Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой.

Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока.

Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час.

Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно,

сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано

4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились

все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства

IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета

нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической

реализации такой штуки.

С надеждой на помощь.

П.С. Я уже все сроки затянул, наверное скоро убьют :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой.

Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока.

Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час.

Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно,

сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано

4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились

все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства

IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета

нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической

реализации такой штуки.

С надеждой на помощь.

П.С. Я уже все сроки затянул, наверное скоро убьют :)

А нагрузка какая ? небось индуктивная..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да нет, нагрузка чисто резистивная (ТЭН, другого резистора такой мощности

за такие деньги не нашел)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой.

Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока.

Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час.

Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно,

сдох довольно быстро, часа через 4.

Надо думать, что сдох за счет дуги между контактами в момент выключения. Размыкать 30 А, даже "резистивные", это задачка та еще.

 

Я бы посоветовал включить контактор (один) и IGBT параллельно. Контактор должен замыкаться первым, чтобы брать на себя всю нагрузку и ударные токи. Вскоре вслед за ним должен включаться IGBT. Размыкаться должны в обратном порядке: сначала размыкается контактор, а потом выключается IGBT. Снабберы надо будет поставить обязательно. И материал контактов у контактора должен быть правильно подобран.

 

Момент включения тоже опасный. В идеале в самый начальный момент должны замкнуться контакты из вольфрама. Он тугоплавкий и высокоомный, поэтому хорошо держит ударные токи (емкостная составляющая нагрузки). Вслед за ним должны замкнуться низкоомные контакты. Не знаю как у контакторов, а среди реле существуют определенные типы, у которых контакты сделаны парными (в виде пружинистой "вилки"), одна пара контактов вольфрамовая, другая - из серебряного сплава, причем вольфрамовые контакты подогнуты так, что замыкаются первыми.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Учтите, что у ТЭН разный ток в холодном и нагретом состоянии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Надо думать, что сдох за счет дуги между контактами в момент выключения. Размыкать 30 А, даже "резистивные", это задачка та еще.

 

Я бы посоветовал включить контактор (один) и IGBT параллельно. Контактор должен замыкаться первым, чтобы брать на себя всю нагрузку и ударные токи. Вскоре вслед за ним должен включаться IGBT. Размыкаться должны в обратном порядке: сначала размыкается контактор, а потом выключается IGBT. Снабберы надо будет поставить обязательно. И материал контактов у контактора должен быть правильно подобран.

А не подскажешь как грамотно снабберы посчитать?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Надо думать, что сдох за счет дуги между контактами в момент выключения. Размыкать 30 А, даже "резистивные", это задачка та еще.

 

Я бы посоветовал включить контактор (один) и IGBT параллельно. Контактор должен замыкаться первым, чтобы брать на себя всю нагрузку и ударные токи. Вскоре вслед за ним должен включаться IGBT. Размыкаться должны в обратном порядке: сначала размыкается контактор, а потом выключается IGBT.

Может быть включение производить наоборот, сначала транзистор а потом контактор?

После срабатывания контактора транзистору делать будет нечего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Может быть включение производить наоборот, сначала транзистор а потом контактор?

Тоже возможный вариант, если заранее известно, что в системе нет и не может быть больших токов в момент включения. Если же это неизвестно, то контактор лучше включaть первым.

После срабатывания контактора транзистору делать будет нечего.

Транзистор нужен, чтобы устранить дугу в момент размыкания контактов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да нет, нагрузка чисто резистивная (ТЭН, другого резистора такой мощности

за такие деньги не нашел)

 

А почему Вы думаете, что ТЭН - это "чисто резистивная" нагрузка? :)

 

Это же не кусок угля...

 

ТЭН - это очень даже индуктивная нагрузка! Если Вы его распилите, то обнаружите в нём спираль! Даже если бы тен был абсолютно активным сопротивлением, то индуктивность есть у Вашего источника питания и у подводящих проводов. Например, 100м провода уже будет ощютимо для ИЖБТ без сапрессора.

 

При выключении такой штуки, если напряжение ничем не ограничить, то оно запросто до 100000 вольт скакануть может.

 

Попробуйте найти нормальный контактор на постоянку, на 1600 вольт. Паралельно коммутирующим контактам поставьте варисторы, с ограничевающим напряженем гдето на уровне 1300-1450 вльт. Параллельно варисторам не помешают и ёмкости, вольт на 2000. Можно ещё налепить цепочку из сапрессоров (с результирующим падением на 1500 воль) но это может уже и перебор. Хотя лишним не будет. - Это должно спасти от искры при выключнии и продлить жизнь Вашему контактору.

 

Энергия варисторов должна быть адекватной. она должна быть равна энергии, которую освободит ТЭН при выключении. Q = I*I*L/2.

 

Где I - это ток через катушку (35 ампер), а L - суммарная индуктивность Вашей катушки и источника питания.

 

Вы можете её либо померять, либо прикинуть на глаз, либо взять варисторы с большим запасом.

 

Индуктивность можно уменьшить, если набрать много мальеньких тенов (на высокое напряжение, но низкий ток) и включить их параллельно.

 

Вот.

 

 

 

Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час.

Пробовал обычный контактор...

 

Простите, читал по диагонали, а как Вы планировали контактором выдерживать интервал в 0.25 с ?

 

Он может включаться до 0.5 с, а отключаться за 2 с.

 

Если необходимо работать именно 0.25 с, тогда только ИЖБТ. Почитайте Семёнова, там доступно объясняется, как не спалить этот транзистор индуктивной нагрузкой. - ставьте варисторы на низкое напряжение и САПРЕССОРЫ на более высокое.

 

 

 

post-21829-1210067240_thumb.jpg

 

И не забудте про охлаждение ИЖБТ.

Изменено пользователем Mos

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет! Прошу помочь со следующей проблемой.

Чем коммутировать 850В 25кВт постоянного тока.

Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час.

Пробовал обычный контактор, соединив 3 контакта последовательно,

сдох довольно быстро, часа через 4. Попробовал вакуумное реле В2В, написано

4кВ, 35А, сдохло через сутки, при этом в шкафу от резистора 30Ом расплавились

все пластиковые детали. Теперь вот купил IGBT-транзистор на 1200В, 45 А, производства

IR. Но поскольку опыта с грамотной реализацией драйвера, питания драйвера, и теплового расчета

нет, хотелось бы услышать мнения других более опытных людей, по практической

реализации такой штуки.

С надеждой на помощь.

П.С. Я уже все сроки затянул, наверное скоро убьют :)

Проще всего поставить контактор на рабочее напряжение 660в, желательно шахтный.В каждом контакторе есть искрогасители.По току желательно брать с запасом.Простой пример из практики:60ква активная нагрузка контактор на 100а 380в 30-40 включений в час отработал 8 лет при круглосуточной эксплуатации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...активная нагрузка контактор на 100а 380в 30-40 включений в час отработал 8 лет при круглосуточной эксплуатации..

 

Причём в скотских условиях. Есть такое :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Проще всего поставить контактор на рабочее напряжение 660в, желательно шахтный.В каждом контакторе есть искрогасители.По току желательно брать с запасом.Простой пример из практики:60ква активная нагрузка контактор на 100а 380в 30-40 включений в час отработал 8 лет при круглосуточной эксплуатации.

Необходимо подключать нагрузку 30 Ом на Время 250мС, один раз в час.

Только один человек заметил. :) Какой контактор?! :(

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я тоже заметил, и еще кое-что- у вас в шкафу весь пластик поплавился- это при скважности более 10000- ваша мощность должна быть единицы ватт. поплавится может если не размыкается вовремя...

А ток точно постоянный- не пульсирующий (после выпрямителя) ?

Тогда тиристором можно- есть опыт ( 8КA x 750V) :) правда 20мс всего ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...