Метценгерштейн 0 28 октября, 2010 Опубликовано 28 октября, 2010 · Жалоба кто сталкивался с ним? Есть схема подключения, где просто два провода. Это и питание, и что еще? При тревоге он шунтирует питание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 29 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба кто сталкивался с ним? Есть схема подключения, где просто два провода. Это и питание, и что еще? При тревоге он шунтирует питание? Скорее всего, токовая петля 4-20мА. Таким образом детектируется и обрыв, и замыкание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Предположу, что импульсы идут двухполярные 24 Вольта. Положительный импульс нужен для передачи энергии на питание и для контроля состояния "ПОЖАР". Отрицательными импульсами контролируется оконечный элемент цепи, иначе говоря обрыв шлейфа (как правило, диод и резистор). При пожаре положительные импульсы шунтируются (как правило тиристор и диод). КЗ от ПОЖАРа отличается тем, что отрицательная полуволна в случае КЗ потребляет значительный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ucMike 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Паспорт : http://idsas.ru/pozharnaja-bezopasnost/pas..._58_pasport.pdf Дежурный режим - до 0,13 мА, тревога - не более 50 мА. Питание надо через резистор подавать. По падению напряжения на этом резисторе определять режим работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба а, логично про резистор. Просто говорили мне, что этот датчик надо на пульт заводить, где АЦП стоит. А тут просто получается тревога есть или нет? или надо отслеживать еще уровень сигнала и по скорости его изменения реагировать? т.е. этот датчик сам юстирует свой фотодиод и выдает два лог. состояния (потребляет 0,13 ма- норма или 50 ма- тревога) так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ucMike 0 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 · Жалоба Пожар либо есть, либо нет. Двух состояний достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 30 октября, 2010 Опубликовано 30 октября, 2010 (изменено) · Жалоба т.е. там ничего не надо отслеживать по скорости изменения. Этот датчик выдает только два сост.? пробовал подымить на него. минус к первому, плюс к 4-му контакту резистор включен между 5,4 и второй между 2,4 контактами. деж. режим потребление 2,4 ма, при срабатывании загорается светодиод и потребление 6 ма- ровно больше на светодиод. Как- то оно не так. Изменено 30 октября, 2010 пользователем Метценгерштейн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 · Жалоба Я бы собрал источник тока 12мА (lm317 и резитор 100 Ом). Датчик и источник тока последовательно с блоком питания 24В (не меньше). Измеряем падение напряжения в дежурном режиме и при пожаре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 1 ноября, 2010 Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Разобрался я немного с принципом работы. Девайс работает от 8 вольт. У меня в схеме 12 есть. 24 добавлять не хочу. При срабатывании, происходит падение на внутреннем стабилитроне 6,8 вольт, + падение около 1 в на доп. диоде и транзисторе. остальное падает на токоограничивающем разисторе, кот. в базе. Вот и надо это падение как- то ловить. Полагаю, раз там стабилитрон, то надо подключать к 1 и 5 контактам - до резистора токоограничивающего. Его ставить в схему. На нем и будет стабильные 3,5 вольта (мерял) падать. Вопрос- если два и больше датчика? Ток будет больше при срабатывании, но падение напр. на каждом датчике стабильно- около 8 вольт. Накидал схему- вроде нормально должно быть. Пожелания, замечания... Изменено 1 ноября, 2010 пользователем Метценгерштейн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба 1. Нужно взять даташит на LM317 и на пожарный датчик. Из этих документов берем характерные числа: - питание датчика от 8 до 30В, ток в дежурнм режиме 130мкА; - питание схемы 12В; - типовое значения тока КЗ датчика - 20мА (максимум 50мА). Выберем 25мА; - опорное напряжение стабилизатора 1.25В. Ток Iadj <100мкА можно не учитывать. Разность напряжений между входом и выходом от 1 до 2В для тока 25мА. 2. Схема: 12В на вывод VI стабилизатора. Между землей и VI керамический конденсатор 0.1мкФ. Резистор для задания тока (считается ниже) между выводами VO и Vadj. Между землей и VO керамический конденсатор 1мкФ. Датчик между выводом Vadj и землей. Напряжение контролируется в точке Vadj. 3. Считаем значение резистора для 25мА по закону Ома. R=U/I=1.25/0.025=50 Ом. 4. При напряжении питания датчика 8В разность между входом и выходом >2В. 5. В рабочем режиме контролируем напряжение на датчике. Если напряжение выше 8В, то "норма", если ниже - то "пожар". 6. Результат моделирования. При токе датчика 130мкА (дежурный режим "норма"): Rдатчика = 100кОм, Vadj = 11.3В, Wобщее = 1.4мВт. При токе датчика 25мА ("пожар", питание датчика 8В): Если Vadj = 8В, то Rдатчика = 320 Ом, Wобщее = 300мВт, причем Wlm317 = 69мВт, Wрезистора = 31мВт, Wдатчика = 200мВт. При токе датчика 25мА ("пожар", питание датчика не фиксируется, сопротивление датчика минимально): Rдатчика = 1мОм, Vadj = 0В, Wобщее = 300мВт, причем Wlm317 = 300мВт, Wрезистора = 31мВт, Wдатчика = 0мВт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться