krasrab 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой. Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока. Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час. Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно, сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано 4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической реализации такой штуки. С надеждой на помощь. П.С. Я уже все сроки затянул, наверное скоро убьют :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 3 мая, 2008 Опубликовано 3 мая, 2008 · Жалоба Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой. Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока. Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час. Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно, сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано 4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической реализации такой штуки. С надеждой на помощь. П.С. Я уже все сроки затянул, наверное скоро убьют :) А нагрузка какая ? небось индуктивная.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krasrab 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Да нет, нагрузка чисто резистивная (ТЭН, другого резистора такой мощности за такие деньги не нашел) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой. Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока. Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час. Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно, сдох довольно быстро, часа через 4. Надо думать, что сдох за счет дуги между контактами в момент выключения. Размыкать 30 А, даже "резистивные", это задачка та еще. Я бы посоветовал включить контактор (один) и IGBT параллельно. Контактор должен замыкаться первым, чтобы брать на себя всю нагрузку и ударные токи. Вскоре вслед за ним должен включаться IGBT. Размыкаться должны в обратном порядке: сначала размыкается контактор, а потом выключается IGBT. Снабберы надо будет поставить обязательно. И материал контактов у контактора должен быть правильно подобран. Момент включения тоже опасный. В идеале в самый начальный момент должны замкнуться контакты из вольфрама. Он тугоплавкий и высокоомный, поэтому хорошо держит ударные токи (емкостная составляющая нагрузки). Вслед за ним должны замкнуться низкоомные контакты. Не знаю как у контакторов, а среди реле существуют определенные типы, у которых контакты сделаны парными (в виде пружинистой "вилки"), одна пара контактов вольфрамовая, другая - из серебряного сплава, причем вольфрамовые контакты подогнуты так, что замыкаются первыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Учтите, что у ТЭН разный ток в холодном и нагретом состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба =AK= а Вас не затруднит указать наименование этих реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krasrab 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба Надо думать, что сдох за счет дуги между контактами в момент выключения. Размыкать 30 А, даже "резистивные", это задачка та еще. Я бы посоветовал включить контактор (один) и IGBT параллельно. Контактор должен замыкаться первым, чтобы брать на себя всю нагрузку и ударные токи. Вскоре вслед за ним должен включаться IGBT. Размыкаться должны в обратном порядке: сначала размыкается контактор, а потом выключается IGBT. Снабберы надо будет поставить обязательно. И материал контактов у контактора должен быть правильно подобран. А не подскажешь как грамотно снабберы посчитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 5 мая, 2008 Опубликовано 5 мая, 2008 · Жалоба наименование этих реле? Например, http://relays.tycoelectronics.com/schrack/pdf/40947.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VD46 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Надо думать, что сдох за счет дуги между контактами в момент выключения. Размыкать 30 А, даже "резистивные", это задачка та еще. Я бы посоветовал включить контактор (один) и IGBT параллельно. Контактор должен замыкаться первым, чтобы брать на себя всю нагрузку и ударные токи. Вскоре вслед за ним должен включаться IGBT. Размыкаться должны в обратном порядке: сначала размыкается контактор, а потом выключается IGBT. Может быть включение производить наоборот, сначала транзистор а потом контактор? После срабатывания контактора транзистору делать будет нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Может быть включение производить наоборот, сначала транзистор а потом контактор? Тоже возможный вариант, если заранее известно, что в системе нет и не может быть больших токов в момент включения. Если же это неизвестно, то контактор лучше включaть первым. После срабатывания контактора транзистору делать будет нечего. Транзистор нужен, чтобы устранить дугу в момент размыкания контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mos 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Да нет, нагрузка чисто резистивная (ТЭН, другого резистора такой мощности за такие деньги не нашел) А почему Вы думаете, что ТЭН - это "чисто резистивная" нагрузка? :) Это же не кусок угля... ТЭН - это очень даже индуктивная нагрузка! Если Вы его распилите, то обнаружите в нём спираль! Даже если бы тен был абсолютно активным сопротивлением, то индуктивность есть у Вашего источника питания и у подводящих проводов. Например, 100м провода уже будет ощютимо для ИЖБТ без сапрессора. При выключении такой штуки, если напряжение ничем не ограничить, то оно запросто до 100000 вольт скакануть может. Попробуйте найти нормальный контактор на постоянку, на 1600 вольт. Паралельно коммутирующим контактам поставьте варисторы, с ограничевающим напряженем гдето на уровне 1300-1450 вльт. Параллельно варисторам не помешают и ёмкости, вольт на 2000. Можно ещё налепить цепочку из сапрессоров (с результирующим падением на 1500 воль) но это может уже и перебор. Хотя лишним не будет. - Это должно спасти от искры при выключнии и продлить жизнь Вашему контактору. Энергия варисторов должна быть адекватной. она должна быть равна энергии, которую освободит ТЭН при выключении. Q = I*I*L/2. Где I - это ток через катушку (35 ампер), а L - суммарная индуктивность Вашей катушки и источника питания. Вы можете её либо померять, либо прикинуть на глаз, либо взять варисторы с большим запасом. Индуктивность можно уменьшить, если набрать много мальеньких тенов (на высокое напряжение, но низкий ток) и включить их параллельно. Вот. Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час. Пробовал обычный контактор... Простите, читал по диагонали, а как Вы планировали контактором выдерживать интервал в 0.25 с ? Он может включаться до 0.5 с, а отключаться за 2 с. Если необходимо работать именно 0.25 с, тогда только ИЖБТ. Почитайте Семёнова, там доступно объясняется, как не спалить этот транзистор индуктивной нагрузкой. - ставьте варисторы на низкое напряжение и САПРЕССОРЫ на более высокое. И не забудте про охлаждение ИЖБТ. Изменено 6 мая, 2008 пользователем Mos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
приус 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой. Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока. Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час. Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно, сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано 4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической реализации такой штуки. С надеждой на помощь. П.С. Я уже все сроки затянул, наверное скоро убьют :) Проще всего поставить контактор на рабочее напряжение 660в, желательно шахтный.В каждом контакторе есть искрогасители.По току желательно брать с запасом.Простой пример из практики:60ква активная нагрузка контактор на 100а 380в 30-40 включений в час отработал 8 лет при круглосуточной эксплуатации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mos 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба ...активная нагрузка контактор на 100а 380в 30-40 включений в час отработал 8 лет при круглосуточной эксплуатации.. Причём в скотских условиях. Есть такое :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Проще всего поставить контактор на рабочее напряжение 660в, желательно шахтный.В каждом контакторе есть искрогасители.По току желательно брать с запасом.Простой пример из практики:60ква активная нагрузка контактор на 100а 380в 30-40 включений в час отработал 8 лет при круглосуточной эксплуатации. Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час. Только один человек заметил. :) Какой контактор?! :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj78 0 6 мая, 2008 Опубликовано 6 мая, 2008 · Жалоба Я тоже заметил, и еще кое-что- у вас в шкафу весь пластик поплавился- это при скважности более 10000- ваша мощность должна быть единицы ватт. поплавится может если не размыкается вовремя... А ток точно постоянный- не пульсирующий (после выпрямителя) ? Тогда тиристором можно- есть опыт ( 8КA x 750V) :) правда 20мс всего ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться