Перейти к содержанию
    

Как защитить ПЧ от КЗ между фазами?

Вот здесь сказано, что для сохранности выходных транзисторов нужно обеспечить устранение КЗ менее, чем за 10 мкс. Если вместо устранения КЗ снять напряжение с транзисторов, то они не пробьются? Если да, то подскажите пожалуйста схему такой скоростной защиты. Параметры ПЧ: Umax = 100V, Imax = 5 A, F = 1000 Гц. Средней точки нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если вместо устранения КЗ снять напряжение с транзисторов, то они не пробьются?

Это невозможно. А почему Вас при таких параметрах смущают традиционные решения?

тыц

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Иногда спасают интеллигентные драйверы транзисторов, которые по превышению тока сами вырубают транзистор и весь мост, и только уведомляют контроллер об аварии. Но не всегда- обычно КЗ развивается слишком стремительно. Улучшают ситуацию выходные фильтры между трехфазным мостом и двигателем- обычно КЗ происходит после фильтра и индуктивность фильтра ограничивает скорость нарастания тока до величин, при которых защита успевает сработать. Иногда помогали токовые трансформаторы на выходах фаз- тоже ограничивали фронт тока КЗ. Выяснилось это, когда трансформаторы сменили на холловские датчики- силовуха начала лететь по статистике чаще. Для этого кстати устанавливали три трансформатора, на все фазы, хотя для векторника достаточно двух. Один вообще к схеме не подключали, только изметрительную обмотку нагружали резистором.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но не всегда- обычно КЗ развивается слишком стремительно.

С максимально-токовой защитой это действительно проблема. А при защите с контролем насыщения - все проще, надо только его правильно выключить. Собственно, вопрос: Вы на токах от 100А при 532В пробовали контроль насыщения? Я еще нет...

 

Насчет токовых трансформаторов - хорошая история! :a14: Таки да - нужная индуктивность получается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Собственно, вопрос: Вы на токах от 100А при 532В пробовали контроль насыщения?

Нет, у нас мощности на порядок меньше были. Собственно, мы силой не занимаемся професиионально, это был переделанный промышленный частотник для привода экспериментальной установки, где разрыв ротора двигателя центробежкой- штатный режим. При этом осколки секли обмотку, так что КЗ было запланированной аварией. Ну а менять каждый раз силовой модуль- накладно, вот и выдумывали разные защиты.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если вместо устранения КЗ снять напряжение с транзисторов, то они не пробьются? Если да, то подскажите пожалуйста схему такой скоростной защиты.

То есть быстро разрядить звено постоянного тока? Не получится, там емкость большая, как правило.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это невозможно. А почему Вас при таких параметрах смущают традиционные решения?

Не могли бы Вы пояснить, почему это невозможно? А то мои познания слабы :laughing: . Да и традиционных решений я не знаю. По ссылке читаю, спасибо.

khach, спасибо, подумаю на тему ТТ.

 

Нельзя ли сделать так - подключить конденсатор (или дроссель) достаточно большой емкости плюсом к фазе, а минус коммутировать на землю через транзистор по достижении максимального тока с одновременным снятием напряжения с силовых транзисторов?

 

То есть быстро разрядить звено постоянного тока? Не получится, там емкость большая, как правило.

Емкость в смысле фильтрующего конденсатора? Аварийный отключатель планируется поставить между ним и силовыми транзисторами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может Вы расскажете, для каких целей это нужно? Вы разрабатываете свой частотник? Почему отказываетесь от подключения 2х датчиков тока к своему процу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Делаю испытательную стойку для гироскопов. Сложность в том, что помимо питающего напряжения, в одну фазу в конце положительного полупериода подается импульс подмагничивания по амплитуде в 1,5 раза больше Uном = 40 В (60 В). Длительность импульса 10 - 100 мкс. Эта фаза, соответственно, периодически должна отключаться от выходного каскада ПЧ и подключаться к высоковольтному источнику. Пришлось идти на разные ухищрения, чтобы высокое напряжение не проходило через внутренний диод коммутирующего транзистора в другие цепи. Собственно, из-за этих ухищрений и пришлось городить свой ПЧ. Он управляемый, выходные частоты питания гиромоторов 400, 500 и 1000 Гц, выходные напряжения 20 и 40 В. Значит и ТТ должен быть какой-то среднеарифметический, так сказать? Во-вторых, места на плате уже практически нет и изменить её габариты нельзя. Ток в фазах сейчас измеряется ACS712.

 

Напряжение 100 В, указанное в стартовом сообщении - напряжение разгона гиромотора, при его подаче импульс подмагничивания не подается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а зачем для подачи импульса величиной 60 В нужно отключаться от ПЧ, у которого, как указано в первом сообщении максимальное выходное напряжение Umax=100 В?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В свое время разрабатывал устройства с применением драйверов от SEMIKRON - SKHI.

При КЗ они быстро переходили в состояние закрывания транзисторов. Используется штатная защита драйвера по напряжению К-Э в открытом состоянии (насыщению). Правда транзисторы IGBT.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не могли бы Вы пояснить, почему это невозможно?

Потому что транзисторы в плечах все равно придется снабжать снабберными конденсаторами, и емкость DC шины уже достаточна для того, чтобы

а)не вложиться в 10мкс по выключению

б)коммутировать значительную энергию в импульсе

Какую пленочную емкость ставить? Скажу: при правильной топологии и адекватном выборе транзюков по макс доп напряжению это будет 100нФ на 10А, т.е. 50нФ в каждой "стойке", итого получаем:

1. Общая емкость 3*50 = 150нф

2. Энергия при выключении C*(U^2)/2 = 120мкДж. За 10мкс энергия в импульсе (ого!) 1200 ватт. Тут впору сам коммутирующий элемент защищать :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а зачем для подачи импульса величиной 60 В нужно отключаться от ПЧ, у которого, как указано в первом сообщении максимальное выходное напряжение Umax=100 В?

Да, Вы правы, незачем , прошу прощения, ошибся :laughing: .

Если сделать, как показано на рис. 1, то +60 В, пройдя через защитные диоды, начнет заряжать С1, что неправильно.

В итоге используется схема, показанная на рис. 2, там силовой ключ собран на транзисторах.

post-70-1309710130_thumb.jpg

post-70-1309710290_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если сделать, как показано на рис. 1,

А зачем вообще цепь подмагничивания городить? Запитать мост сразу от источника 60В, но ШИМом формировать синусоиду только до 40. А когда надо для импульса полдмагничивания- открывать ключ на 100%. Правда для этого прийдется внимательно посмотреть на бутстрапные емкости- хватит ли их на такой импульс. Ну и поколдовать с программой управления микроконтроллера (или что там мостом управляет). НУ а если по ТЗ там больше 36В НИЗЗЯ, то тоже поставте ключ подмагничивания по питанию трехфазного моста (ему глубоко фиолетово 40 или 60В) и поднимайте напругу питания всего инвертора до 60В только на короткое время, а осонвной источник просто отвязать диодом (хотя в этом случае надо задуматься о рекуперации энергии с движка при торможеннии- там и сотня вольт может появится, а уйти им из-за диода некуда будет)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А зачем вообще цепь подмагничивания городить?

Сначала такие мысли были, но тогда использовался модуль IRAMS, у которого max частота переключения силовых транзисторов 20 кГц, что недостаточно для регулирования длительности импульса. Поэтому от этой идеи пришлось отказаться, а потом она была благополучно забыта. Надо попробовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст