Перейти к содержанию
    

Проблема с ЭМС

Здравствуйте, проблема в следующем.

Собрал ЧПУ станок плазменной резки.

Для подключения контроллеров ШД к LPT изготовил плату. Через эту плату также подключаются конечники и кнопка аварийного останова. На плате предусмотрел опторазвязку всех входов. Контроллеры ШД, (расположенные в том же ящике, что и самодельная платка) имеют гальванически развязанные входы. Питание платы развязал с помощью DC-DC Traco. До LPT идет экранированный кабель. Экран заведен на корпус ящика с электроникой. Кроме того, есть отдельный провод, соединяющий ящик и корпус блока питания плазмы, который в свою очередь соединен с нейтралью питающей сети.

Во время работы плазменного резака (ток 100 – 120 А) наблюдаются помехи, вызывающие самопроизвольное срабатывание конечников и кнопки аварийного останова. Кроме того, наблюдается нарушение нормальной работы периферии ПК: отрубается мышка и клава.

Где может проходить помеха и как её победить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, проблема в следующем.

Собрал ЧПУ станок плазменной резки.

Для подключения контроллеров ШД к LPT изготовил плату. Через эту плату также подключаются конечники и кнопка аварийного останова. На плате предусмотрел опторазвязку всех входов.

...

Кроме того, наблюдается нарушение нормальной работы периферии ПК: отрубается мышка и клава.

Где может проходить помеха и как её победить?

Пришлите фото платы и фото установленной платы. Пришлите фото как Вы включаете в 220 вольт компьютер и как он соединен со станком. Какой блок питания питает Вашу плату и как он соединен с 220 В. Лучше фото.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Во время работы плазменного резака (ток 100 – 120 А) наблюдаются помехи

 

фига се! а какова мощность агрегата ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Где может проходить помеха и как её победить?

 

Вообще-то все опторазвязки имею проходную емкость, через которую помехи могут проходить.

Поэтому даже после опторазвязки нужно предпринимать меры по защите от помех.

То есть меры в виде исключения протекания сквозных токов помех по плате все равно должны присутствовать.

А у Вас антенны в виде мыши - LPT, где наводятся десятки - сотни вольт.

 

Порочная идея - использовать бытовой компьютер в такой системе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Источник питания плазмотрона имеет блок поджига дуги (генератор напряжения 9-15кВ 6-10кГц). Мощность этого блока такова, что при нахождении в пределах 0.2-1м от плазмотрона в момент поджига на руке могут вылететь электронные часы. Время работы осциллятора мах 2 сек. Бороться с этим крайне трудно. Путь распространения - электростатика + ЭМ поле. Обычное решение - хороший контур заземления (не хуже требований ПУЭ), отдельной полосой не менее 25мм2 заземлить корпус источника, отдельной полосой заземлить раскроечный стол и ЧПУ (по безопасности это же требует ПУЭ). Все ножки оптронов к цепям процессора подключаются только через резисторы не менее 1к. + к перечисленному ещё куча фильтров на входных проводах типа ферритовых колец и RC-цепочек, причем сопротивления в каждом проводе. Рукав подключения плазмотрона прокладывается отдельно, как можно дальше от цепей управления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Источник питания плазмотрона имеет блок поджига дуги (генератор напряжения 9-15кВ 6-10кГц). Мощность этого блока такова, что при нахождении в пределах 0.2-1м от плазмотрона в момент поджига на руке могут вылететь электронные часы. Время работы осциллятора мах 2 сек. Бороться с этим крайне трудно.

В подобных случаях использовали самодельный силовой экранированный кабель. За основу брали звуковой провод для колонок нужного сечения , желательно помягче. На него надевается прозрачная ПВХ труба с толстой стенкой . Сверху медная оплетка и еще одна труба. Такой кабель достаточно мягкий , может долго работать на сгиб в подвижном траке и держит поджигающее напряжение в десятки киловольт. Ну и все рекомендации приведенные выше. Обратите внимание какое CMR у оптронов. Нужно, чтобы было не меньше 15 киловольт на микросекунду.

Изменено пользователем dpss

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Развяжите землю. Экран кабеля ЛПТ должен быть соединён с землёй только со стороны компьютера.

Самая распространённая ошибка - создание петель по земле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

сам работаю в подобных условия, если не хуже (

только в качестве мозга не компьютер а МК, уже куча всего было сделано и перепробованно,

хотел спросить по поводу петель по земле и как они влияют на работу устройства

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Crezar. Заземлите входную цепь оптрона!

Имел аналогичную проблему в системе охранной сигнализации. Если входная цепь оптрона с подключенным концевиком не заземлена, то из-за высокого сопротивления цепи относительно земли, наводимое напряжение может превысить напряжение изоляции оптрона. Выходной транзистор оптрона переключается. В моем случае (изолированный геркон+линия 50м+вход оптрона) давал ложные срабатывания по грозе. Удавалось получить на выходе оптрона 50 гц прямоугольный сигнал при прикосновении человека (в хорошо изолированной обуви). После заземления одного из проводов линии эффект пропал. Теперь входную цепь оптрона всегда заземляю.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...