alt3857 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Привет. Соленоид управляется микроконтроллером с помощью ШИМа (через силовой ключ). Нужно дополнить схемку детектором обрыва катушки соленоида, чтобы при обрыве на ножку МК приходил сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба оптрон, включенный последовательно с соленоидом (параллельно ему должен быть мощный резистор, чтобы не весь ток шел через оптрон). Выход этого оптрона - к контроллеру. Правда, обрыв соленоида будет обнаруживаться только в рабочем цикле, когда силовой ключ открывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Чтобы посоветовать что-то конкретное исходных данных маловато... Сразу возникают вопросы: 1. Вид силового ключа (транзистор, оптореле, что-то еще..) 2. Есть ли гальваническая связь между соленоидом и МК ? 3. Как процессор будет обрабатывать обрыв (мгновенно реагировать (прерывание по фронту сигнала обрыва), периодически опрашивать наличие обрыва, как-то еще...) ? Как-то так - для начала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 26 апреля, 2011 Опубликовано 26 апреля, 2011 · Жалоба Привет. Соленоид управляется микроконтроллером с помощью ШИМа (через силовой ключ). Нужно дополнить схемку детектором обрыва катушки соленоида, чтобы при обрыве на ножку МК приходил сигнал. Можно контролировать с помощью специального тестового тока. Смысл: через соленоид всегда (или периодически, только во время проверки) течет ток, не приводящий к его срабатыванию, ну скажем 1% от номинала. Если ток течет-то все в порядке, если пропал-соленоид отключен/оборван/сдан на цветмет. Для сигнала на ножку микроконтроллера нужно что-о вроде: +питания |------------------------>IN+ (дифусилитель) -----> компаратор ------> микроконтроллер. | Резистор, задающий тестовый ток |------------------------>IN- | соленоид | | общий провод питания Может быть выход дифусилителя уже напрямую подключить к МК получится, если в том есть встроенный компаратор или АЦП. Можно наверное и просто компаратор с гистерезисом оранизовать и напрямую без дифусилителя подключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Igor_K 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Вообще удобно закладывать изначально готовый драйвер с контролем перегрева, перевольтажа и обрыва в нагрузке - типа BTS621. У меня в одном проекте такие уже лет 7 ставятся; ни одного выхода из строя, и полный контроль. Если не секрет, а зачем ШИМ соленоиду? Привет. Соленоид управляется микроконтроллером с помощью ШИМа (через силовой ключ). Нужно дополнить схемку детектором обрыва катушки соленоида, чтобы при обрыве на ножку МК приходил сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба наиболее "дубовый" вариант - трансформатор тока, чуть понавороченее - магниторезистор или датчик Холла, причём второе предпочтительнее, если с ШИМ ом , по причине быстроты отклика. А зачем соленоиду ШИМ, действительно интересно. (и частота ШИМ) Изменено 27 апреля, 2011 пользователем Dondob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alt3857 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Соленоидом я назвал клапан, который управляется ШИМом ). Просто не думаю, что это имеет значение. Проверку обрыва нужно делать не постоянно, а например при каждом включении или при возникновении подозрений на обрыв, в любом случае во время проверки клапан может и не работать (не течет рабочий ток). Действительно может тестовый ток использовать и подключать на время проверки например через аналоговый свич? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Соленоидом я назвал клапан, который управляется ШИМом ). Думаю, нужно контролировать (если это вообще нужно) не соленоид, а именно положение самого клапана. Клапан может не сработать, мягко говоря, не только из-за обрыва соленоида. Да и с чего бы ему обрываться ? Ну, есть себе катушка. Если не пропускать через нее аварийных токов, то она прослужит многие десятки лет. Гораздо вероятнее навернется управляющий ей силовой ключ (из микроконтроллера, думаю, кишки вылезут лет через 10 в лучшем случае). Вообще, вы бы подробнее описали саму задачу ... Изменено 27 апреля, 2011 пользователем kovigor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба 1. А у клапана нет "сухого" контакта? 2. На ключе думаю в любом случае будет падать напряжение может его попробовать измерять Изменено 27 апреля, 2011 пользователем GefarD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Тоже самое решили минимумом, два резистора, стабилитрон, и в порт проца. Много лет работает в серийных изделиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Думаю, нужно контролировать (если это вообще нужно) не соленоид, а именно положение самого клапана. Клапан может не сработать, мягко говоря, не только из-за обрыва соленоида. Да и с чего бы ему обрываться ? Ну, есть себе катушка. Если не пропускать через нее аварийных токов, то она прослужит многие десятки лет. Гораздо вероятнее навернется управляющий ей силовой ключ (из микроконтроллера, думаю, кишки вылезут лет через 10 в лучшем случае). Вообще, вы бы подробнее описали саму задачу ... например, мастерил контроллер управления задвижкой на газораспределительной станции, там важно было заранее знать, готово оборудование или нет. Электромагнит просто пускает в трубочку привода газ, а уже этот самый газ своими сорока атмосферами задвижку и "выстреливает", соленоид сам не очень габаритный . Переключают магистрали редко, работает это все на свежем воздухе в чистом поле. Главные враги: коррозия/окисление, вибрация. Из того что запомнилось, видел на соленоидах дефект "окисление в месте завальцовки провода катушки в контакт, прикручиваемый к клеммнику". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться