Microwatt 2 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Если таких печек стоит сотня и они разом пропустили несколько периодов, а потом все включились, то энергетики не обрадуются. Если таких печек хотя бы десяток, то все вопросы о качестве потребителя снимаются. Броски в 10-15% никому не мешают. Синхронизируйте (и разнесите при этом!) такты включения тиристоров. На 50гц эта синхронизация может быть очень простой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Тиристоры выдерживают (обычно) в десятки раз больший импульсный ток, чем номинальный. Но недолго. Для ТС. Для Вашего случая оптимумом будет источник постоянного тока. Величина этого тока будет выходной величиной регулятора, а температура, соответственно, входной. Скорость всей системы в целом будет наибольшей из всех возможных. Для Вашего случая, ПМСМ, это важно. Если этот вариант Вас устроит, то стоимость преобразователя на 40 Вольт 300 Ампер составит порядка 4е5 рублей. Система управления для Вашей точности тоже будет стоить каких-то денег. Каких - пока не знаю. Надо проконсультироваться со специалистами. Если есть интерес - пишите в личку. Изменено 19 августа, 2011 пользователем Прохожий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
der chaxha 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Поделия фирмы CD рассчитаны на малые мощности, когда предполагается, что генератор имеет бесконечную мощность. В современных реалиях это далеко не так. А вот такие вы видели Multidrive 1PH 850 - 2700 A http://www.cdautomation.com/en/Thyristor-u...-thyristor.html на странице 3 как раз упоминается подключение трансформатора Да ведь наверняка есть в России и Украине фирмы делающие подобные вещи по спец заказу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба А вот такие вы видели Multidrive 1PH 850 - 2700 A http://www.cdautomation.com/en/Thyristor-u...-thyristor.html на странице 3 как раз упоминается подключение трансформатора Да ведь наверняка есть в России и Украине фирмы делающие подобные вещи по спец заказу. Беда в том, что в моей стране практически не осталось людей, способных нормально посчитать подобный транс, а затем и воспроизвести его. Обычно получается убожество. По многим причинам. Про стоимость подобного изделия на заказ я уже и не заикаюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
der chaxha 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба А почему Вас беспокоят энергетики? Вы арендаторы или у вас на балансе собственные КТП? Беда в том, что в моей стране практически не осталось людей, способных нормально посчитать подобный транс, а затем и воспроизвести его. Обычно получается убожество. По многим причинам. Про стоимость подобного изделия на заказ я уже и не заикаюсь. Вот вам ссылка на одну могущественную организацию http://www.vniieto.su/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Вот вам ссылка на одну могущественную организацию http://www.vniieto.su/ С ними точно без штанов останешься... Это все равно, что молдаване будут приглашать москвичей к себе на стройки. И еще. С некоторых пор мне слабо верится в крупные организации разработчиков. Обычно там, кроме баблопопила, ничего нет. Изменено 19 августа, 2011 пользователем Прохожий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
der chaxha 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба А вот ссылка на производителя печных трансформаторов http://www.electroterm-93.ru/pages/78/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 (изменено) · Жалоба А вот ссылка на производителя печных трансформаторов http://www.electroterm-93.ru/pages/78/ Это другое дело, но от меня далеко. Да и не нужно. Я уже давно могу обходиться без трансформаторов на 50 Гц. Изменено 19 августа, 2011 пользователем Прохожий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
der chaxha 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Прохожий! А скажите на какой комплектации собран Ваш ПЧ на 250 кВт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 (изменено) · Жалоба Прохожий! А скажите на какой комплектации собран Ваш ПЧ на 250 кВт? Это, честно говоря, микро секрет. Поскольку комплектующие подбирались достаточно долго. И конкурентов по ним плодить неохота. Могу говорить только о топологии. Многофазный преобразователь на основе "косых" полумостов. Изменено 19 августа, 2011 пользователем Прохожий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
der chaxha 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Ну хотя бы приведите названия производителей, или IGBT тоже сами делаете... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба Ну хотя бы приведите названия производителей, или IGBT тоже сами делаете... Вот я и рассказываю, что производитель, название IGBT, выходных диодов - секрет. Поскольку это результат кропотливого труда и не совсем моего. Все остальное - нет. Технология сборки силовых трансформаторов запатентована. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 19 августа, 2011 Опубликовано 19 августа, 2011 · Жалоба так всё-таки 300 Ампер или 250 кВт ? кристаллы в нашей стране растят в сараях, к сожалению... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirAD 0 24 августа, 2011 Опубликовано 24 августа, 2011 · Жалоба Спасибо за обсуждение. План действий наметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться