Перейти к содержанию
    

Вопрос по электротехнике

Вопрос заключается примерно в следующем. Плата подключена к переходному устройству, которое подключено к вторичному источнику питания. Который в свою очередь подключен к трансформаторному ИП 27 В. Который подключен к сети 220 вольт. Корпуса переходного устройства и вторичный ИП были не заземлены.

Вопрос - какова может быть причина появления фазы на корпусе переходного устройства (ощутимо кусало!)?

После заземления переходного устройства стала "кусаться" плетенка которой заземлялись. И только после заземления вторичного ИП вроде как перестала.

Не понятно, ведь трансформаторный ИП на 27 вольт должен обеспечивать гальваническую развязку с сетью 220 В и фазы не должно быть на корпусах. Не понятно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос - какова может быть причина появления фазы на корпусе переходного устройства (ощутимо кусало!)?
ИМХО сетевой фильтр где-то имеется, который не был заземлен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ИМХО сетевой фильтр где-то имеется, который не был заземлен.

Забыл написать. ИП на 27 В был подключен к сетевому фильтру с заземлением.

Но сетевой шнур могли вставить в розетку без земляных контактов. Вполне возможно! Такая ерунда была с осциллографом! Доверяй но проверяй, как говориться!

Приду на работу проверю :)

Спасибо!

Но все равно не понятно. Трансформатор должен обеспечивать гальваническую развязку. А замыканий в ИП никаких не было. Или я не прав???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но все равно не понятно. Трансформатор должен обеспечивать гальваническую развязку. А замыканий в ИП никаких не было. Или я не прав???
В сетевом фильтре обычно присутствует Т-образный фильтр на конденсаторах, средняя точка которого соединяется с общим проводом (и с корпусом) устройства и должна быть заземлена. Если заземления нет, но конденсаторы работают как емкостной делитель и на этом проводе (и на корпусе устройства) присутствует половина сетевого напряжения. Номинал этих конденсаторов выбирается таким, чтобы при отсутствии заземления ток заведомо не превышал порогового неотпускающего (10—15 мА), который имеет значение выше, чем пороговый чувствительный (ощутимый) (0,6—1,5 мА). Поэтому и "кусается" :)

p76b.jpg

Эта примерная схема сетевого фильтра.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не понятно, ведь трансформаторный ИП на 27 вольт должен обеспечивать гальваническую развязку с сетью 220 В и фазы не должно быть на корпусах. Не понятно...

Причиной могут быть, например, "Y" конденсаторы на входе "трансформаторного ИП на 27 вольт", может быть и банальная неисправность. Вскройте и посмотрите что он представляет.

Формально, с точки зрения безопасности необходимо заземлить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Помню, у нас компы были включены в обычные розетки вместо еврейских (как - русская смекалка, дырочки немного расточили). А стояли они на заземлённых монтажных столах с такими здоровыми жедезными стеллажами. Очень много народу испытали на себе 110В. Кто руками, кто ухом (это когда сзади проводочки колупаешь), я однажды виском приложился - ощущение, как будто искры из глаз.

В общем, в конце концов заземлили проводочками к тем же столам.

А всё это к чему? Делать надо сразу правильно, чтобы потом на венки не скидываться. Хотя убить-то вроде не должно, но аппаратуру угробить можно. Или, к примеру, кондёр пробьёт? С заземлением автомат вырубится, а без - фаза может на корпус попасть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст