Пожарные шлейфы, ПКП, оконечный резистор

Штатно. Отрубался.

 

Сколько же он жрал, что можно было отличить дежурный режим от неисправности? Нормальные дымники больше 100мкА не жрут. Так что отрубаться там особо нечему. Или там не двухпроводный извещатель был?

 

В некоторых буржуйских безадресных дымниках сигнализация о неисправности выполнена именно как я говорил выше - увеличением тока потребления на половину тока потребления в сработке. Ну тоже криво, конечно.

 

В общем, смысла в этом огороде нет и никогда не было. Даже во времена отсутствия процессоров ухитрялись у нас делать адресные извещатели на рассыпной логике. Конечно, сараи, но тем не менее ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сколько же он жрал, что можно было отличить дежурный режим от неисправности? Нормальные дымники больше 100мкА не жрут.

Столько и потреблял. Я уже плохо помню, давно это было. :wacko: Шлейф , естественно был двухпроводной, а вот к адресной схеме - нет. Потому как питался он постоянно , а опрашивался временами. Поэтому, как бы жрал много, но в один момент времени , только один.

К слову, в дело это не пошло, я уволился . Не понравилась зарплата, и желание руководства , чтобы в рабочее время работник ползал в пыли , налаживая и ремонтируя подобную хрень, а свободное от работы время(дома) ее разрабатывал. :) Но макет работал.

 

В общем, смысла в этом огороде нет и никогда не было. Даже во времена отсутствия процессоров ухитрялись у нас делать адресные извещатели на рассыпной логике.

Слысл был в использовании уже существующего хлама с мелкой дороботкой, что так любят наши эксплу.. , пардон, работодатели. :)

Адресная плата , кстати , была на рассыпухе - счетчик и и-не.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ого, сколько постов... :)

В общем-то разобрался с безадресными системами, стало понятно, как определяется пожар, обрыв и т.д.

 

Не совсем ясно про адресные системы, которые подключаются по 4-х проводной системе. Это как с измерением сопротивления по 4-х проводной системе? Или имеется ввиду отдельно питание, отдельно сигнальные провода?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не совсем ясно про адресные системы, которые подключаются по 4-х проводной системе.

 

Не делают адресные системы с четырехпроводной схемой. А если кто и делал - то оно мертворожденное.

 

И по сопротивлению никто адрес не определяет - там исключительно цифровой обмен. Например, в извещателе, схему которого я привел, используется физический уровень, напоминающий 1-Wire. А логический уровень - некое подобие CAN.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не делают адресные системы с четырехпроводной схемой. А если кто и делал - то оно мертворожденное.

 

И по сопротивлению никто адрес не определяет - там исключительно цифровой обмен. Например, в извещателе, схему которого я привел, используется физический уровень, напоминающий 1-Wire. А логический уровень - некое подобие CAN.

Теперь понятно. Более или менее разобрался в этой кухне.

Осталось изучить пожарные нормативы, самое сложное

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Осталось изучить пожарные нормативы, самое сложное

 

Там все довольно логично. Но много. Вас интересую российские нормы? Или другой страны?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Там все довольно логично. Но много. Вас интересую российские нормы? Или другой страны?

Российские нормы интересуют. С расположение датчиков в помещении информации много, но вот по технической части самих пожарных систем уже сложнее найти.

И еще интересно, а обязательной поверке подлежат контрольно приемные приборы и датчики? Или датчик это расходник?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Российские нормы интересуют.

 

Я посмотрю вечером список по российским нормам, выложу (если не про..бал).

 

а обязательной поверке подлежат контрольно приемные приборы и датчики? Или датчик это расходник?

 

Вопрос не понятен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вообще безадресные системы - прошлый век.

А зачем адресная система, например , в спортзале , или типа того? Думаю, системы должны быть комбинированными.

 

Rst7 , а какая макс длина линии , на которую мог работать ваш датчик и их кол-во в шлейфе?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А зачем адресная система, например , в спортзале , или типа того?

 

Все для того же - поставить в два раза меньше датчиков (уменьшение строительных затрат). И не ходить кругами для их регулярного тестирования (уменьшение эксплуатационных расходов).

 

Rst7 , а какая макс длина линии , на которую мог работать ваш датчик и их кол-во в шлейфе?

 

Количество извещателей в адресном шлейфе у нас на фирме исторически сложилось как 64 штуки.

 

Длина кабелей обычно ограничивалась или 1 километр, или сопротивление двух проводов шлейфа не более 50 ом при полной загрузки шлейфа извещателями. Так как скорости низкие, то проблем с согласованием линий передачи не было и можно было лепить любую топологию - радиальную, кольцо (для такой топологии еще делали специальные устройства - размыкатели, для ограничения количества отпавших извещателей при КЗ шлейфа), перчатки и любые комбинации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Все для того же - поставить в два раза меньше датчиков (уменьшение строительных затрат). И не ходить кругами для их регулярного тестирования (уменьшение эксплуатационных расходов).

А дифиситные огоньки на пульте . Одно : один - горит спортзал, другое- горит штанга в спортзале , а остальные огоньки понапрасну отдыхают. Если их только как-то объединять.

 

Бездельники -охранники недорого стоят, походят -геморой разомнут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если их только как-то объединять.

 

Естественно. Мнемосхема объекта делается с группировкой датчиков. Если вообще делается. А точная расшифровка - на ЖКИ.

 

Бездельники -охранники недорого стоят, походят -геморой разомнут.

 

Не совсем так. Эти просто так не годятся на должность персонала, обслуживающего системы противопожарной защиты. Обучены должны быть, иметь корочки и т.д. Курите руководящие документы ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я посмотрю вечером список по российским нормам, выложу (если не про..бал).

 

 

 

Вопрос не понятен.

 

Не нашли список норм?:)

 

Почему про поверку непонятно? Хотя в пожарных системах не такие высокие точности, наверно достаточно простой калибровки приемника.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не нашли список норм?

 

К сожалению, не было времени.

 

Почему про поверку непонятно?

 

Проверка какая? При производстве, при сертификационных испытаниях, в эксплуатации?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

К сожалению, не было времени.

 

 

 

Проверка какая? При производстве, при сертификационных испытаниях, в эксплуатации?

ПОверка. При сертификационных испытаниях и в дальнейшем при эксплуатации. Например есть оборудование подлежащее обязательной поверке и калибровки при эксплуатации, например раз в два года, как осциллографы, термокамеры и т.д.

Изменено пользователем RGR

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...