Перейти к содержанию
    

Выходной фильтр преобразователя

Фильтровать явно нужно от десяти (двух) и выше, так как там гармоники, ну и называться оно будет Low-pass filter

 

http://www.radio-electronics.com/info/circ...lter/lc_lpf.php

 

http://www.turneraudio.com.au/loudspeakers...-chart-2006.gif

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость orthodox
Тогда получается что проще оставить одну индуктивность и фильтровать все частоты выше определенной?

Для определенной одной частоты не проще.

Почитайте в учебниках про параллельный резонанс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Товарищи, фильтр-пробка не годится, потому что он будет пропускать гармоники частоты 10кГц. Нужен нормальный ФНЧ, в зависимости от требований по фильтрации просто надо увеличить количество звеньев. Думается, при нормальном исполнении LCLC хватит .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Товарищи, фильтр-пробка не годится, потому что он будет пропускать гармоники частоты 10кГц. Нужен нормальный ФНЧ, в зависимости от требований по фильтрации просто надо увеличить количество звеньев. Думается, при нормальном исполнении LCLC хватит .

Разве тут как в радиоприемнике избирательность требуется? Хотя, атор вроде не указал требуемую степень подавления....

Да, гармоники пропускать будет. Но каковы эти гармоники? Они сами по себе значительно меньше чем основная.

Ведь это простейший способ подавить раз в 20-30 эти 10 кгц. Смотря, какая конструктивно добротность получится. А многозвенный ФНЧ еще нужно постараться выполнить согласованный в диапазоне нагрузок да силовой конструктивно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фильтровать надо однозначно. Т.к. задача устройства выдавать в сеть ток от 100 Гц до 2 КГц (для компенсации гармоник тока, которые есть в сети).

Ну вот вы и сказали что надо. Ели у вас на выходе будет сложный фильтр, со сложной ФЧХ, то вы накомпенсируете.....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фильтровать явно нужно от десяти (двух) и выше, так как там гармоники, ну и называться оно будет Low-pass filter

 

http://www.radio-electronics.com/info/circ...lter/lc_lpf.php

 

http://www.turneraudio.com.au/loudspeakers...-chart-2006.gif

 

Похоже самый дельный совет из всех. В моем случае вероятно подойдет T-фильтр. Осталось определиться с параметрами L и C. Если кто может помочь, дать совет по методике расчета данного фильтра, буду очень благодарен.

Изменено пользователем C2000

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

так по ссылкам и есть расчеты

 

L = Zo / (pi x Fc) Henries

 

Zo = characteristic impedance in ohms

 

Не подскажите физ. смысл Zo?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фильтровать надо однозначно. Т.к. задача устройства выдавать в сеть ток от 100 Гц до 2 КГц (для компенсации гармоник тока, которые есть в сети). Наличие тока частотой в 10 КГц категорически не приемлимо, т.к. повлечет за собой 10 КГц состовляющую напряжения в сети.

 

В чем проблема наличия 10кГц тока в сети? Насколько я помню, стандарты нормируют содержание гармоник тока до 50, т. е. 50*50=2500Гц. Электромагнитная совместимость для большинства случаев нормирует помехи от 150 кГц.

Или оборудованием, с которым приходиться работать восприимчиво к 10кГц?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вот ведь

 

R -- это Ваша нагрузка

post-47315-1295880271_thumb.png

Изменено пользователем orion9

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В чем проблема наличия 10кГц тока в сети? Насколько я помню, стандарты нормируют содержание гармоник тока до 50, т. е. 50*50=2500Гц. Электромагнитная совместимость для большинства случаев нормирует помехи от 150 кГц.

Или оборудованием, с которым приходиться работать восприимчиво к 10кГц?

На самом деле с высокими частотами связано достаточно "интересных" эффектов. Правда для значимого количественного их проявления в конкретной системе должны выполнятся некоторые условия...

Речь о таких вещах как "токи утечки" через емкости и "Reflected Wave".

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вот ведь

 

R -- это Ваша нагрузка

 

А если нагрузкой является трехфазная сеть 380В, то как тогда считать?

При чем заранее не известна индуктивность трансформатора и его активное сопротивление. Устройство покупается устанавливается на каком-то заводе напимер и должно скомпенсировать все имеющиеся там гармоники тока в диапазоне от 50 до 1500Гц и при этом не должно вносить 10КГц составляющую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если нагрузкой является трехфазная сеть 380В, то как тогда считать?

Значит у вас нагрузка - резистор R, имеет сопротивление порядка 1 Ома(а то и меньше), которая подключена не к земле, а к источнику напряжения в котором форма сигнала близка к синусоиде. Причем постоянно меняется. Как по амплитуде, так и по форме сигнала. Иногда очень резко. А так как вы делаете корректор мощности, то вы должны как отбирать электричество из сети, так и возвращать.

 

А учитывая что у вас три фазы, то у вас три таких фильтра, каждый из которых подключен к своему источнику... А заказчик захочет еще и в нуле токи убрать.....

 

При чем заранее не известна индуктивность трансформатора и его активное сопротивление. Устройство покупается устанавливается на каком-то заводе напимер и должно скомпенсировать все имеющиеся там гармоники тока в диапазоне от 50 до 1500Гц и при этом не должно вносить 10КГц составляющую.

Вы даже близко не представляете всех тех приключений, которые вас ожидают в ближайшем будущем. :)

 

ЗЫ, забейте на 10 килогерц. далеко они не уйдут. Лучше на алгоритме работы сосредоточьтесь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

... А так как вы делаете корректор мощности, то вы должны как отбирать электричество из сети, так и возвращать.

 

А учитывая что у вас три фазы, то у вас три таких фильтра, каждый из которых подключен к своему источнику... А заказчик захочет еще и в нуле токи убрать.....

 

Вы даже близко не представляете всех тех приключений, которые вас ожидают в ближайшем будущем. :)

 

ЗЫ, забейте на 10 килогерц. далеко они не уйдут. Лучше на алгоритме работы сосредоточьтесь.

 

 

Мы делаем не корректор мощности, а фильтр гармоник тока.

С алгоритмом все впорядке. Сейчас воплощается в код программы. А вот ток, частотой 10КГц, даже при небольшой амплитуде превращает напряжение сети в модуляцию синусойды на этих самых 10КГц.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мы делаем не корректор мощности, а фильтр гармоник тока.

С алгоритмом все впорядке. Сейчас воплощается в код программы. А вот ток, частотой 10КГц, даже при небольшой амплитуде превращает напряжение сети в модуляцию синусойды на этих самых 10КГц.

Я понял что вы делаете, но не могу понять как вы в своих правильных алгоритмах не учитываете выходной фильтр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...