Слесарь 9 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Мне необходимо подключить асинхронные трехфазные двигатели к пускателям(7...10 кВатт). С этим все понятно. Но необходимо организовать отображение нагрузки на двигатель. Как понимаю, это трансформаторы тока и амперметры. Желательно организовать сигнализацию при повышениии нагрузки выше допустимой. Какие самые доступные и качественные решения? Индикация должна быть стрелочной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Можно подключить через трансформаторы тока 5/50 и к стрелочному амперметру А вот с индикации перегрузки посложнее, уровень брать с трансформатора тока и подавать на компаратор который сравнивает с уровнем параметрического стабилизатора( но эти уровни будут очень маленькими) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 · Жалоба Забыл сказать у ABB есть контроллеры которые измеряют максимальный или минимальный ток и могут управлять нагрузкой (например реле) Какое напряжение двигателя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба если без стрелочной индикации... как-то попалось в руки пожилое реле контроля мощности - стояло в цепи большого двигателя гранулятора - с диагнозом "не работает" вскрыл - а там аналоговый перемножитель тока на напряжение для измерения активной мощности. просто перепутали фазировку при установке. если двигателем управляет преобразователь частоты с векторным управлением - он имеет, обычно, индикацию расчётного момента на валу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Это для пресов(двигатель - редуктор - винтовой пресс). Чтоб было видно с какой силой жмет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 (изменено) · Жалоба Амперметр можно взять Э42704 например 50\5 Трансформатор тока ТТИ-А тоже 50/5 Ну и ABB посмотреть реле максимального тока Изменено 24 мая, 2011 пользователем GefarD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Спасибо! А как можно будет подстроить показания амперметра? Я еще незнаю какая нагрузка на двигатель будет являться максимальной нагрузкой пресса. Хочется, чтоб это было 80% шкалы показаний прибора. Шунты и сопротивления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 24 мая, 2011 Опубликовано 24 мая, 2011 · Жалоба Ну можно попробовать подобрать другие амперметры и трансформаторы тока. Там все без шунтов к ТТ напрямую подключается амперметр я не помню есть ли ТТ и амперметры 30/5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 25 мая, 2011 Опубликовано 25 мая, 2011 · Жалоба Ваттметр нужен скорее, а не амперметр. Крутящий момент M*W= P+потери. W- частота вращения. = = = Ц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 29 мая, 2011 Опубликовано 29 мая, 2011 · Жалоба Реле контроля тока Посмотрите может подойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться