west 0 15 января, 2009 Опубликовано 15 января, 2009 · Жалоба В широком доступе есть высоковольтный провод для неоновой рекламы, в основном на 10 и 20 кВ. Как я понимаю, он предназначен для работы с переменным напряжением 50 Гц, и амплитудой до 70% от номинала максимум. Что произойдет, если поднять частоту до 25 кГц ? Насколько сильно уменьшится срок службы, и если значительно, то до какого уровня следует уменьшить рабочее напряжение, чтобы этого не произошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Я думаю, никак не уменьшится. Изолятору все равно, что 50 Гц, что 25 кГц. Металлу тем более все равно. Окружающим может быть не все равно: если в 25-килогерцовом будет много гармоник, то излучать будет, как "глушилка". Особенно если длина провода окажется в каком-то "удачном" соотношении с длиной волны како-нибудь гармоники, в результате чего провод окажется хорошо настроенной антенной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба В широком доступе есть высоковольтный провод для неоновой рекламы, в основном на 10 и 20 кВ. Как я понимаю, он предназначен для работы с переменным напряжением 50 Гц, и амплитудой до 70% от номинала максимум. Что произойдет, если поднять частоту до 25 кГц ? Насколько сильно уменьшится срок службы, и если значительно, то до какого уровня следует уменьшить рабочее напряжение, чтобы этого не произошло. Вы правы в своих предчувствиях - частота влияет - диэлектрик будет греться сильнее, диэлектрическая проницаемость уменьшится - поле сильнее наружу полезет... Но ответить на Ваши конкретные вопросы трудно в общем случае - пробой - дело случайное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lepert 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба В широком доступе есть высоковольтный провод для неоновой рекламы, в основном на 10 и 20 кВ. Как я понимаю, он предназначен для работы с переменным напряжением 50 Гц, и амплитудой до 70% от номинала максимум. Что произойдет, если поднять частоту до 25 кГц ? Насколько сильно уменьшится срок службы, и если значительно, то до какого уровня следует уменьшить рабочее напряжение, чтобы этого не произошло. Если рассматривать провод с изоляцией как конденсатор, то можно предположить, что на 25кГц у него утечки возрастут во столько же раз, в сколько 25кГц больше 50Гц, или 500 раз. А значит нужно еще и защиту в высоковольтном блоке проверить перед подключением, вдруг коротнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 5 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Я думаю, никак не уменьшится. Изолятору все равно, что 50 Гц, что 25 кГц. Металлу тем более все равно. Окружающим может быть не все равно: если в 25-килогерцовом будет много гармоник, то излучать будет, как "глушилка". Особенно если длина провода окажется в каком-то "удачном" соотношении с длиной волны како-нибудь гармоники, в результате чего провод окажется хорошо настроенной антенной. Можно на него надеть оплетку - экран , если длина не слишком большая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Про поле все понятно. Предполагалось, что с повышением частоты легче образуется коронный разряд, из-за чего возрастает скорость старения диэлектрика, исходя из опыта : как-то давно делал высоковольтный источник питания, к диоды шли два тонких провода, вокруг того, что был подключен к обмотке трансформатора, была заметна корона, вокруг второго нет. Частота генератора было около 35 кГц. Или я ошибаюсь по этому вопросу ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба В широком доступе есть высоковольтный провод для неоновой рекламы, в основном на 10 и 20 кВ. Как я понимаю, он предназначен для работы с переменным напряжением 50 Гц, и амплитудой до 70% от номинала максимум. Что произойдет, если поднять частоту до 25 кГц ? Насколько сильно уменьшится срок службы, и если значительно, то до какого уровня следует уменьшить рабочее напряжение, чтобы этого не произошло. Точно знаю что есть "инверторные трансформаторы" для неоновой рекламы. Там же и провода должны быть, которые гарантировано работают на высоких частотах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 21 января, 2009 Опубликовано 21 января, 2009 (изменено) · Жалоба с повышением частоты легче образуется коронный разряд Особенно вокруг одинокого, тонкого провода :rolleyes: Изменено 21 января, 2009 пользователем SNGNL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 января, 2009 Опубликовано 21 января, 2009 · Жалоба Особенно вокруг одинокого, тонкого провода :rolleyes: Ужасно одинокого. Особенно в ненастные дни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 21 января, 2009 Опубликовано 21 января, 2009 · Жалоба Ужасно одинокого. Особенно в ненастные дни. А вы на него пыли по-больше. Все сгорит нафик, и провод не будет столь одинок. Ж) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 · Жалоба Приколисты, блин :) Спасибо за помощь, несколько обнадежили. Как оказалось, провод не разделяют по предназначению для инверторов или для обычных трансформаторов (т.е. 50 Гц), используют один и тот же. Срок службы гарантируют не менее 5 лет без выключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться