RS-485 рассчитан на одну общую длинную линию до 1,2 км. А если соединение звездой 5 объектов, то какая длина может быть от центра до каждого из них и где ставить терминальные резисторы 120 Ом?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нету такого в стандарте. И лучше так не делать. Логика подсказывает, что расстояние до центра должно быть одинаковым для всех. Про терминаторы - даже не скажу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Соединение звезда не предназначено для RS-485, но в некоторых случаях допускается. Случаи эти нужно рассматривать отдельно. А на этапе проектирования новой (еще не проложенной) линии связи RS-485 "звезду" следует исключить из рассмотрения вообще.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Длина линии на которой ещё будет работать RS485 в наибольшей степени зависит как раз от усов. Если вам нужна звезда - возьмите кабель с 2мя или больше витыми парами. По одной паре сигнал туда, по другой обратно. Выглядеть будет как звезда (в т.ч. многоуровневая), а на самом деле - линия. Кажется, что длина в 2 раза меньше становится. Но если проверить, то РЕАЛЬНАЯ дальность даже увеличится. 1 мбит 50 метров это реально. А если начать усы делать, то и 30 метров не получится. А кабель хорошо обычный эзернетовский подходит. Ещё и для питания провода остаются.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По одной паре сигнал туда, по другой обратно. А кабель хорошо обычный эзернетовский подходит. Ещё и для питания провода остаются.

Делали и так. Ну, про кабель я даже не задумался: а что, кто-то другой использует?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Делали и так. Ну, про кабель я даже не задумался: а что, кто-то другой использует?

Замечательно подходит фиреварный кабель. Но он менее доступен, хотя мы используем. А если только в одну сторону - усбишный. Он доступен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Делали и так. Ну, про кабель я даже не задумался: а что, кто-то другой использует?
Для Ethernet 10Mb не хуже, чем FTP (витая пара в экране) 5-й категории требуется, а для RS-485 можно и обычный UTP (витая пара без экрана) использовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Народ как-то резко уклонился от сути вопроса: "звезда" и перешел к обсуждению кабелей :) Возвращаясь к "нашим слонам": "не советую-с", как говаривал кот Василий (братья Стругацкие). При соединении "звездой" хлопот не обберешься, особенно при нефиксированой структуре network. Как считать termination, задержки, отражения. Что произойдет, если нагрузка на одном (двух, трех,...) луче физически отключена (плата или устройство отсутствует). Заставить работать это все можно, но это big pain in the ass и бесконечное шаманство. На мой взгляд лучше протянуть больше кабеля, но сохранить структуру chain. Не всегда это возможно, но тогда, увы, только шаманить...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если только в одну сторону - усбишный. Он доступен.

В каких длинах он продается? И цена его в сравнении с витой парой?

 

Для Ethernet 10Mb не хуже, чем FTP (витая пара в экране) 5-й категории требуется, а для RS-485 можно и обычный UTP (витая пара без экрана) использовать.

А вот мы без экрана не рискнули. Но у нас длины веток сотни метров. Стремно...

 

Народ как-то резко уклонился от сути вопроса: "звезда" и перешел к обсуждению кабелей :) Возвращаясь к "нашим слонам": "не советую-с", как говаривал кот Василий (братья Стругацкие).

Дык я сразу и сказал свое "фе". Вот на паре объектов монтажники "прооптимизировали" разводку кабеля, теперь маемся с процентом ошибок. Работать-то можно, пакеты короткие, а обновление фирмвари - шиш.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На ряде последних объектов мы применили повторители RS485 <--> RS485. Не смотря на довольно сложную схему разводки проблем со связью не было. Повторители позволяют избежать эффекта подключения "звездой", если его ставить в начало каждого "луча".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На ряде последних объектов мы применили повторители RS485 <--> RS485. Не смотря на довольно сложную схему разводки проблем со связью не было. Повторители позволяют избежать эффекта подключения "звездой", если его ставить в начало каждого "луча".

Использовал аналогично. Причем в моем случае (магистраль с ответвлениями) ставил один повторитель на два луча (в середину топологической петли). Работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если подумать... А чем собственно плоха звезда?

Именно звезда, а не дерево или линия с отводками.

Единственное, что приходит на ум - это мощность драйверов. Поскольку на конце каждого луча надо ставить терминатор, то драйвера должны уметь "раскачивать" параллельно все линии. Других ограничений вроде бы нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если подумать... А чем собственно плоха звезда?

Именно звезда, а не дерево или линия с отводками.

Единственное, что приходит на ум - это мощность драйверов. Поскольку на конце каждого луча надо ставить терминатор, то драйвера должны уметь "раскачивать" параллельно все линии. Других ограничений вроде бы нет.

Соединение типа "звезда" само по себе не плохое и не хорошее, но непредсказуемое с точки зрения согласования волнового сопротивления линии. Даже если бы драйвер позволял прокачать мощность определяемую любым количеством терминальных резисторов, то точка(и) соединения лучей все равно создадут неоднородность(и).

Поставить репитер на каждый луч в таком случае это чуть ли не единственное разумное решение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поставить репитер на каждый луч в таком случае это чуть ли не единственное разумное решение.

 

+1, дающее гарантированный результат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...