Поставил задачу разработки ОПС на микропроцессорах Atmel. Задумка пока такова: Устройство будет состоять из датчиков дымы, температуры, движения и магнитных датчиков(ИО102-4 например) на окнах и дверях. пульта доступа(клавиатура, ЖК, IButton(используется как мастер ключ при смене пароля)). Сигнал тревоги будет выводиться на световую и звуковую сигнализацию, а так же по телефонному проводу. Прошу помощи в подборе компонентов для устройства и вообще кто этим занимался и имеет опыт прошу поделиться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Задумка неплохая, но такого добра хватает готового, в т.ч. с использованием Атмеловских МК. Вопрос: для чего всё это изобретать заново? Вся это задача разработки, которую Вы поставили (себе?) достаточно ресурсоёмкая. Поэтому, для начала, неплохо бы определиться с конечной целью.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Какой предполагаемый бюджет такой разработки?

Разработка для массового выпуска или для себя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Задумка неплохая, но такого добра хватает готового, в т.ч. с использованием Атмеловских МК. Вопрос: для чего всё это изобретать заново? Вся это задача разработки, которую Вы поставили (себе?) достаточно ресурсоёмкая. Поэтому, для начала, неплохо бы определиться с конечной целью.

 

Цель - обучение, поэтому энтузиазма много. С интересом посмотрел бы на уже готовые экземпляры, пока удовлетворяющего моим задумкам не встретил.

 

Какой предполагаемый бюджет такой разработки?

Разработка для массового выпуска или для себя?

 

О выпуске пока и единичного экземпляра речь не идет. Возможен выпуск для себя. При разработке и выборе составных частей(датчиков, клавиатуры, ЖК и т.д.) будет ограничиваться только целесообразностью и максимальной простотой готового устройства и легкость его программирования, а не ценой этих самых элементов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поставил задачу разработки ОПС

 

Вы представляете себе количество требований, предъявляемых к компонентам пожарной сигнализации? В двух словах:

 

1. Требования по необходимым функциям, которые должны выполнять приемо-контрольные приборы.

2. Требования к параметрам извещателей (например, для теплового - максимальное время срабатывания при различных скоростях нарастания температуры, для дымового - требования к чувствительности по ослаблению оптической прозрачности, требование независимости чувствительности от направления воздушного потока, чувствительность к различным тестовым очагам пожара и т.д.)

3. Требования по ЭМС.

4. Требования по электробезопасности.

5. Требования по устойчивости к механическим/климатическим воздействиям.

6. И еще много других вопросов.

 

Стандарты оговаривают методы испытаний, некоторые требуют весьма небанальной аппаратуры. Вы имеете соответствующую испытательную базу? Или готовы вместе с разработкой системы создать и ее?

 

Вы готовы это "асилить" в одиночку? Если да - снимаю шляпу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Речь пока не идет создании, я на примере этого задания хочу научиться работать с микроконтроллерами.. подключению устройств к потрам I/O и подбор этих модулей. БОльший упор будет на программировании. Сейчас мне не помешала бы помощь в подборе датчиков и устройств. Большие трудности вызывает понимания принципа работы IBUTTONa. Трудности вызывает многое на самом деле...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если Ваша цель - научиться применять микроконтроллеры, советую поставить себе задачку для начала попроще.

 

Сделайте себе макет несложной схемы, в которой будут например 8 светодиодов, 8 кнопок, ЖК индикатор, разъем для программатора и блок питания.

Очень многие датчики в т.ч. и для пожарно охранных сигнализаций имеют контактный выход - обычная тактовая кнопка с успехом Вам его имитирует.

Звуковая и световая сигнализация замечательно имитируется светодиодами.

 

Если Вы совсем новичок, советую купить готовую отладочную плату, например, здесь:

http://www.terraelectronica.ru/pdf/OLIMEX/AVR-MT-128.pdf

можно там же посмотреть другие, есть и совсем недорогие.

Еще можно в других фирмах поискать, этого добра хватает.

Сэкономите много времени: пользуясь готовой платой начнете программировать.

Посмотрев ее схему, разберетесь с подключением устройств что на самой плате, а потом уже более четко представляя, можно и за более сложные вещи браться.

 

Сначала нужно научиться ползать, потом - ходить, и только потом уже замахиваться на балет.

Что можно говорить о работе с iButton, если у Вас вызывает сложности подключение устройств к I/O портам?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Слухайте- гораздо проще нафаршировать схему из готовых модулей- проще , надежнее, и проблем меньше. на авр можно сделать только пульт. а вот функционал- продумайте сами

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сейчас мне не помешала бы помощь в подборе датчиков и устройств.
Это - пожалуйста, задавайте вопросы, попутно охранно-пожарную область освоите! :)

По поводу особых требований к охранно-пожарной технике, согласен. Но если не на продажу, а для себя - многое можно не брать в расчет. Главное, есть цель освоить микроконтроллер, и отнюдь не на примере мигающей новогодней ёлки! :biggrin:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Слухайте- гораздо проще нафаршировать схему из готовых модулей- проще , надежнее, и проблем меньше. на авр можно сделать только пульт. а вот функционал- продумайте сами

 

Собственно именно это я и хочу сделать =)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Поставил задачу разработки ОПС на микропроцессорах Atmel. Задумка пока такова: Устройство будет состоять из датчиков дымы, температуры, движения и магнитных датчиков(ИО102-4 например) на окнах и дверях. пульта доступа(клавиатура, ЖК, IButton(используется как мастер ключ при смене пароля)). Сигнал тревоги будет выводиться на световую и звуковую сигнализацию, а так же по телефонному проводу. Прошу помощи в подборе компонентов для устройства и вообще кто этим занимался и имеет опыт прошу поделиться.

Делать самому датчики обнаружения - нет смысла. Во первых они довольны сложны с точки зрения их разработки и изготовления, а во вторых - дешевы в продаже. Дешивизна определяется очень большим объемом рынка. И влезть туда со своим изделием не просто. Влезть можно в уличные устройства обнаружения - но там сложность на порядок выше и спрос меньше.

Сделать устройство сбора и представления информации от охранно-пожарных датчиков задача не сложная. Если с точки зрения "набить руку на контроллерах" - легко реализуемая. Хотя приличный прибор (контроль 4-х шлейфов, бесперебойный блок питания с аккум, ключ "даллас" для снятия с охраны, сирена и пр.) продается в пределах 1тыс р.

Здесь уже правильно заметили, что практически охранные датчики любого принципа действия имеют на выходе "сухой контакт", причем при срабатывании датчика он размыкается. В пожарных дымовых датчиках выход, как правило ОК, а если контакт - то замыкающийся при срабатывании.

Ввиду удаленности размещения датчиков от пульта следует позаботиться о защите входных цепей охранных шлейфов от перенапряжений. Питаются ОПС от напряжения 12В.

Все конечно не скажешь. Задавайте вопросы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы хотите сами делать датчики ПС?, это не просто…

Если ППКОП, тогда более менее реально….

1 необходима аналоговая часть, которая будет измерять ток в шлейфе. Напряжение в шлейфе 24В, ток ограничивается на уровне 20ма. Измерительный элемент – токовый шунт, линейность здесь не нужна….

2 интерфейс, обычно физический уровень RS-485.

 

Ой пока писал уже ответили...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот пока о чем я думаю:

ЖК индикатор: MT–10S1 http://www.melt.com.ru/work/display/150

Магнитный датчик на окна и двери: ИО 102-4 http://www.opstorg.ru/1_1_631.html

датчик движения:SRP-100 пассивный инфракрасный датчик

датчик температурный: ИП-101-1А извещатель пожарный ttp://videoglazok.ru/catalog/datchik/ip_101_1a.htm

ibutton: приёмник DS9092, как я понимаю кнопка подойдет любая только они программируются отдельно.

микропроцессор: Atmel AVR 90S8515, 90S8535 подумываю о каком то из этих...

Пока не знаю что использовать для сигнализации. модулей звуковой и световой индикации пока не нашёл подходящих. И как организовать вывод на удаленный пульт тоже не думал.

Возможно подключение датчиков развития стекла и датчиков дыма.

Ещё не понятен вопрос с питанием всего этого. Правильно ли я подобрал компоненты?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ещё не понятен вопрос с питанием всего этого. Правильно ли я подобрал компоненты?
Питание датчиков - 12В постоянного тока, предусмотрите резервное питание на основе герметичных свинцовых аккумуляторов. Охранно-пожарное оборудование подобрали правильно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 необходима аналоговая часть, которая будет измерять ток в шлейфе. Напряжение в шлейфе 24В, ток ограничивается на уровне 20ма. Измерительный элемент – токовый шунт, линейность здесь не нужна….

2 интерфейс, обычно физический уровень RS-485.

Ток в шлейфе измерять не требуется. Измерение уместно, когда требуется идентифицировать несколько датчиков в одном шлейфе. Достаточно ограничиться определением логического уровня на входе микроконтроллера (0 или 1). По этой причине напряжение 24 В в шлейф пускать не требуется. И еще раз: не забудьте про входную защиту каждого шлефа. Хотя бы самую простую: последовательный резистор и два защитных диода.

Выходной интерфейс: самый простой - транзистор ОК который будет включать световой или звуковой сигнал. Посложнее - телефонный дозвонщик, можно через GSM. Неплохо связаться со своим компьютером. Самое простое - по СОМ порту. Тогда можно создавать базу данных срабатываний датчиков.

RS-485 здесь пока не уместен.

 

И как организовать вывод на удаленный пульт тоже не думал.

Возможно подключение датчиков развития стекла и датчиков дыма.

А куда планируется ставить удаленный пульт и каково его назначение?

Датчик дыма подобрать не сложно - выйдите на сайты продавцов ОПС. В Вашем случае лучше использовать датчик у которого на выходе "сухой контакт". Об этом надо спросить у продавца. Можно приобрести совмещенные "дымовой-тепловой".

Датчики разбития стекла лучше не использовать. Они бывают двух основных видов:

1.Наклеиваются на стекла и реагируют на опрокидывание стекла, либо на вибрацию. Здесь неудобство в том, что неудобен монтаж, портится вид окна и они частенько отваливаются.

2. Вешается рядом на стенку и реагирует на звук разбитого стекла. Этот датчик может выдавать ложные срабатывания на резкие звуки.

Думаю, что одного ИК датчика достаточно. И контакт на дверь для запуска задержки от срабатывания сирены при санкционированном входе.

Изменено пользователем Linker

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...