NerDo 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Хочу сделать DC/DC преобразователь из 12В в 300В. Возник вопрос, а можно ли использовать, для этих целей обратноходовый преобразователь и потянет ли трансформатор? Пожалуйста помогите с этой проблемой, заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Можно и обратноходовой, а потянет ли трансформатор - это надо у конкретного образца спрашивать. Чтобы получить конкретные ответы, требуются развернутые вопросы: выходная мощность, стабильность входного напряжения, необходимость стабилизации выходного напряжения и т. д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Если ватт 30-50, то может и потянет. А большей мощности - плохая топология флай для этого. Слишком низкое входное напряжение и большие пиеовые токи. Опишите, все-таки, задачу полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Ну, вроде как с пиковыми токами особо проблем нет - сделать коэффициент заполнения прямого хода побольше. Для начинающего это все же проще, чем резонансный :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NerDo 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Смысл задачи таков: на входе 12В постоянки; на выходе 230В постоянки; мощность 60-65 Вт; ток нагрузки 0.35 А; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба мощность 60-65 Вт; ток нагрузки 0.35 А; При таком токе это уже 80 Вт. Для обратноходового пиковый ток ключа будет приблизительно 47 А. Для прямохода около 24А, а пуш-пулл соответственно, около 12А на ключ. Флайбек конечно можно сделать, но наверное проще и надежнее будет прямоход или пуш-пулл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Смысл задачи таков: на входе 12В постоянки; на выходе 230В постоянки; мощность 60-65 Вт; ток нагрузки 0.35 А; Уже не 300В, а 230? А стабилизация нужна? (И 230В х 0.35А = 80.5Вт. Так, для сведения.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Гальваника нужна? Это коренным образом может повлиять на решение. Догадываюсь, что не нужна. Просто захотелось от аккумулятора питать что-то сетевое, небольшой мощности? Тогда автотрансформаторный бакбуст. Ампер 18-20 еще можно скоммутировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NerDo 0 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Стабилизация нужна. А от аккумулятора я хотел за питать одно устройство очень нужное)) А насчет того, что цифры не много расплываются, так это от того что еще не определился с точными данными, так сказать на вскидку написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 11 февраля, 2011 Опубликовано 11 февраля, 2011 · Жалоба Вы разницу меж стабилизацией и гальванической развязкой замечаете? С точки зрения схемотехники абсолютно безразлично "очень нужное" устройство Вы собираетесь питать или лампады перед походным иконостасом. Важны количественные параметры нагрузки, требования технического плана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NerDo 0 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 · Жалоба Вот сделал предварительный расчет, трансформатора. Трансформатор взял EFD 25, не знаю вроде получилось норм, хотя коэффициент трансформации не совсем меня устраивает. IPSN.rtf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 · Жалоба Вот сделал предварительный расчет, трансформатора. Трансформатор взял EFD 25, не знаю вроде получилось норм, хотя коэффициент трансформации не совсем меня устраивает. Судя по расчету, Вы используете критический режим работы своего преобразователя. И в нем неправильно указано Uвх.мин. Оно должно быть из диапазона 9...10 Вольт, в зависимости от типа аккумулятора. Выбор критического режима в данном случае не очевиден. Надо пробовать непрерывный. По идее, там все должно быть несколько проще. В смысле пиковых токов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NerDo 0 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо всем за советы, думаю что моя задумка получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться