Перейти к содержанию
    

Датчик расхода воздуха. Измерение.

С праздниками товарищи!

 

Встала тут такая задачка по измерению объема/массы воздуха выдаваемого клапаном.

Вопрос в том, чтобы решение было наиболее дешевым. Была идея измерять по схеме - вход и выход пропорционального клапана шлангами завести на дифф. датчик давления - но адекватный замер не получается потому, что если надо выдавать постоянный объем воздуха то необходимо кратковременно закрывать клапан для измерения перепада.

 

Я в пневматике соображаю слабо, но мне как электронщику по профилю в этой пневмосхеме необходимо вставить некий шунт и измерять поток воздуха (величину тока :) ) через клапан.

 

Расходомер - хорошо с одной стороны - но дорого с другой. Менее чем за 50$ не встречал. Сверх точность не нужна - скажем 0,5 литра/мин подойдет. Максимальный расход - 100л/мин.

 

Спасибо если что толковое подскажете! Еще раз всех с праздниками! :santa2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Встала тут такая задачка по измерению объема/массы воздуха выдаваемого клапаном.

Вопрос в том, чтобы решение было наиболее дешевым. Была идея измерять по схеме - вход и выход пропорционального клапана шлангами завести на дифф. датчик давления - но адекватный замер не получается потому, что если надо выдавать постоянный объем воздуха то необходимо кратковременно закрывать клапан для измерения перепада.

 

Расходомер - хорошо с одной стороны - но дорого с другой. Менее чем за 50$ не встречал. Сверх точность не нужна - скажем 0,5 литра/мин подойдет. Максимальный расход - 100л/мин.

Обычно расход измеряют по перепаду давления на тарированной трубке Вентури.

Правда при точности 0.5 литра от максимума 100л/мин - т.е. 0.5% - Вам дешевле будет купить готовый измеритель, чем сделать самому такой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я в пневматике соображаю слабо, но мне как электронщику по профилю в этой пневмосхеме необходимо вставить некий шунт и измерять поток воздуха (величину тока :) ) через клапан.

Именно шунт и получается. Не знаю, как в пневматике, но в гидравлике при больших расходах это практикуется - дифференциальный датчик давления и шайба, шунтирующая поток. Вопрос лишь в калибровке...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asdf

если быть по-точнее задача состоит в том, чтобы

1. Измерять расход при постоянно-открытом клапане. Расход - максимум до 20л/мин

2. Измерять расход за малые единицы времени - например 2 литра за 1 сек. Т.е. пропорциональный клапан открывается и за 1 сек должен выпустить в систему 2 литра.

 

rx3apf

Была бы такая штука для воздуха - ставим дифф. дачик давления, снимаем характеристику и... На словах получается вроде всё просто.

Изменено пользователем Halfback

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asdf

если быть по-точнее задача состоит в том, чтобы

1. Измерять расход при постоянно-открытом клапане. Расход - максимум до 20л/мин

2. Измерять расход за малые единицы времени - например 2 литра за 1 сек. Т.е. пропорциональный клапан открывается и за 1 сек должен выпустить в систему 2 литра.

 

rx3apf

Была бы такая штука для воздуха - ставим дифф. дачик давления, снимаем характеристику и... На словах получается вроде всё просто.

Да понятно, что в реальной жизни все сложнее - вязкость воздуха наверняка зависит и от состава, и от температуры. Для непрерывного расхода тем не менее должна бы работать. А вот для дозированной подачи - тут явно напрашивается жиклер и ресивер, поддерживать стабильное давление в ресивере, тогда расход будет определяться лишь настройкой жиклера и временем. Я так понимаю...

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asdf

если быть по-точнее задача состоит в том, чтобы

1. Измерять расход при постоянно-открытом клапане. Расход - максимум до 20л/мин

2. Измерять расход за малые единицы времени - например 2 литра за 1 сек. Т.е. пропорциональный клапан открывается и за 1 сек должен выпустить в систему 2 литра.

 

rx3apf

Была бы такая штука для воздуха - ставим дифф. дачик давления, снимаем характеристику и... На словах получается вроде всё просто.

У Вас противоречие, максимум - это 2 л/сек, что равно 120л/мин или 20 л/мин? Определитесь.

 

Для дозировки малых объемов обычно используют газовые счетчики, вроде таких: http://lugansk.prom.ua/p113839-schetchik-g...00-rg-7000.html

На худой конец можно использовать бытовой газовый сч-к.

А для контроля расхода в непрерывном потоке - ротаметры: http://lugansk.prom.ua/p113846-rotametry-r...rrv-1-i-dr.html

Или дифманометр, вроде http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=DUXL10D совместно с сужающим устройством на воздуховоде, которое надо будет посчитать, или трубкой Пито.

В любом случае, дешево не выйдет.

Газовый счетчик легко адаптировать, нужно просто считать обороты (для роторного) или импульсы (для мембранного).

А вот с ротаметром хуже, там надо считывать положениие буйка.

Выбирайте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Была бы такая штука для воздуха - ставим дифф. дачик давления, снимаем характеристику и... На словах получается вроде всё просто.

 

Так есть она, только не просто шайба как сказал rx3apf а шайба с сеткой. Размер ячейки = сопротивление шунта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Так есть она, только не просто шайба как сказал rx3apf а шайба с сеткой. Размер ячейки = сопротивление шунта.

Очень плохое решение.

Сетка имеет свойство забиваться, в результате показания плывут.

В качестве, как тут выразились, шунта, используют сужающие устройства (это официальный термин) - шайбы, сопла, трубы Вентури.

Их форма и расчет оговорены ГОСТом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очень плохое решение.

Сетка имеет свойство забиваться...

Не стану спорить, просто применения могут быть разные...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

asdf

если быть по-точнее задача состоит в том, чтобы

1. Измерять расход при постоянно-открытом клапане. Расход - максимум до 20л/мин

2. Измерять расход за малые единицы времени - например 2 литра за 1 сек. Т.е. пропорциональный клапан открывается и за 1 сек должен выпустить в систему 2 литра.

rx3apf

Была бы такая штука для воздуха - ставим дифф. дачик давления, снимаем характеристику и... На словах получается вроде всё просто.

Да без проблем, ставьте дроссельную шайбу и меряйте на ней перепад дифференциальным датчиком, только чтобы получать что-то внятное в виде расхода - придется эту шайбу протарировать для всего диапазона рабочих температур и давлений из-за высокой нелинейности процессов расширения газа на шайбе. При этом точность в 0.5% получить будет сложно.

Поэтому и используют более простые (линейные) сужающие устройства типа трубки Вентури или сопло Лаваля, что они позволяют часть параметров использовать расчетные или тарированные в нескольких точках, а не во всем диапазоне. .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А чем не нравятся датчики массового расхода воздуха из автомобилей? Сам датчик не дешев, но метод можно попробовать воспроизвести.

 

Да без проблем, ставьте дроссельную шайбу и меряйте на ней перепад дифференциальным датчиком, только чтобы получать что-то внятное в виде расхода - придется эту шайбу протарировать для всего диапазона рабочих температур и давлений из-за высокой нелинейности процессов расширения газа на

Вы всю расходометрию к чему то нехорошему сведете. Диафрагма самое массовое сужающее устройство, и не у кого кроме Вас не вызывает столь негативной реакции. Проблема в относительно малом расходе. Приличный перепад не получить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Товарищи! Давайте тогда уж ближе к делу. Собранная вневматическая схема в приложении.

Б - балон с воздухом. Максимальное давление на выходе 16 Атм

Р - редуктор. Понижает давление до 4 Атм

ПК - пропорциональный клапан под управлением микриком

ДД - дифф. датчик давления до 7 Атм

И - инжектор. Типа распылителя.

АД - датчик абсолютного давления.

 

ДД1,2 измеряют давление относительно атмосферы.

 

Схема должна выдавать:

1. Постоянную выдачу воздуха, расход от 2л/мин до 20л/мин

2. Дискретную выдачу воздуха. Например в секунду 1 литр, потом 2 сек ждем.

 

 

Делал таким образом - снял характеристику расхода от давления после клапана. Вроде всё путем заработало: приоткрывали ПК и контролировали показания ДД2 - но проблема в том, что расход уменьшался как только создавалось пневмосопротивление на выходе трубки после инжектора. При этом ДД2 показания не изменил :( АД показывал при открытой трубе 0,3КПа, слегка прикрыли трубку - на АД стало 4КПа и при этом расход упал на 5 л/мин

Сейчас прорабатываю вариант с компенсацией уменьшения расхода в случае пневносопротивления за счет показаний АД (который определяет пневмосопротивление), будут сниматься характеристики. Может что и получиться...

 

Также меняли пневмосхему, где после ПК ставили некий переходник с переходом диаметров - с 1,6мм на 1,0мм. До и после переходника снимали разность давления. Но опять же на пневмосопротивление дифф. измерения на переходнике не реагировали. Это к тому, что скорее всего никакие трубки/сопла/трубы не помогут т.к. далее по схеме стоИт инжектор.

 

shreck

Как раз присматриваюсь к AWM9000. Но есть сомнения, что это будет работать при дискретной выдаче воздуха. Т.к. у таких расходников есть время инерции и достаточно большое.

 

На счет газовых расходомеров - не вариант, т.к. должно быть всё миниатюрно.

___________.bmp

Изменено пользователем Halfback

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы всю расходометрию к чему то нехорошему сведете. Диафрагма самое массовое сужающее устройство, и не у кого кроме Вас не вызывает столь негативной реакции. Проблема в относительно малом расходе. Приличный перепад не получить.

Вообще-то ни какой негативной реакции у меня нет :laughing: , сомнения вызывает лишь желание автора затратив усилий менее чем на 50$ получить точность измерения расхода 0.5%. Мой небольшой опыт разработки измерительных стендов для расходов 100-400 л/мин говорит о том, что для получения такой точности этого ну очень недостаточно. Поэтому я и посоветовал, что если есть готовый измеритель за 50$, то лучше использовать его + обрисовал некоторые трудности.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Точность пусть будет 10-15%. 0,5% это я, конечно, загнул...

 

Вопрос еще на засыпку: как вот в этих приборах измерят расход? Ставят дорогущие расходомеры? С трудом вериться... Расходомеры на 100л/мин размерами с руку а этот Флюк в руке помещается. В чем секрет фирмы?

http://www.biolight.ru/item.php?id=0002083

 

asdf

Расходомеры за 50$ к сожалению измеряют до 1л/мин. Чтобы мерить хотя бы 100л/мин - это уже цена вопроса за 200$ + соответствующие гарабиры расходомера.

Почитав в инете нашел некую приблуду для увеличения диапазона у 50$-х расходомеров - ставят байпасные трубки. Только как их считать и где купить готовые? Или самому мастерить из сырья?

Кстати где можно приобрести трубки Вентрури также не понятно. Искал, не нашел :(

Изменено пользователем Halfback

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...