Хочется к ножкам PIC'а подключить реле...

Для Вашего случая - да. А случай Ваш заключается в том, что выходные каскады не переключаются в третье состояние и индуктивность с емкостью относительно малы. (Хоть и нарушают предельные нормы PIC. :) )

Это для любого случая... При любых величинах...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Зачем осциллограф? Такой ток будет на емкости 100 пФ при скорости нарастания 250вольт/ мкс. Или 5 вольт за 10нс при 50 пФ. PIC'и такое выдают?
Выдают. И за несколько нс.

 

С чего вы взяли, что там просто открытый МОП-транзистор?
Не поверите ведь - знаю я. :)

 

Ваше утверждение:

"Выходное сопротивление каскада по постоянке около 0.45 В \ 20 мА = 23 Ома. Ток КЗ стоит ожидать около 5 В \ 23 Ом = 217 мА. "

абсолютно противоречит как даташиту, так и практике.

Тут уже приводили данные по нагрузочной способности вывода пика -

она ограничена(внутренними цепями!!!) на уровне 25ма.

Вы, похоже, путаете норму и фактические значения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне вот очень сильно кажется, что если заряжать цепочку (индуктивность, емкость, сопротивление) от незаряженного состояния до 5 вольт, то ток (от времени) будет такой же, как при закорачивании этой же цепочки, на которой было 5 вольт. Только в другую сторону... При условии, что закорачиваем или разряжаем через одинаковый импеданс. Для таких случаев достаточно белкового симулятора...

Для той схемы, что я симулировал, цепи заряда и разряда конденсатора разные. Это было к вопросу о влиянии емкости катушки на ток через выходы PIC и защитные диоды. В-общем, чем больше емкость, том больше ток.

А для той схемы, что вы хотите применить - реле между двумя выводами PIC - заряд и разряд будут одинаковыми.

В дополнение к экспериментам - картинки из даташит. Как и у большинства микросхем, нуль у PIC'а сильнее единицы.

post-10362-1308504545_thumb.jpg

post-10362-1308504555_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это для любого случая... При любых величинах...
Ну, могу промоделировать для убеждения. Стоит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, могу промоделировать для убеждения. Стоит?

Кого Вы хотите убедить? Я вот верю в то, что могу решать простейшие дифференциальные уравнения. В общем виде.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кого Вы хотите убедить? Я вот верю в то, что могу решать простейшие дифференциальные уравнения. В общем виде.
Может, я Вас не понял. А Вы меня. Бывает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если вы, в конце концов, поставите нормальный быстрый ключ, а не такой тормозной, то увидите и значительно большие импульсные токи.

Транзистор у меня стоит некий идеальный, без параметров. Это, скорее, LTspice так "чудит". Возможно, добавляет резисторов на все ноги...

Но говорить о токе, который длится 10-20ns (для 100pF), не имеет сысла. PIC его даже не заметит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...

Но говорить о токе, который длится 10-20ns (для 100pF), не имеет сысла. PIC его даже не заметит.

А вы посмотрите в ДШ параметры tTHL и tTLH

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вы посмотрите в ДШ параметры tTHL и tTLH

Таких не имеем. Если вопрос о длительности фронтов-срезов, то вот:

Не вижу связи с обсуждаемой темой. Вся цифровая логика в "палках" от бросков тока при переключениях.

post-10362-1308508136_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не туда смотрите.

Я вас не понимаю, честно говоря.

Что такое "PIC даже не заметит ток"?

 

Длит. фронта\спада определяется выходным импедансом. А от него непосредственно зависит ток заряда\разряда емкости нагрузки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Длит. фронта\спада определяется выходным импедансом. А от него непосредственно зависит ток заряда\разряда емкости нагрузки.

И что? Мы куда-то спешим? Не успеваем переключить реле?

При переключении проскочит коротенький импульс тока, ограниченный выходным сопротивлением контроллера. Рано или поздно конденсатор зарядится (в данном случае очень юыстро). Индуктивность, кстати, ему бы помогла, благодаря ЭДС самоиндукции (об этом я и говорил раньше).

Нам-то нужно постоянного тока милиамперов 20, на время миллисекунд несколько. Их у нас есть.

А питание конденсаторами шунтировать надо. И цепи земли и питания делать низкоомными.

P.S. PIC не заметит ток - значит, не сдохнет, не зависнет, будет работать, как работал.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость @Ark
При переключении проскочит коротенький импульс тока, ограниченный выходным сопротивлением контроллера.

Все не так просто. Предположим, что у нас реле включено. На одной ноге - 1, на другой - 0. Обе ноги - принадлежат к одному и тому же порту пика. Выключаем реле, т.е переводим 1 в 0. Что при этом происходит? Перед тем, как записать новые значения в порт, будет считано предыдущее значение, так как любая операция с портами происходит по принципу "чтение-модификация-запись". В процессе чтения порта, PIC кратковременно переводит его на вход. Причем даже те выходы порта, которые не будут модифицироваться. Таким образом, получим кратковременное отключение обоих выводов реле одновременно (перевод их в третье состояние). Здесь-то все и случится. Будет выброс напряжения, который через защитные диоды уйдет в питание...

Но говорить о токе, который длится 10-20ns (для 100pF), не имеет сысла. PIC его даже не заметит.

Увы, заметит. Мостик из защитных диодов пика, упомянутый ранее, выпрямляет даже сигнал 900МГц непосредственно с антенны...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

любая операция с портами происходит по принципу "чтение-модификация-запись".

Не обязательно. Если просто написать PORTA=0xFF, то будет чисто запись.

В процессе чтения порта, PIC кратковременно переводит его на вход. Причем даже те выходы порта, которые не будут модифицироваться.

:lol: Просто отквочу для истории :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость @Ark
Не обязательно. Если просто написать PORTA=0xFF, то будет чисто запись.

Обязательно. Даже в этом случае, принцип тот же - "чтение-модификация-запись"

Просто отквочу для истории

Лучше даташит "отквочте". И почитайте. :)

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Обязательно. Даже в этом случае, принцип тот же - "чтение-модификация-запись"

У, так вы на полном серъёзе? Это грустно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст