Tanya 4 16 октября, 2011 Опубликовано 16 октября, 2011 · Жалоба Сплошь и рядом промышленные регуляторы температуры оснащены LM358. Только на входе ещё ключи или мультиплексоры 4051 4052 4053 4066. Измерение разбито на пару этапов - измерение смещения ОУ и измерение сигнала+смещение. Обязательно на входе ФНЧ. Измерение не единичное, а совокупность многих за 20мс. А еще вибропреобразователи были с трансформаторами... А сейчас... Можно выбирать... с дрейфом порядка пары нановольт на градус. Всего-то раза в два дороже, чем OP07. Можно те же Ваши ключи... Тогда можно одним ОУ обойтись. И ножки контроллера сэкономить. Или специальные для термопар с компенсацией температуры. Еще немножко дороже. Или один такой использовать для измерения и компенсации температуры для остальных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 октября, 2011 Опубликовано 16 октября, 2011 · Жалоба Нарисовал плату для четырех каналов измерения сигнала с термопар. Вывод на четыре ряда, по три цифры. На этой плате только один ряд, три цифры. Другие три ряда цифр подключатся тремя дополнительными платами, та как размер одной цифры 50х70 мм. Термостабилизацию буду пробовать на цифровом DS18b20. Программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 16 октября, 2011 Опубликовано 16 октября, 2011 · Жалоба А OVENовские приборы использовать дорого? Насколько помню, с 2008 не сталкивался, там есть даже компенсация влияния шлейфа к термопаре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 октября, 2011 Опубликовано 16 октября, 2011 · Жалоба Четырехканальных с четырьмя большими индикаторами не было в продаже. Это для конструкции с десятком паровых задвижек, несколько метров шириной и несколько метров высотой, вокруг которой придется бегать и подкручивать паровые задвижки по ситуации и температуре в отсеках. Нужна наглядность показаний с нескольких метров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeriyM 0 16 октября, 2011 Опубликовано 16 октября, 2011 · Жалоба Четырехканальных с четырьмя большими индикаторами не было в продаже. Это для конструкции с десятком паровых задвижек, несколько метров шириной и несколько метров высотой, вокруг которой придется бегать и подкручивать паровые задвижки по ситуации и температуре в отсеках. Нужна наглядность показаний с нескольких метров Мы у себя на заводе, для управления термопечами, ставили Ovenовские приборы, выдающие информацию и управляемые с компа, в свою очередь они управляли шкафами управления тенами. Очень удобно. И если у Вас вдруг окажется возможность управлять задвижками в электронную, зачем бегать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 16 октября, 2011 Опубликовано 16 октября, 2011 · Жалоба Мы пока не можем программно описать процесс управления той установкой, там большая часть процесса контролируется визуально. И предполагаю, что стоимость десяти дюймовых моторизированных задвижек превысит стоимость самой установки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Всю тему не читал, но считаю, что в диапазоне 0-120 градусов дешевле использовать NTC. Что, собственно, и делается в домашней теплотехнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 17 октября, 2011 Опубликовано 17 октября, 2011 · Жалоба Мне для термопар, которые будут находиться в очень жесткой среде. Уже почти спаял. Скоро буду пробовать свой метод термокомпенсации ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 · Жалоба Процес разработки продолжается. записи веду здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба "записки сумаcшедшего" ? Вам же говорили... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Дождемся результатов. Я сейчас отлаживаю вычисление текущей температуры и констант программной коррекции результата. Возможно сегодня вечером будут данные о достигнутой точности измерений температуры и зависимости от температуры окружающей среды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Дождемся результатов. Я сейчас отлаживаю вычисление текущей температуры и констант программной коррекции результата. Возможно сегодня вечером будут данные о достигнутой точности измерений температуры и зависимости от температуры окружающей среды. С десяток лет назад выпускали прибор, в котором уход напряжения смещения индивидуально аппаратно термокомпенсировался. Были протестированы десятки тысяч операционников. Напряжение смещения может отличаться между экземплярами в 2-5 раз, соответственно и температурный уход будет отличаться. Т.е. все, что Вы делаете на одном экземпляре, не будет работать на другом. Результатов ждать бесполезно - они ничего не значат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Напряжение смещения может отличаться между экземплярами в 2-5 раз, соответственно и температурный уход будет отличаться. Т.е. все, что Вы делаете на одном экземпляре, не будет работать на другом. Результатов ждать бесполезно - они ничего не значат. Слесарь путает два понятия темостабилизацию и компенсацию холодного спая. Компенсация холодного спая может быть выполнена програмно при измерении любым способом его температуры. Термостабилизация это совсем другое. Нужно поместиь устройство в термостат и и стабилизировать его температуру. Кстати здесь в двух темах обсуждается вопрос о нелинейности усилителя на LM358 в условиях малого сигнала на выходе. Необходимы другие операционники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба Слесарь путает два понятия ... Я предполагаю, он их намеренно слил вместе. Снимет данные, сформирует аппроксимирующий полином и в принципе на этой плате все будет работать. Проблемы начнутся на втором и прочих экземплярах. Что касается нелинейности при малом (сигнале) - основной режим работы с дельтой не менее 20 градусов, может влиять и не будет. Подождем, пусть отчитается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 20 октября, 2011 Опубликовано 20 октября, 2011 · Жалоба и, кстати, если 358-й не нагружен или мало нагружен- нелинейности тоже не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться