Перейти к содержанию
    

Измерительное реле максимального тока

Доброй ночи

 

Обращаюсь за помощью, вот с каким вопросом, для написания программы на ассемблере в среде разработки IDE для микроконтроллера С8051F005 мне необходимо составить алгоритм программы измерительного реле максимального тока, чтобы реализовать на базе этого микроконтроллера цифровое устройство защиты асинхронного двигателя, может кто-то подскажет, где можно найти материал по этому поводу или у кого-то есть наработки, буду благодарен за любую информацию.

 

P.S. Сам новичок в этом деле

:smile3046: :crying:

С уважением, Никита

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость TSerg

Международный стандарт IEC/EN 60898

ГОСТ 30325-98

ГОСТ Р 50345-99

МЭК 898-87

 

Характеристика D

 

Вид D можно посмотреть здесь

http://www.tca.ru/upfile/doc/63.pdf

 

причина правки: оверквотинг

Изменено пользователем Doka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо, но это немного другое, во-первых, у МТЗ (отсечка) нет времятоковой зависимости, а во-вторых, ответ вообще не в тему, видимо неправильно сформулировал свой вопрос, сейчас исправлю. :beer: :beer:

 

Вот исправил, так думаю более понятна суть вопроса

 

Доброй ночи

 

Обращаюсь за помощью, вот с каким вопросом, для написания программы на ассемблере в среде разработки IDE для микроконтроллера С8051F005 мне необходимо составить алгоритм программы измерительного реле максимального тока (ОТСЕЧКА), чтобы реализовать на базе этого микроконтроллера цифровое устройство защиты асинхронного двигателя ВЫШЕ 1 кВ., может кто-то подскажет, где можно найти материал по этому поводу или у кого-то есть наработки, буду благодарен за любую информацию.

 

P.S. Сам новичок в этом деле (в программирование )

:smile3046: :crying:

С уважением, Никита

 

причина правки: оверквотинг

Изменено пользователем Doka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гость TSerg

Честно говоря - опять ничего не понятно.

МТЗ по МЭК 255-4 (маскимальная токова защита) имеет выдержку по времени:

нормально, сильно и чрезмерно сильно инверсные характеристики.

Для нормальной ИХ:

t = 0.14*Tуст / ((I / Iуст)^0.02 - 1) [c]

 

Собственно это и есть алгоритм работы :)

 

Если Вам нужна ТО, то вообще непонятно какие проблемы ?

I(t) >= Iуст

 

 

причина правки: оверквотинг

TSerg'y, устное предупреждение

Изменено пользователем Doka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бог с вами TSerg

Для начала вопрос, вы с микропроцессорными устройствами защиты знакомы?

Мне не надо объяснять принципов и понятий релейной защиты, я их знаю, в своем вопросе постарался объяснить, так как бы мог понять, человек занимающейся программированием или, по крайней мере, разработкой цифровых устройств защиты, знающий структуру и состав аппаратных средств цифровых устройств релейной защиты, а именно как принято у Российских разработчиков называть токовую защиту МТЗ, так я и написал, обычно у них 3 ступени МТЗ

 

1. Первая ступень (отсечка)

2. Вторая ступень (отсечка с выдержкой времени)

3. Третья ступень, собственно максимальная токовая защита, обычно для этой ступени и есть возможность выбора одной из 6-ти характеристик.

 

А то, что вы мне пишете это математическое описание нормально инверсной времятоковой характеристики, и если вы утверждаете что это алгоритм работы программы, тогда я даже не знаю, объясните мне как написать программу зная только эту формулу, и не сном, не духом в програмирование.

 

P.S. В своем вопросе я имел ввиду именно первую ступень МТЗ (отсечку) как принято в цифровых устройствах релейной защиты. Для тех, кому более понятно понятие «Токовая отсечка» в данном контексте это одно и тоже.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Никита!

Ты видел релейные блоки защит "ТЕМР"?

У меня была мысль сделать "урезанный" вариант подобного блока на PICе сварганить,

с вводом уставок МФТО и МТЗ, а также с регистрацией даты и времени срабатывания. Если тебе интересно то можно подумать как тебе помочь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сейчас уже не помню норм на МТО, там же вроде всё зависит от мощности электродвигателя. Там берётся значение, исходя из того, что пусковой ток двигателя равен 2-9 кратному от тока номинального, кол-во крат зависит от мощности двигателя. Т.е., имеются разные варианты. У меня тоже будет такая проблема в недалёком будущем, тут нужно идти в тех.библиотеку, копать учебники по релейной защите электродвигателей. (хотя, то, что я сейчас пишу, конечно, просто offtop)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ты видел релейные блоки защит "ТЕМР"?

 

Здравствуйте mfm

 

ТЭМП? Это я так понимаю производство ВНИИР? Есть только технические описания их изделий, с микропроцессорными устройствами защиты вообще не знаком, на моем объекте одна механика, по этой причине меня интересует все, надеюсь, когда посвободней со временем будет заняться этим вопросом более углубленно, знания мои только в основах релейной защиты, а вот программировать не умею пока……………………..На сегодняшний день вопрос о сохранении уставок и другой вспомогательной информации не стоит, надо просто написать алгоритм и соответственно программу, спасибо за отзывчивость надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

:beer:

 

 

To repairDV

Ну не совсем так, вы наверно имеете ввиду кратность пускового тока? Обычно она считается =5……….6*Iном.двиг. еще надо отстраиваться от апериодической составляющей, ну это так к слову, в общем, если Вам repairDV будет нужна консультация по этому вопросу обращайтесь, постараюсь помочь.

;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

On 11/30/2007 at 4:58 PM, Guest TSerg said:

Если Вам нужна ТО, то вообще непонятно какие проблемы ?

I(t) >= Iуст

Согласен!

Тут больше вопрос схем. Выходные реле или оптроны. Куда действуюи и т.д. и т.п. Имхо вопрос программы на МК тут самый простой.

On 12/1/2007 at 3:38 PM, Никита said:

а вот программировать не умею пока

Так надо тогда не про МК литературу, а не про МТЗ и АД.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...