Перейти к содержанию
    

Защита контактов реле от искрения

mrKirill

Скажи пожалуйста номиналы при коммутирующем токе - 5А, напряжение 380В ?

Вы все верно нашли

Вот у меня максимальный коммутирующий ток - 5А, напряжение 380В, то получаем С= 3 мФ, около R= 8 ом

У меня аналогичный результат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

но такие значения по идеи не могут быть - что такое сопротивление 8 ОМ, оно ведь должно быть около 100 ил даже больше.

Я думаю надо передвигать вверх полу дугу для напряжения.

 

немного перенес координаты и получилось - С=3мкФ, R=80 ОМ.

Знающие люди, скажите пожалуйста, такие номиналы приемлемы для защиты контактов реле с помощью RC цепочке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

shining ninja, а вы уверены, что на номограмме указано действующее значение напряжения, а не постоянное? В последнем случае, нужно брать амплитудное значение напряжения, а не действующее. А аннотации к номограмме ничего про тип тока/напряжения не сказано.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я точно не знаю , а эти напряжения, как отличаются? вот у меня реле работает с 380 В - это получается постоянное напряжение или нет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

но такие значения по идеи не могут быть - что такое сопротивление 8 ОМ, оно ведь должно быть около 100 ил даже больше.

Я думаю надо передвигать вверх полу дугу для напряжения.

3 мкФ и 8 Ом вполне нормальные параметры компонентов. То что они у Вас в голове не укладываются - вовсе не значит, что это не правильно.

 

Ну а если начнете двигать дугу - то зачем вообще эта картинка? Берите номиналы "от фонаря" и ставьте. Тот же результат и будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

mrKirill

Хммм.. просто я не знал как работать с этой номограммой, как я понял ничего двигать не надо.

Тогда параметры 3 мкФ и 8 Om , будут истинными. Просто сопротивление на 8 Ом , я не где не встречал и как мне кажется оно не сможет защитить контакты от искрения или я не прав?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я точно не знаю , а эти напряжения, как отличаются?

http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическое_напряжение

вот у меня реле работает с 380 В - это получается постоянное напряжение или нет?
Если у вас знакопеременное напряжение, то 380В это его действующее значение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хммм.. просто я не знал как работать с этой номограммой, как я понял ничего двигать не надо.
Если бы нужно было что-то куда-то двигать, то проще было взять калькулятор и посчитать, чем выдумывать подобные графики. Тут именно вся суть - выбираются 2 точки, напряжение и ток и через них проводится прямая, которая падает на ось сопротивлений. Все элементарно.

 

Тогда параметры 3 мкФ и 8 Om , будут истинными. Просто сопротивление на 8 Ом , я не где не встречал
Ближайший стандартный номинал резистора - 7,5 Ом, конденсатор - 3,3мкФ. Не забудьте учесть напряжение и мощность, при покупке оных.

 

...и как мне кажется оно не сможет защитить контакты от искрения или я не прав?
Еще раз повторю - если это не укладывается в Вашей голове, то это дело только образования и знаний. У электроники свои законы и правила. Все будет нормально.

Главное номинальное напряжение конденсатора и мощность/тип резистора выбирайте верно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

mrKirill

Спасибо большое!

 

А вот например напряжение конденсатора можно взять 500V с запасом (мне надо 380V) ,

а мощность резистора 2 Ватта ? и на что нужно обратить внимания при выборе этих параметров?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вот например напряжение конденсатора можно взять 500V с запасом (мне надо 380V) ,

а мощность резистора 2 Ватта ? и на что нужно обратить внимания при выборе этих параметров?

Одно дело выбрать напряжение для конденсатора, другое - найти в продаже такое сочетание емкость/напряжение. Главное правильно мыслите - нужно напряжение выбирать с запасом.

По типу конденсатора - брать для данных цепей нужно металло-пленочные (другими словами - металлизированные пленочные). Они устойчивы к большим импульсным токам.

 

Резисторы желательно проволочные. В импульсе они выдерживают значительные перегрузки.

 

Гнаться за точным соблюдением номиналов расчетным в данной цепи не нужно, главное чтобы порядок цифр был означенный, т.е. даже +/-20% не особо сделают погоду.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

mrKirill

Спасибо за информацию! А как думаете резистор мощностью на 2 Ватта подойдет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток, уважаемые!

Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут.

Не могу сообразить следующее: RC-цепь параллельно контактам реле для борьбы с дугой ставиться только если коммутируемая нагрузка переменного тока? Или на постоянке тоже можно\нужно? В случае с постоянным током, не будет ли проскакивать ток сквозь RC на коммутируемую нагрузку (за какую-то долю секунды), пока конденсатор не зарядится? Или про ток КЗ конденсатора при такой его маленькой емкость можно и не думать?

Изменено пользователем kernel

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Или на постоянке тоже можно\нужно?

В случае с постоянным током, не будет ли проскакивать ток сквозь RC на коммутируемую нагрузку (за какую-то долю секунды), пока конденсатор не зарядится?

На постоянном токе нужнее, чем на переменном, поскольку нет естественных факторов гашения дуги.

Заряд-разряд конденсатора будет означать задержку включения-выключения нагрузки, сравнимую с временем включения-контактов. Если Вы не рассчитывали на два туза в прикупе (мгновенное срабатывание реле), то проблем быть не должно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

. Если Вы не рассчитывали на два туза в прикупе ...... то проблем быть не должно.

Особенно на мизере :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...