zheka 1 15 ноября, 2011 Опубликовано 15 ноября, 2011 · Жалоба Господа, пытаюсь смоделировать в ПРотеусе схемку небольшую, на частоте 28 МГц, так как мой осциллограф не потянет такю частоту. Столкнулся с проблемой - тактирую МК от делителя частоты, подключенного к генератору 28 МГц. Лезу в настройки МК - ставлю внешнее тактирование - он у меня просит указать частоту явно. То есть работать при симуляции МК будет самостоятельно, невзирая на то, что ему приходит на XTAL1. Это меня никак не устраивает, я ведь для того и моделирую схему, чтобы синхронизировать импульсы с генератора и импульсы на выходе МК, который от этого же генератора тактируется. Как решить проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mp41 0 16 ноября, 2011 Опубликовано 16 ноября, 2011 · Жалоба Иногда помогает установка более поздней версии протеуса. У меня было дело, что вроде стабильная версия протеуса постоянно ругалась, что программа якобы пытается что-то писать за пределы области SRAM, хотя программа в железе работает правильно и исходник был перепроверен многократно. Более поздняя версия перестала ругаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 18 ноября, 2011 Опубликовано 18 ноября, 2011 · Жалоба Любое тактирование в Proteus'е при симулировании работы МК по-моему отродясь не работало. Не замечали, что указав тактирование от кварца и не подключив его, указав только в свойствах тактовую частоту, все начинало работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться