Перейти к содержанию
    

Диодная сборка иди стабилитрон?

насколько эта схема эфективна и можно ли аналогическую схему размещать возле самого контролера?

Изменено пользователем Letis

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

насколько эта схема эфективна

В ваших условиях от нее только вред. Для защиты от наведенных низкочастотных помех ферритовые бусины бесполезны. От них могла бы быть какая-то польза, если бы у вас ВЧ сигнал наводился от радиостанции.

 

Вам надо использовать двухпроводную схему подключения (т.е. "с паразитным питанием"), что позволит применить витую пару. Использование витой пары, особенно - экранированной витой пары, улучшит помехоустойчивость на один-два порядка. А применение приведенной вами вредной трехпроводной схемы сподвигнет вас использовать обычные провода, которые гораздо лучше ловят помеху, чем хорошая витая пара.

 

Доводы автора статьи в пользу трехпроводной схемы для вас не имеют особого смысла, поскольку у вас расстояние небольшое и питание 5В. У вас же затыки не из-за провалов питания происходят, а из-за наводок.

 

можно ли аналогическую схему размещать возле самого контролера?

Если возле самого контроллера вы наденете ферритивые бусины или колечки на все провода (включая земляные), которые подключаются к вашему контроллеру, то помехоустойчивость может немножко улучшиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Точно знаю что источником помех есть частотник, при его включении, датчик уже не видится устройством. Так как побороться с такими помехами.

Изменено пользователем Letis

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

как побороться с такими помехами.

Сказка про белого бычка... С первого раза не поняли, со второго, - может, с третьего раза поймете? Хотя уже с трудом уже верится.

 

- Замените DS18B20 на аналоговый датчик

- Если этого вы сделать не можете и вынуждены использовать DS18B20, то для связи с ним используйте отдельный кабель - экранированную витую пару.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Отдельній вопрос - Имеет ли возможность помеха проходить через реле, потом ULN2003 и на землю. Сыловые контакты реле защищены супресором P6KE400, входы подключены к ULN2003 через резистор 4.7к и конденсатор 0.01мкф

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Имеет ли возможность помеха проходить через реле, потом ULN2003 и на землю.

Имеет. Из реле (особенно со всякими xxx-sensitivity coils) иногда получаются трансформаторы тока.

Сыловые контакты реле защищены супресором P6KE400,

А смысл?

входы подключены к ULN2003 через резистор 4.7к и конденсатор 0.01мкф

имхо, Вам стОит обратить внимание не на подключение входов ULN, а на трассировку её 8 и 9 ног.

Если реле включает частотник, то прогресс за год впечатляет. ... Ой, точно частотник.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 и 9 ножка ULN подключены отдельными проводами к земле (общей точке) и питанию (общ. точке 12В)

 

Нужно ли на 8 и 9 ножки ставить конденсатор и какой лучше?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

8 и 9 ножка ULN подключены отдельными проводами к земле (общей точке) и питанию (общ. точке 12В)

Исчерпывающе...

Мне, ей-ей, сложно что-то добавить к своему хо годичной давности.

Чтобы разобраться с кондуктивными помехами, разделите пути для сигнальных и силовых токов, добавьте конденсаторы по вкусу/расчёту.

Чтобы разобраться с наводками, используйте витые шнурки и экраны.

Причастность реле легко выясняется методом последовательного обрезания - оторвите шнурки к частотнику от платы и вкл/выкл его тумблером. Если полегчает, проблема на плате, если нет - наводка на шнурки к датчику.

Попробуйте подключить датчик витой тройкой или двумя витыми парами, м.б. в экране (соответствующий аппнот производителя в каком-то из Ваших тредов я тоже уже поминал).

Нужно ли на 8 и 9 ножки ставить конденсатор и какой лучше?

У Вас проблемы приключаются только при выключении реле? Тогда какой смысл в этом конденсаторе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понимаю, что всех уже задолбал, но я завтра должен ехать на обєкт и там у меня не будет много времени что б подумать вот и Вас я напрягаю.

Если все подсумировать то получается вот что:

1. Проблема - устройство не видит датчика DS18B20 во время работы частотника. Как вклюячается частотник от устройства или отдельно, еще не знаю. Знаю только что часть линии датчика лежыт вместе кабелем частотника и передвинуть их нельзя. Кабель неекранированный

2. Со стороны выходных реле помеха не может лезть, здесь я сделал отдельную разводку земли и питания.

3. Питание у меня 12В от МС33063 и 5В от LDO стабилизатора LD1117-5. Здесь у меня сомнения так так нет гальванической развязки между 5 и 12В.

12В питают реле. Но хочу ими и питать оптопару для входных ключей устройства.

4. Стабилитроны, который делает защиту для входных цепей ключей кинуты на цыфровую землю. Это нужно выправить, а вместо стабилитронов покласть BAV199 или BAT54 и для них сделать отдельную землю или еще вариант, установить оптопару. Так наверное лучше будет.

5. Датчик DS18B20. Линия DATA подключена через BAT54. Здесь я не знаю как организовать более лучшее сопряжение.

 

Посоветуйте что хорошо а что плохо.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Возьмите кусок UTP3(5) нужной длины, одну пару пустите под gnd/vcc, другую - под gnd/data, и замените шнурок к датчику.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понимаю, что всех уже задолбал

Вы задолбали не вопросами, а отсутствием реакции на советы, которые вам дают. Такое ощущение, что вы или не читаете ответы или не понимаете, что вам говорят, поэтому продолжаете долдонить что-то свое, наболевшее, но довольно невнятное. Чувствуется, что на русском языке вам трудно общаться, он вам, наверное, чужой, может, в этом причина? :1111493779:

 

Кабель неекранированный

Вы можете заменить кабель, идущий к датчику, на экранированную витую пару, или вы не можете этого сделать? Почему вы упорно не желаете обсуждать предлагаемую вам замену кабеля? Вам это уже раз пять предложили, и не я один, а вы молчите, как мышь об кирпич. :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

думаю что здесь уже всем понятно что русский мой не родной язык. В этом есть определенные трудности. Извиняюсь что Вам их создаю.

А все спрашиваю и спрашиваю потому что на объекте у меня будет мало времени, чтобы выяснить что в чему. А надеяться что проблему удастся решить одной заменой кабеля нельзя. По этому и прорабатываю другие версии. Я не откидаю причину в кабеле и искренне надеюсь на эту причину, ни в коем случае. Просто я должен застраховаться и помнить о других причинах и вариантах. Теперь я понятно изложил? Это, извините, как в в игре "Что? Где Когда?" - даже когда уже знают правильный ответ, все равно ищут другие, понимаете меня?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

прорабатываю другие версии

Увеличить помехоустойчивость обмена с датчиком можно, если до предела уменьшить сопротивление резистора подтяжки интерфейса 1-Wire. Этот резистор можно смело уменьшать до 1 кОм, а с некоторой осторожностью - до 600 Ом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Просто я должен застраховаться и помнить о других причинах и вариантах. Теперь я понятно изложил?

Если бы Вы эти причины и варианты последовательно выделяли и исключали, было бы понятно.

Это, извините, как в в игре "Что? Где Когда?" - даже когда уже знают правильный ответ, все равно ищут другие, понимаете меня?

Там шоу у условиях легкого цейтнота, а у нас - просто работа. Не понимаю.

Сейчас у меня 1кОм, действительно, попробую далее уменьшать, спасибо за совет.

Олешек не жалко?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...