Перейти к содержанию
    

Использование датчиков тока (кроме резистивных)

Коллеги, зды, подскажите:

Нужен трансформатор тока на 5..10A для гальванической развязки при измерении тока в сети ~220/50Hz.

Из какого материала кольцо лучше взять ?

Чтобы не пилить/не ломать, короче, чтобы результы измерения не зависели от кривости рук при изготовлении ТТ.

Есть кольца из Epcos-T35, 22*13*6мм, такие подойдут ?

Да нет, ИМХО, слишком они высокочастотные для сети. Надо бы железный или пермаллоевый сердечник.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужен трансформатор тока на 5..10A для гальванической развязки при измерении тока в сети ~220/50Hz.

Из какого материала кольцо лучше взять ?

Проще взять готовый сетевой трансформатор, рассчитанный на 5..10A выходного тока. Чем меньше вольт (чем больше К трансформации) - тем лучше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да нет, ИМХО, слишком они высокочастотные для сети. Надо бы железный или пермаллоевый сердечник.

В смысле, подойдет обычный трансформатор на 50Гц ? На какую мощность ? При 10А в первичке.

 

А может подойти вот такое кольцо: МП-160 К20х12х6 ? - тоже чуть-чуть пермаллой.

Или такое: МТЧ60А-КП24*13*5,2 ?

Наверно, и у буржуев должно что-то быть для :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги, зды, подскажите:

Нужен трансформатор тока на 5..10A для гальванической развязки при измерении тока в сети ~220/50Hz.

Из какого материала кольцо лучше взять ?

Чтобы не пилить/не ломать, короче, чтобы результы измерения не зависели от кривости рук при изготовлении ТТ.

Есть кольца из Epcos-T35, 22*13*6мм, такие подойдут ?

А можете дать прямой линк ?

 

зы: Алегровские ACS7* смотрел - красиво, но...жаба мучает.

 

Если готовые ТТ, то

http://www.promelec.ru/catalog/240/245/0/0/

Есть в наличии и цены приемлемые.

AC-**** - это для 50 герц

AS-*** - для импульсных БП.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проще взять готовый сетевой трансформатор, рассчитанный на 5..10A выходного тока. Чем меньше вольт (чем больше К трансформации) - тем лучше.

А вторичка 5..10А при одном витке или при пятидесяти витках суть одно и тоже ?

Я это к выбору размера железа.

Т.е. вероятно, экономичнее вместо транса 10A/6V/60W взять транс на 1A/6V/6W, снять вторичку и намотать один-два-три витка провода сечением на 10A ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Что-то я не понял, тут все считают, что трансформатором нельзя постоянный ток мерять что-ли? Да запросто, только ещё пара операционников добавляется и сердечник д.б. высокочастотный и с прямоугольной петлёй намагничивания. Т.к. насыщение сердечника постоянным током используется. Я такие датчики тока давным-давно применял. Сам делал. Потом всё это забросил т.к. не надо стало и не интересовался. Вон феррозондами (те-же трансформаторы с насыщением) вообще магнитное поле земли меряют (тот-же постоянный ток).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вторичка 5..10А при одном витке или при пятидесяти витках суть одно и тоже ?

Я это к выбору размера железа.

Т.е. вероятно, экономичнее вместо транса 10A/6V/60W взять транс на 1A/6V/6W, снять вторичку и намотать один-два-три витка провода сечением на 10A ?

Конечно, не одно и то же. А мысль верная - не превысить индукцию за счёт ампер-витков. То есть, если грубо, в 6-ваттном трансе на 6В 1А использовалось, к примеру, 20 витков, то вместо неё на 10А Вы имеете право намотать 2 витка. Но лучше один. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В общем, врубился я немного в трансформаторы тока, спасибо всем, но, похоже, остановлюсь на Алегре, потому как большого (и даже небольшого) выигрыша по цене с трансформаторами не получается.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст