этим подразумеваются и пульсации 100 Гц, то это просто инвертирующий ККМ, т.е. стандартная схема на одном транзисторе, на выход которой поставить конденсатор побольше размером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Если под этим подразумеваются и пульсации 100 Гц, то это просто инвертирующий ККМ, т.е. стандартная схема на одном транзисторе, на выход которой поставить конденсатор побольше размером. После ККМ потребуется преобразователь, чтобы понизить напряжение до требуемого уровня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VitEl 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Приветствуется любое простое и эффективное решение. Вариант стабильного ККМ возможен, поскольку большая мощность. Вопросы оплаты труда обсуждаются отдельно. Температурный диапазон обсуждается. Экстремальные температуры не требуются. Полное ТЗ не готовили, так как необходимо решение. Детали ТЗ будем решать на 2-3 итерации разработки. Изменено 26 декабря, 2017 пользователем VitEl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба После ККМ потребуется преобразователь, чтобы понизить напряжение до требуемого уровня. Такое требуется повышающему ККМ, а инвертирующий ККМ может создавать на выходе любое требуемое напряжение, в разумных пределах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Такое требуется повышающему ККМ, а инвертирующий ККМ может создавать на выходе любое требуемое напряжение, в разумных пределах. И что у него с пульсациями напряжения на выходе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 27 декабря, 2017 Опубликовано 27 декабря, 2017 · Жалоба Можно сделать. Киньте Т.З. в личку, с требованиями к ЭМС и гармоникам потребляемого тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба И что у него с пульсациями напряжения на выходе? Как и у любого другого — зависит от ёмкости выходного конденсатора. И со входом всё в порядке, КМ>0,99. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Как и у любого другого — зависит от ёмкости выходного конденсатора. И со входом всё в порядке, КМ>0,99. И при коротком замыкании выходных клемм плазмой сваривает соединительные провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба По моему в перечень нужно добавить составление Т.З. - нет температурных диапазонов работы устройства, диапазон нагрузок, ЭМИ и т.д. Также добавить к оплате разработку ТЗ. * Лучше всего: написание ТЗ - отдельная работа за отдельные деньги. Хорошо составленное техническое задание - это 30% реализации задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба И при коротком замыкании выходных клемм плазмой сваривает соединительные провода. Как и у любой другой стандартной схемы, энергия для дуги определяется ёмкостью конденсатора, только в отличие от других, здесь сама схема от КЗ защищена, пострадает только сам замыкатель. Если требуется без последствий для чего бы то ни было подлинное КЗ, т.е. выходная ёмкость ноль, то это малость посложнее схема нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 28 декабря, 2017 Опубликовано 28 декабря, 2017 · Жалоба Полное ТЗ не готовили, так как необходимо решение. Детали ТЗ будем решать на 2-3 итерации разработки. так и надо писать - хотим знать, во сколько нам обойдётся сочинительство данной железки, но заказывать пока не планируем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться