Перейти к содержанию
    

Измерительный ТТ

Каков динамический диапазон сигнала на выходе измерительного трансформатора тока классом точности 0,2???

 

Выбираю АЦП для измерительной системы и нужно задаться динамическим диапазоном. Как?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здесь одного класса точности для ответа на вопрос явно недостаточно. Смотрите в документации на ТТ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Понимаете, нужно хотябы ориентировочно знать. Динамический диапазон на выходе ТТ нужен для выбора АЦП.

Ну максимально сколько может составлять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стандартный лабораторный ТТ (из не очень дорогих) имеет класс 0,1 при нагрузке, как правило, 100 Ом. При нагружении на вирт. землю погрешности нелинейности уменьшаются. Но это не подтверждено формально.

И это имеет место во всем диапазоне измеряемых токов.

 

Для аналоговых систем- ДД бесконечен в принципе. Оперируйте величинами, приемлемыми для Вас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Каков динамический диапазон сигнала на выходе измерительного трансформатора тока классом точности 0,2???

 

Выбираю АЦП для измерительной системы и нужно задаться динамическим диапазоном. Как?

 

А Вы посмотрите ГОСТ на ТТ, там прямо график был при каких токах в первичной цепи какая погрешность у ТТ.

Поделите первичный ток на коэффициент трансформации - получите динамический диапазон по вторичке.

По памяти, кажется от 30% до 120% I номинала - ТТ в классе точности.

 

Помимо этого, бывают ТТ на вторичный ток 0-1А, бывают 0-5А, в одном классе точности.

Еще, советую учесть, что при обрыве вторичной цепи на выходе ТТ будут киловольты, и "дернуть" может и АЦП спалить.

 

Динамический диапазон на выходе ТТ нужен для выбора АЦП.

Вы же в любом случае падение на резисторе измерять будете, номинал резистора всегда поменять можно. А разрядность АЦП выбирайте

исходя из требуемой точости по первичной цепи. Делите ток первички на 2^N, получите первичный ток на дискрет.

 

При нагружении на вирт. землю

Чей-т за нагрузка такая???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Каков динамический диапазон сигнала на выходе измерительного трансформатора тока классом точности 0,2???

Выбираю АЦП для измерительной системы и нужно задаться динамическим диапазоном. Как?

А надо мухи отдельно, котлеты - отдельно подавать.

Погрешности ТТ - это проблемы ТТ. решайте их отдельно.

АЦП не знает от кого он сигнал преобразует, от ТТ, батарейки или другого источника. У него просто есть входное сопротивление и входное напряжение.

Если погрешность 0.2 процента, то Вам нужно , по крайней мере, чтобы соседние показания АЦП отличались не более, чем на эти 0.2%. Отсюда, вся шкала должна иметь не менее 1/0.002=500 отсчетов. Это 9 достоверных разрядов АЦП. Все остальные - в счет погрешностей и эмбеддерских излишеств.

Систематическая погрешность пары ТТ-АЦП может быть убрана при начальной калибровке системы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А надо мухи отдельно, котлеты - отдельно подавать.

Погрешности ТТ - это проблемы ТТ. решайте их отдельно.

 

Вы не поняли суть вопроса.

Если ТТ выдает корректные показания от 90% до 100% I номинального TT, то именнно этот диапазон и следует оцифровывать. (Цифры условные, чтобы было понятно.) Нужно ли автору вопроса измерять токи когда ТТ недогружен или перегружен - неизвестно.

 

В энергетике, в подобных ситуациях используют два АЦП один для учета электроэнергии с высокой точностью и относительно

небольшим динамическим диапазоном, второй - для осциллографирования аварийных процессов. См., например, токовые цепи специализированного контроллера SA330 (SATEC).

 

Борьба с нелинейностями ТТ - если это нучная задача - ради бога, если измерительная система - выбирайте другой ТТ.

 

Сколько требуется разрядов может решить только автор, поскольку ошибка измерения тока умножится на коэффициент трансформации.

А если требуется вычислять мощность, еще добавиться ошибка измерения напряжения, тоже умноженная на коэфициент трансформации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про SATEC очень интересно... можно по-подробнее. Где можно посмотреть токовые цепи?

 

Меня интересует именно применение в энергетике.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про SATEC очень интересно... можно по-подробнее. Где можно посмотреть токовые цепи?

 

Меня интересует именно применение в энергетике.

 

Внутренней схемы SA330 у меня нет, есть тольо Datasheet.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Внутренней схемы SA330 у меня нет, есть тольо Datasheet.

вы упоминали про токовые цепи контроллера sa330. буду признателен, если поделитесь документом где они описаны... [email protected]

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а термин "коэффициент безопасности прибора" вам о чём-нибудь говорит?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

определние знаю.

 

а причём здесь это?

Изменено пользователем TigerSHARC

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...