Зазор между проводниками = f (максимальное напряжение)

это точно? я где-то вычитал, что там логарифмическая зависимость

Логарифмическая или нет, но сильно нелинейная при увеличении напряжения и толщины. В тонких слоях некоторые пленки держат и 200 кВ/мм.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

это точно? я где-то вычитал, что там логарифмическая зависимость

 

Это намного ближе к истине, чем безосновательные утверждения, будто бы зависимость линейная. На самом деле пробивное зависит от толщины как корень квадратный. Пробивное для диэлектриков нормируется для толщины 1 мм. Если написано, что материал держит 48 кВ/мм, то 2 мм толщины будет держать всего 67.7 кВ, зато 0.25 мм - 24 кВ, а 0.0625 мм - 12 кВ. Поэтому несколько слоев тонкого материала намного лучше, чем один слой толстого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поэтому несколько слоев тонкого материала намного лучше, чем один слой толстого.

Странный вывод, так же как и попытка вывести универсальную формулу для уменьшения пробивного напряжения от толщины изоляции.

Намотав тот же слой пленкой из того же материала, дополнительно, получите прослойки из другого материала имеющего другую диэлектрическую проницаемость. В результате - перераспределение напряженности и уменьшение пробивного напряжения. Много слоев может быть лучше чем один, если есть проблемы с дефектами, которые при наличии нескольких слоев не перекрываются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день коллеги.

Возвращаясь к извечному вопросу.

Програмка для расчета данных по печатным платам показывает явно не ГОСТовские 100А/мм2

В чем причина?

d3956379a1cet.jpg

 

И что такое Plating Thickness ?

Изменено пользователем UK_style

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день коллеги.

Возвращаясь к извечному вопросу.

Програмка для расчета данных по печатным платам показывает явно не ГОСТовские 100А/мм2

В чем причина?

d3956379a1cet.jpg

 

И что такое Plating Thickness ?

Максимальный ток же зависит от многих параметров. 100А это поди для холоднокатанной меди на низких частотах, или нет?

Какой номер ГОСТа? (для ликбеза)

 

Plating-судя по всему слой гальванически осажденной меди.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ГОСТ 23751-86 - Платы печатные. Основные параметры конструкции

2.4.4. Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды выбирают для:

 

фольги — от 100*106 до 250*106 А/м2 (от 100 до 250 А/мм2);

 

гальванической меди — от 60*106 до 100*106 А/м2 (от 60 до100 А/мм2)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...