semen_992 0 11 октября, 2009 Опубликовано 11 октября, 2009 · Жалоба Доброе время суток! Будет ли такая схема работать на скорости 115200 и до 200 метров? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 11 октября, 2009 Опубликовано 11 октября, 2009 (изменено) · Жалоба Доброе время суток! Будет ли такая схема работать на скорости 115200 и до 200 метров? Что-то вы напутали. Мне просто интересно, а вы гуглили в инете по MAX485? Достаточно просто сказать "хочу смотреть картинки". Изменено 11 октября, 2009 пользователем Methane Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 11 октября, 2009 Опубликовано 11 октября, 2009 · Жалоба Будет ли такая схема работать на скорости 115200 и до 200 метров?Вполне возможно, но только уменьшите номиналы R8 и R12 на порядок, до 10Ом. И терминальный резистор R11 перенесите за них. Терминальный резистор ставится параллельно линии связи, а не параллельно входу/выходу драйвера. Еще желательно третий провод к GND через 100Ом подключить. Для выравнивания потенциалов драйверов и/или подключения экрана кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 11 октября, 2009 Опубликовано 11 октября, 2009 · Жалоба И еще: при таком включении в момент передачи вывод RO будет в высоком сопротивлении. Добавьте на него pull-up, если не хотите получить мусор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 · Жалоба По автомобильному применению не совсем понимаю как лучше. Нужен ли там экран? По сути вся перефирия и сам прибор сидят на земле. Всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 · Жалоба Там витая пара, что достаточно для дифференциальной линии. Экранировать, конечно, тоже можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 12 октября, 2009 Опубликовано 12 октября, 2009 · Жалоба Imho, еще "подтяжек" не хватает в схеме. Я бы дополнительно подтянул "А" к питанию 3.3в, а "В" к земле резисторами порядка 1к. А выводы RDX и TXD - резисторами по 10K к питанию. А также -RE/DE - к земле 10K. Вообще, 200 метров - уже приличная длина линии. Неизвестно, что на ней наведется. Imho, стоит подумать о гальванической развязке от линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба Я бы дополнительно подтянул "А" к питанию 3.3в, а "В" к земле резисторами порядка 1к. Чем снизили бы помехоустойчивость;) А при многоточке - внесли бы полную неразбериху. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба Чем снизили бы помехоустойчивость;)Почему? Эти резисторы работают только в паузах, когда выключены все передатчики. Любой передатчик способен выдать 50мА в линию, для него эти 3мА - что слону дробина. Модбус рекомендует от 650 до 450 Ом в зависимости от длины линии. А при многоточке - внесли бы полную неразбериху.Напротив. В паузах линия находилась бы в лог.1, что сообветствует паузе UART. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба Напротив. В паузах линия находилась бы в лог.1, что соответствует паузе UART. Дык давайте доведем до абсурда - вообще соединим с землей и питанием. Нулю то все сложнее будет пробиться на фоне сильных подтяжек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба Дык давайте доведем до абсурда - вообще соединим с землей и питанием. Не поверите - единица будет передаваться со 100% вероятностью в условиях практически любых помех. Нет, давайте бросим болтаться в воздухе и будем верить, что это повышает помехоустойчивость.Нулю то все сложнее будет пробиться на фоне сильных подтяжек.Где сильных? 3в размах, 450 Ом сопротивление, ток подтяжки - 6мА. Драйвер дает 50. В задачнике спрашивается: каким должно быть сопротивление линии, чтобы 3в дифференциального напряжения удаленного конца превратились в менее 0.2в порогового на ближнем конце? На всякий случай: Там еще по 120 Ом согласующие на каждом конце линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость @Ark 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба Дык давайте доведем до абсурда - вообще соединим с землей и питанием. Абсурдом, Imho, можно считать как слишком "сильные" (низкоомные) подтяжки, так и их полное отсутствие. Это всегда некий компромис, зависящий от линии и количества устройств. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба Где сильных? Но пробиться то сложнее? Или нет? Мы о принципе или о пределах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба Но пробиться то сложнее?В нормальных условиях - нет. Если они усложняют жизнь на линии - менять такую линию. Посчитайте ее сопротивление в этом случае. Мы о принципе или о пределах?Их сопротивление несущественно по сравнению с сопротивлением терминаторов. Это пределы или принцип? А болтающаяся в воздухе линия вносит упорядоченность при многоточке в принципе или в пределе? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 13 октября, 2009 Опубликовано 13 октября, 2009 · Жалоба А болтающаяся в воздухе линия вносит упорядоченность при многоточке в принципе или в пределе? ;) Сергей, ну как будто Вы не знаете... Если подтяжка слабая, то линия болтается от помех практически так же, как и без подтяжек, логично? Если сильная, отнимает резерв передатчика, перетягивая в сторону помехи 0. Способ борьбы известен - включить передатчик раньше на время не менее одного байта, линия и перестанет болтаться, оставаясь симметричной. Всего то. Подтяжка - это всего лишь костыли нерадивому программисту ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться