krasrab 0 8 мая, 2008 Опубликовано 8 мая, 2008 (изменено) · Жалоба To Mos: Спасибо за советы. Как раз не подумал про индуктивность ТЭН и проводов, которых там метров 70. Только вот нормальный и доступный контактор на 1600В найти пока не могу. А насчет времени включения выключения контактора, там по паспорту все вроде нормируется порядка 20мС. И еще вопрос: кто такой Семенов, и где его найти? То Приус: Контакторы на 660 уже 2 шт. сожгли, искра не гаснет. причина видимо в постоянном токе. То Serj78: В шкафу все поплавилось, когда вакуумное реле по какимто причинам перестало отключать нагрузку. А ток однозначно постоянный - это ток питающий 180кА электролизные ванны для получения алюминия. И если можно подскажите про свой опыт использования тиристоров. Изменено 8 мая, 2008 пользователем krasrab Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jackBU 0 8 мая, 2008 Опубликовано 8 мая, 2008 · Жалоба А Вы соберите схему понижающего. По входу емкость, а на выходе обратный вентиль и используйте любой транзистор без всяких защит и всего остального. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 8 мая, 2008 Опубликовано 8 мая, 2008 · Жалоба А Вы соберите схему понижающего. По входу емкость, а на выходе обратный вентиль и используйте любой транзистор без всяких защит и всего остального. Это как? На постоянном токе? Может, схемку набросаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mos 0 8 мая, 2008 Опубликовано 8 мая, 2008 · Жалоба ...кто такой Семенов... Semenov.Power.Electronics.By.Grave.OCR.djvu Б.Ю. Семёнов. Силовая электроника для любителей и профессионалов. СОЛОН-Р Москва 2001 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
приус 0 8 мая, 2008 Опубликовано 8 мая, 2008 · Жалоба Только один человек заметил. :) Какой контактор?! :( Ну не нравится контактор можно поставить ММТ или транзисторный силовой модуль,на 1200в полно в продаже.А как им управлять вопрос вторичный и по моему сложностей здесь не будет т.к. все эти вопросы давно решены на серицном уровне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krasrab 0 9 мая, 2008 Опубликовано 9 мая, 2008 · Жалоба To Mos: Спасибо, книжка вроде ничего. То Приус: А что такое ММТ. И по поводу серийных решений на 1200В 30А и к тому-же доставабельных в еденичных экземплярах не так уж густо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
приус 0 11 мая, 2008 Опубликовано 11 мая, 2008 · Жалоба To Mos: Спасибо, книжка вроде ничего. То Приус: А что такое ММТ. И по поводу серийных решений на 1200В 30А и к тому-же доставабельных в еденичных экземплярах не так уж густо. Готовые решения вряд ли найдутся.ммт4-стандартные трехфазные симисторные блоки.Каждый изготовитель маркирует по-своему. Готовые блоки избавляют от головняка по поводу радиаторов,монтажа подводящих кабелей и проч.Тиристоры кл.12 по-моему никогда не были дефицитом,а уж сформировать импульс управления с нужными параметрами можно и на мелкой логике.Кстати-занялся некрофилией:результат-ПТЛ-50кл10,происхождение неизвестно,приблудился наверное.Доставабельные экземпляры могут быть в наличии у друзей,коллег и тд,мы же не живём на необитаемом острове. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 11 мая, 2008 Опубликовано 11 мая, 2008 · Жалоба То Serj78: В шкафу все поплавилось, когда вакуумное реле по какимто причинам перестало отключать нагрузку. А ток однозначно постоянный - это ток питающий 180кА электролизные ванны для получения алюминия. И если можно подскажите про свой опыт использования тиристоров. Опыт- проектирование и изготовление намагничивающих установок для намагничивания (и размагничивания) постоянных магнитов в составе магнитных цепей больших динамических головок. масса магнитных цепей- 4-11кг. феррит и неодим. никакой особой экзотики, просто индукция в импульсе нужна была примерно 2.8 Тл. Боольшая батарея конденсаторов- тиристор-индуктор- возвратный диод. контроль тока в импульсе. Тиристоры отечественные из "тепловозной" серии на 1-1.5Ка. работа тольк в импульсных режимах, длительность импульса 15-30мс. За счет индуктивности нагрузки ток нарастал относительно плавно-примерно за 5-6мс.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mos 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Готовые решения вряд ли найдутся.ммт4-стандартные трехфазные симисторные блоки.Каждый изготовитель маркирует по-своему. Готовые блоки избавляют от головняка по поводу радиаторов,монтажа подводящих кабелей и проч.Тиристоры кл.12 по-моему никогда не были дефицитом,а уж сформировать импульс управления с нужными параметрами можно и на мелкой логике.Кстати-занялся некрофилией:результат-ПТЛ-50кл10,происхождение неизвестно,приблудился наверное.Доставабельные экземпляры могут быть в наличии у друзей,коллег и тд,мы же не живём на необитаемом острове. Вы чё! Какие тиристоры на посточнке??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Вы чё! Какие тиристоры на посточнке??? Легко. Сразу видно, что Вы человек молодой - не застали инверторов тока или напряжения со специальными коммутирующими LC контурами (там были спец. конденсаторы с ручками для их переноски двумя индивидууами). А раньше была целая наука, занимающаяся этими вещами. Сейчас эт наработки применяются для разного рода резонансных преобразователей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Тиристоры кл.12 по-моему никогда не были дефицитом... :) Вы че! Какой 12 класс на 850 В ??? Имхо, надо минимум на 850*2=1700 Вольт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
приус 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба :) Вы че! Какой 12 класс на 850 В ??? Имхо, надо минимум на 850*2=1700 Вольт Ну если исходить из ваших посылов,то надо срочно ехать в Выборг и разбирать тамошнюю преобразовательную станцию и ставить тиристоры 6,3кв на6,3ка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mos 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Легко. Сразу видно, что Вы человек молодой - не застали инверторов тока или напряжения со специальными коммутирующими LC контурами (там были спец. конденсаторы с ручками для их переноски двумя индивидууами). А раньше была целая наука, занимающаяся этими вещами. Сейчас эт наработки применяются для разного рода резонансных преобразователей. Да, не застал... Я конечно понимаю, что "РАНЬШЕ ВСЁ БЫЛО ЛУЧШЕ" :) Но чтоб тиристоры постоянку могли ключевать... :) Это Вы кажись перегибаете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Да, не застал... Я конечно понимаю, что "РАНЬШЕ ВСЁ БЫЛО ЛУЧШЕ" :) Но чтоб тиристоры постоянку могли ключевать... :) Это Вы кажись перегибаете... Они и сейчас могут, только неэкономично это. http://www.tranklukator.ru/content/electronic/6.htm http://rrc.dgu.ru/res/matlab/simpower/book1/1_6.html Изменено 13 мая, 2008 пользователем evgeny_ch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 13 мая, 2008 Опубликовано 13 мая, 2008 · Жалоба Ну если исходить из ваших посылов,то надо срочно ехать в Выборг и разбирать тамошнюю преобразовательную станцию и ставить тиристоры 6,3кв на6,3ка. Ладно. Только TVS-ов надо набрать на 1000В и поставить поближе к тиристорам. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться